1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мокрые пятна на фасаде

Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Габбиен, 06.03.16.

  1. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Мокрые пятна на фасаде
    Уважаемые фасадчики. Пожалуйста, помогите выявить проблему. Дом из газобетонных блоков 375мм D500, утеплен 100мм ПСБ-С-25Ф. Армирование, фасадные дюбеля. Чердачное помещение неотапливаемое, перекрытие монолитное. Зимой стабильно отапливался, температура внутри поддерживается на уровне 22-25 градусов.
    На днях после обильных осадков заметил, что в местах крепления фасадных дюбелей кое-где проступила вода. Тут варианта два - или это конденсат, или же под утеплитель затекает вода (может где запенили стыки плохо).
    В доме еще не установлены отливы, нет подшивы, внешней отделки, не смонтирована водосточка. К одной из стен дома примыкает неотапливаемая крытая веранда. Осадки на эту стену не попадают вообще. Она всегда и полностью сухая, ничего не намокает. Как я полагаю, если предполагать, что это конденсат, то он должен проступать и на ней тоже. Внутри, за исключением мест на откосах, где снаружи должны быть отливы, все стены дома абсолютно сухие. Есть места, где блок изнутри еще ничем не отделан, и там все ок, блок сухой. Помимо прочего, осмотрел небольшой участок блока на фасаде, где пенополистирол временно отсутвтует (когда монтировали газовую трубу, пришлось вырезать). Конденсат также не замечен...
    Как все же определить что точно является причиной появления влаги?
     

    Вложения:

    • IMG_1165.JPG
    • IMG_1166.JPG
    Габбиен , 06.03.16
    #1 + Цитировать
  2. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.676
    Благодарности:
    4.631

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.676
    Благодарности:
    4.631
    Адрес:
    Воронеж
    Все нормально, это особенность мокрого фасада. Дюбеля светятся и будут светится в межсезонье после дождя, после тумана и т. д.
    Другое дело, что 100мм утеплителя для ваших стен, это очень мало!
    У вас еще фотографии есть? Мне для коллекции нужны.
     
    ОлегЛьвович , 06.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Кот-Эдж
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    1.436

    Кот-Эдж

    построил коттедж

    Кот-Эдж

    Заблокирован

    построил коттедж

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Ничего нормального. Отдельные точки с очень мокрыми пятнами
     
    Кот-Эдж , 06.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо, Вы меня успокоили! :super: Прошлым летом, руками южных мастеров, как раз-таки именно по Вашим обучающим видео этот фасад и был смонтирован. Помню, перед началом работ я оставлял им планшет с видео и заставлял (ох и нелегкое это было дело, но именно заставлял!) смотреть все этапы по порядку по несколько раз и мотать на ус технологию... :)
    Знаю, что для Московской обл. необходимо минимум 120мм ППС. Однако, я не изучил вопрос с утеплителем заблаговременно. В итоге мне установили окна в проемах со смещением довольно глубоко внутрь, поэтому было даже опасение делать и 100мм, боялся что со слишком глубоко посаженными окнами визуально дом будет похож на бойницу. Да и Мосстрой по 120мм не производят. Т. е. выбирал между 150 и 100, в итоге остановился на 100.
    Завтра пофотографирую фасад еще и пришлю Вам в личку.
     
    Габбиен , 06.03.16
    #4 + Цитировать
  5. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.676
    Благодарности:
    4.631

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.676
    Благодарности:
    4.631
    Адрес:
    Воронеж
    Видимо это все дюбеля которые были забиты на этом доме :)
    Наверное именно на этих точках дюбеля посадили слишком глубоко.

    @Габбиен, а вы штукатурку, стяжку зимой не делали?
     
    ОлегЛьвович , 06.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Кот-Эдж
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    1.436

    Кот-Эдж

    построил коттедж

    Кот-Эдж

    Заблокирован

    построил коттедж

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Производят. Можно попросить сделать 135 мм - сделают.
     
    Кот-Эдж , 06.03.16
    #6 + Цитировать
  7. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дюбелей не жалели, разорился на них! :) Штукатурку делали почти полтора года назад осенью, стяжку прошлым летом сразу после утепления фасада.

    Хм... Странно, значит я плохо просил. Или может вообще не у тех просил. :faq: Хотя брал напрямую с завода. Может там сильное удорожание за нестандартный размер или еще какая загвоздка? Точно помню что хотел 120-й, а пришлось брать 100-й...
     
    Габбиен , 06.03.16
    #7 + Цитировать
  8. adon_71
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    189

    adon_71

    Живу здесь

    adon_71

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    189
    Каким материалом работали, какие дюбеля использовали? Есть фотографии в момент монтажа?
     
    adon_71 , 06.03.16
    #8 + Цитировать
  9. adon_71
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    189

    adon_71

    Живу здесь

    adon_71

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    189
    Мосстрой-31 режет пенопласт с шагом 10мм, стандартные толщины 50 и 100мм, остальные только для диллеров, партия кратно 4,8 м3.
     
    adon_71 , 06.03.16
    #9 + Цитировать
  10. adon_71
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    189

    adon_71

    Живу здесь

    adon_71

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    189
    Какой клей, дюбеля, сетку использовали? Может дюбеля без термоловушки?
     
    adon_71 , 06.03.16
    #10 + Цитировать
  11. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Клей Кнауф Севенер, дюбеля Бийские ДС-2, сетка еврофасад2000 (первый этаж армирование в 2 слоя). Фото монтажа надо будет поискать, где-то должны были остаться...
    Думаю, могли работники дюбеля коряво забить. Бывало при мне косячили, криво били, стержень начинал расслаиваться и застревал. Заставлял вытащить и переделать. Однако, я наблюдал лишь за частью процесса, кто его знает что работники там могли натворить в мое отсутствие... :faq:
     
    Габбиен , 07.03.16
    #11 + Цитировать
  12. adon_71
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    189

    adon_71

    Живу здесь

    adon_71

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    189
    Сколько работники взяли за работу?
     
    adon_71 , 07.03.16
    #12 + Цитировать
  13. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Договаривались 1400руб утеплитель +клинкер, 750руб утеплитель +короед. Однако, расстались досрочно по обоюдному согласию (на начальном этапе укладки клинкера). В итоге за утеплитель с армированием и дюбелями получилось в районе 550-600руб за 1м2.
     
    Габбиен , 07.03.16
    #13 + Цитировать
  14. Кот-Эдж
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    1.436

    Кот-Эдж

    построил коттедж

    Кот-Эдж

    Заблокирован

    построил коттедж

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Ой авно ещё то :)
    Пятна не от этого, явно откуда-то вода выливается
     
    Кот-Эдж , 07.03.16
    #14 + Цитировать
  15. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, но каким образом она попадает под пенопласт...
    Будь это конденсат, тогда почему его нет ни на одной из стен веранды, накрытой металлочерепицей... Почему нет на незащищенном участке стены там где вырез под газовую трубу. Везде, где попадают осадки пятна есть, а на веранде осадков нет и пятен нет. Хотя там комната с большим окном и наиболее холодная. Стало быть, это не проблема с точкой росы... ОлегЛьвович написл, что намокают дюбеля утопленные чуть глубже обычного, возможно оно и правда так... Иного логического объяснения я пока найти не могу.
    Хочется расковырять немного фасад и посмотреть что да как, однако, жалко... :no:
     
    Габбиен , 07.03.16
    #15 + Цитировать