1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.

  1. Serbich
    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Serbich

    Участник

    Serbich

    Участник

    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Краснодар
    Вот, кажется нашёл ещё один вариант установки чтобы убрать соли в воде:

    http://epcs.pulscen.ru/goods/15426386-obessolivaniye_morskoy_vody_v_kazakhstane_i_drugikh_regionakh_opresneniye_vody

    Может кто-нибудь сказать что-то про эти установки ? Использует их кто-нибудь ? Вроде бы и цена доступная и производительность хорошая... Понимаю, что качество воды будет похуже чем у обратного осмоса, но мне очень высокое и не надо... Надо снизить содержание солей в воде в 3-4 раза, чтобы Es понизилось до 0,5 - 0,6... Сможет такая установка это сделать ?
     
    Последнее редактирование: 11.06.14
  2. Strey
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    21

    Strey

    Живу здесь

    Strey

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Это картинка установки обратного осмоса (ну или ультрафильтрации)
    Ценник я думаю нарисован примерный, т. к. все равно под ваш анализ будут подбирать мембраны.
    Кроме того, учитывайте что передним надо будет ставить предочистку
     
  3. Serbich
    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Serbich

    Участник

    Serbich

    Участник

    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Краснодар
    Да, Вы правы...Они видно поленились реальную картинку вставить. Описание её, но картинка не соответствует. Вот реальная картинка:

    http://vladimir.pulscen.ru/products/filtr_dlya_umyagcheniya_vody_sokol_m_ochistka_vody_15415832

    Насколько я понял, там мембраны не нужны, там смолы используются... Действительно смолы могут снизить в несколько раз содержание солей в воде ?
     
  4. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.583

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.583
    Адрес:
    Краснодар
    Ох уж эти менеджеры!
     

    Вложения:

  5. liont
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    147

    liont

    Живу здесь

    liont

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Пермь
    Про Фибос:
    Сертификат соответствия можно проверить на сайте единого реестра сертификатов соответствия, указанного сертификата в реестре не существует.
    ГОСТ 2789-73 регламентирует шероховатость поверхности.
    Думайте сами, развод это или нет.
     
  6. tvinson
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    3

    tvinson

    Живу здесь

    tvinson

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    МОСКВА
    Что это чистейший развод - убедился лично. Вот другое не понятно, столько лет эта кантора и подобные ей занимаются уголовно наказуемым деянием, мощенничеством и живут себе и здравствуют !
     
  7. modelist
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    modelist

    Участник

    modelist

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Химки
    А есть кто реально пользуется фибосом, что скажете?
     
  8. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Имеется неглубокая скважина (можно сказать, колодец) 10.5 метров в Домодедовском р-не МО.

    Результаты анализа:
    pH 7.03
    Общая минерализация 1701 мг/л
    Жесткость общая 16.2
    Запах 2
    Мутность 2.34 мг/л
    Цветность 3 град.
    Перманганатная окисляемость 1.07 мг О2/л
    Железо общее 0.33 мг/л
    Железо растворенное 0.07 мг/л
    Марганец 0.01 мг/л
    Сульфаты 73.9 мг/л
    Хлориды 873.5 мг/л
    Ионы аммония <0.04 мг/л
    Щелочность 5.4
    Гидрокарбонаты 329.5 мг/л
    Сероводород 0.0006 мг/л
    Гидросульфиды 0.0005 мг/л

    Скважина достаточно старая, обсадная труба стальная, ржавая. Отсюда, имхо, большое содержание железа (III) и мутность. Жесткость вызвана, скорее всего, залежами известняка. Не пойму, почему завышены хлориды, ну да ладно.
    Нужна производительность порядка 1-1.5 куб/час.
    По результатом, как я понимаю, в обезжелезивателе нет необходимости, чего нельзя сказать про жесткость.

    Отсюда делаю предположение, что достаточно будет поставить следующий набор девайсов:
    1) Сетчатый фильтр грубой очистки 100 микрон.
    2) Big Blue на 5 микрон.
    3) Ионообменный умягчитель, например, Atoll Ecoline R-17 (не реклама, просто он мне приглянулся. Кстати, если есть обладатели сего прибора или похожей линейки от Atoll - просьба отписать отзывы).

    Затем, для питьевой, обратный осмос.

    Вопрос: достаточный ли набор для умягчения и уменьшения содержания железа (III) ?
    Какой вердикт? Или нужен еще какой-нибудь осадочный фильтр/еще какая неведома фигня ?

    Спасибо.
     
  9. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Сейчас посмотрел по требованиям к минирализации для обратного осмоса. 1500 против 1700. В принципе, не на много больше, но сей факт тоже не радует. И как я понимаю, кроме электролиза с понижением хотя бы до 1000 с этим нико не справится...
     
  10. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.583

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.583
    Адрес:
    Краснодар
    Что под этим ("кроме электролиза") Вы подразумеваете?
     
  11. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Не, ну если это NaCl - то есть еще дистилляция, или тот же обратный осмос. Но какая получится цена вопроса для приемлемой производительности? Можно, конечно, обратным осмосом с узлом подмеса, чтобы понизить показатель хотябы до 1000. Масло маслянное.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С жёсткостью справится любой умягчитель, но он же прибавит 400 мг/л натрия. Т. е. вода будет солёной.
    Для бытового применения не хорошо (солевые налёты, сухость и раздражение кожи). Но если ставить осмос на всю воду, то цена вопроса 200 -250 т. р.
     
  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.583

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.550
    Благодарности:
    5.583
    Адрес:
    Краснодар
    Смотрите в сторону обратного осмоса или искать другой горизонт для скважины. В округе есть обладатели менее минерализованной воды?
     
  14. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Это я понимаю, конечно. Жаль не сделал анализ на натрий.
    В принципе, не так страшно, что она соленая - пить ее будем только после обратного осмоса.

    Согласен, но
    слишком :)
    В принципе, с легко смываемыми налетами можно мириться.
    Понятия не имею. Возможно, у кого скважина глубже - минерализация меньше. Но не факт.
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смывать их солёной водой? Беда ещё в том, что она коррозионно активна, так что даже не думайте ей отопление подпитывать и пр.