    Добрые день! Прошу помочь с советом.
    Исходная вода вот такого качества:

    жесткость - 15.5,
    аммиак - 0.58,
    нитриты - 0.02,
    нитраты - 23, железо общ - 0.04,
    хлориды = 350,
    сульфаты - 820,
    общая минерализация - 2175,
    кальций - 240,
    магний - 42,
    калий+натрий -475 мг/л

    Что-то можете посоветовать, чтобы в результате получилась вода качества СанПиН.
    Известкование? Ионный обмен? Осмос?

    Заранее благодарен дельным рекомендациям.
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А железо, марганец, окисляемость делали?
     
  3. merkUl14
    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    merkUl14

    Участник

    merkUl14

    Участник

    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Нет, к сожалению, результатов по данным показателям нет.
     
  4. merkUl14
    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    merkUl14

    Участник

    merkUl14

    Участник

    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Прошу прощения, вот результат анализа моего соседа.
    Железо - 0,09 мг/л;
    Окисляемость перманганатная - 2,24 мгО/л;
    Марганец - отсутствует.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Антискалянт + осмос
    или умягчитель + осмос.
    Первый вариант предпочтительнее.
    На расход 100 л/час, пройдёт система с одним модулем 40*40.
     
  6. merkUl14
    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    merkUl14

    Участник

    merkUl14

    Участник

    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Можете посоветовать какую-то бюджетную установку или может быть китайские компоненты из которых можно собрать установку.

    Правильно я понимаю? Антискалянт нужно дозировать в трубопровод подающий, насосом дозатором или можно, к примеру поставить резервуар с исходной водой там смешивать воду с антискалянтом, а потом насосом подавать на всас установке обратного осмоса.
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так делают.

    На рынке много компаний предлагающих подобные осмоса в диапазоне 120 - 150 т. р.
     
  8. merkUl14
    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    merkUl14

    Участник

    merkUl14

    Участник

    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    А система с модулем 40*40, что это означает?
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это типоразмер обратноосмотической мембраны.
     
  10. Cfif82
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    594

    Cfif82

    Живу здесь

    Cfif82

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Ростовская область
    Здравствуйте.
    Повторно обращаюсь за помощью, сил уже нет пользоваться этой водой, все смесители потрескались, шланги и раковины в солевых отложениях.
    Рассмотрел вариант скважины на песок и известняк. Специалисты сказали, что особо это воду не улучшит, только если на песок 100м, но там ценник будет под 1 млн. рублей.
    Анализ в приложении, есть ли возможность обойтись без осмоса?
    Вода нужна техническая.
     

    Вложения:

    • Анализ воды 2.jpg
    • Анализ воды 11.jpg
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет такой возможности.
     
  12. Cfif82
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    594

    Cfif82

    Живу здесь

    Cfif82

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Ростовская область
    Какой вариант осмоса справится?
    Есть смысл убрать минерализацию и затем жесткость (умягчитель)? или это не удешевит систему?
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Снижение минерализации и есть снижение жёсткости.

    По поводу осмоса - разошлите запросы по конторам - посмотрим чего предлагают по мембранам и наполнению.
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    С мембранами для морской воды.
     
  15. merkUl14
    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    merkUl14

    Участник

    merkUl14

    Участник

    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Друзья, нуждаюсь в помощи.
    Решил собирать установку своими руками, нужны советы.
    Схема будет выглядеть следующим образом:

    Вода подается из скважины насосом, в этот трубопровод дотируется антискалант, получается мне нужен импульсный расходомер и насос дозатор. С дозатором я определился думаю взять KOMPACT DPT200NPE, а вот с антискалантом вопрос открытый, какой выбрать? Какой марки, какого производителя? Ещё вопрос о выборе импульсного расходомера, может кто посоветует толковую модель?

    Далее вода будет подаваться на всас повысительному насосу, он будет нагнетать на мембрану RO 4040, тут тоже требуется совет какие мембраны взять, какого производителя, т. к на рынке подозрений уйма, предполагаю что толковых производителей не так много. Тут ещё вопрос о насосе, какой насос можно использовать, опять же интересует опыт применения конкретных моделей. От наших торгашей слышал, что они по опыту вычислили, что производительность станции должна быть не менее 250 л/ч, это с учётом что станция будет снабжать семью из 4 человек, есть ли правда в их словах? Говорят что такой расход обусловлен большим расходом воды на промывку? Какая промывка в обратном осмосе? В общем по производительности совет тоже нужен)

    Далее воду думаю накапливать в РЧВ литров на 500, там поставлю поплавок и обвяжу с простеньким контроллером, чтобы он запускал/отключал фильтрацию по необходимости. Ну а дальше насосом в дом.

    Что скажете? Анализ воды уже прикреплю. Очень нуждаюсь в дельных советах. Заронён благодаре. image.jpg