Здравствуйте! Снял гараж, ввод в гараж 15 квт. стоит автомат 3 фазный, к нему подключены 3 фазы, и отдельный автомат на ноль. 3 фазный автомат не рабочий, поэтому подключены освещение и розетки к воду, до автомата, а ноль проходит через отдельный автомат. Освещение подключено на 1 фазу и ноль, розетки на 2 фазу и ноль. Когда я выключаю автомат с нулем, то в разетках повышается наприжение. Лампочка в переноске начинает светится очень ярко. Такое ощущение как будто через лампочки освещения проходит 2я фаза на розетки. Может так быть? Схема такая.
Если вы собираетесь им пользоваться какое- то время- лучше заменить автомат. Поставить 4-х полюсный. Даже за свой счет. Что там у вас наворочено- не известно. Это может плохо кончиться.
Проводите эксперименты с имитацией обрыва/отгорания нуля? Может не стОит ? А то ничем хорошим это не закончится. Поставьте вместо всего этого сыр-бора автомат 4Р 25А, и спокойно пользуйтесь всеми прелестями электроснабжения. А по хорошему на свет нужен отдельный АВ не более 10А.
И чтобы в точности и досконально понять физику процесса нужно дойти до середины второго семестра техникума или института. А оно вам надо? Не, ну если конечно надо, то берете книжку по ТОЭ и изучаете.