    Вода Редакт.JPG Посмотреть вложение 3302610 Небольшое превышение по нитратам (анализ прикладываю), но поскольку могут меняться - озадачен выбором очистки.
    Скважина 30 метров.
    Чистить для питья и кухни на семью из 4х человек - думаю литров 10 в сутки.
    Склоняюсь к смоле т. к. плюсов больше увидел (в моей ситуации)
    Осмос:
    +чистит хорошо
    - деминерализация
    - индивидуален срок замены мембраны
    - мембрана стоит около 1тр
    Смола, почему -то вижу только плюсы:
    + четкий расчет когда нужно регенерировать (поставлю счетчик)
    + разовые затраты на покупку (дальше регенерация)
    + убирает только нитраты
    - вода будет соленая?, но как понял - в пределах нормы...
    Прошу специалистов прокомментировать мои соображения, и подсказать бюджетное (до 10тр) оборудование.
    Заранее благодарен...
     
    Последнее редактирование: 10.08.15
    Кэш , 10.08.15
    #1 + Цитировать
  2. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    340

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется вам 2 ВВ20 со смолой и с углем достаточно будет, превышение у вас никакое практически и все легко подберется, предварительный фильтр мех очистки тоже не помешает, тот-же ВВ20, и по поводу 10 л/сутки это ошибка или что имеется в виду?
    Картриджи легко меняются, хватит на долго, вода у вас хорошая, смолу всегда можно будет достать помыть в растворе соли и на место ...
     
    американец27 , 10.08.15
    #2 + Цитировать
  3. Кэш
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    13

    Кэш

    Живу здесь

    Кэш

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Россия мать
    Предварительный есть - самопромывной на 100мкр
    10л - это по 1.5 литра питьевой воды, чая на каждого + суп)
    Подскажите марку картриджа пжл.
     
    Кэш , 10.08.15
    #3 + Цитировать
  4. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    340

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    Думаю любой производитель фильтров подойдет, ВВ 20" у всех одинаковые, 20" (дюймов) размер колбы ... картриджи тоже одинаковые у всех, если вода очень мягкая получится (тяжело мыло смывается), то придется байпас сделать на фильтр со смолой и подмешивать, думаю на все про все 10 т. р. хватит с запасом, хорошо бы выяснить фильтроемкость картриджа со смолой по нитратам, что бы знать когда регенерировать, я не знаю, но на форуме знающие люди есть ...
     
    Последнее редактирование: 10.08.15
    американец27 , 10.08.15
    #4 + Цитировать
  5. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    340

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    Но потом сделайте полный анализ на пригодность к питью, что бы точно знать, что пьете, считаю, что такой набор сделает вам всю воду питьевой
     
    американец27 , 10.08.15
    #5 + Цитировать
  6. Кэш
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    13

    Кэш

    Живу здесь

    Кэш

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Россия мать
    Съездил к продавцам фильтров - убалтывают на осмос (4тр по акции), при этом мембрану менять раз в год (+2тр ежегодно).
    У них же посчитал со смолой систему: 2 стакана по 700р + пустой картридж 300р + смола анионообменная Purolite A-520E (денитрификация) в картридж 1 литр 1500р. + угольный картридж 600р. = 3800 р. Неужели все так просто? Засыпай смолу и все. А угольный говорят нужен чтобы соленость убрать после смолы...
    На сколько интересно литра смолы хватит до регенерации? Продавцы не знают... у них все осмос берут...
     
    Кэш , 10.08.15
    #6 + Цитировать
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.621
    Благодарности:
    2.628

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.621
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень грубо до 800 л может вытянуть. (в случае если сульфатов мизер)

    Какие молодцы. Посоветуйте им диссертацию написать по поводу удаления солей угольными картриджами.
     
    Lmv16 , 10.08.15
    #7 + Цитировать
  8. Кэш
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    13

    Кэш

    Живу здесь

    Кэш

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Россия мать
    Да, маловато будет, может тогда трехступенчатый (три колбы) фильтр ставить и в каждую насыпать смолы или ставить одну колбу большую?
    Значит надо на сульфаты еще анализ сделать. Еще на что-то нужен анализ для цели подбора фильтра?
    Кроме того появились вопросы по смоле:
    Purolite A-520E - разработана специально для удаления нитратов. Основа: сополимер стирола и диви-нилбензола. (Стирол вреден?)
    Условия применения:
    • Высота слоя: минимум 70 см (т.е. бытовые колбочки уже не подойдут?)
    • Расширение слоя: 50 – 75 % (еще и запас "пустоты" нужен?)
    • Скорость потока регенеранта: 2 – 8 м/ч. (как, блин, ее регенерировать?)
    • Продолжительность регенерации: 20 - 60 минут.
     
    Кэш , 11.08.15
    #8 + Цитировать
  9. AquaNox
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    21

    AquaNox

    Живу здесь

    AquaNox

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Можно и не делать. Судите сами: для воды высшей категории, фасованной в емкости, концентрация нитратов должна составлять не более 5 мг/л. Учитывая вашу концентрацию нитратов применительно к графику (см. файл вложения) видно, что для достижения нужной концентрации нитратов в обработанной воде, концентрация сульфатов в исходной воде должна быть ноль (!). А судя по балансу сульфатов может быть столько же, сколько и нитратов.
    Так что осмос вам в помощь!
     

    Вложения:

    • Нитраты.png
    AquaNox , 11.08.15
    #9 + Цитировать
  10. Кэш
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    13

    Кэш

    Живу здесь

    Кэш

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Россия мать
    • Высота слоя: минимум 70 см (т.е. бытовые колбочки уже не подойдут?)
     
    Кэш , 11.08.15
    #10 + Цитировать
  11. AquaNox
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    21

    AquaNox

    Живу здесь

    AquaNox

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Ни бытовые, ни не бытовые не подойдут.
     
    AquaNox , 11.08.15
    #11 + Цитировать
  12. AquaNox
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    21

    AquaNox

    Живу здесь

    AquaNox

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Хотя и на мембранах надо смотреть селективность по нитратам.
     
    AquaNox , 11.08.15
    #12 + Цитировать
  13. petr-rusinov
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    petr-rusinov

    Участник

    petr-rusinov

    Участник

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО, Пушкинский р-н, село Братовщина
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Не так давно (примерно 1,5 года назад) переехали мы с семьей из города в загородный дом.
    Давно думали, и вот наконец решили озадачиться качеством воды.
    Сделали анализ (вложение)
    Вода оказалась с нитратами, что меня беспокоит больше всего.
    Обращался в несколько компаний по водоподготовке, во всех предлагают схему "умягчитель + осмос под раковину".
    Меня, честно говоря, этот вариант не совсем устраивает, т. к. у нас двое маленьких детей, их надо умывать, купать, короче эту воду с нитратами они все равно пьют. Хоть и понемногу.
    Спрашивал в одной компании про вариант с нитрат-селективными смолами, мне сказали, что после такой фильтрации вода в трубах будет соленая. Вопрос - так ли это? Почитав форум, я понял, что многие этот вариант используют и жалоб вроде бы не было?
    Короче, хотелось бы чтобы в доме вся вода была без нитратов.
    Еще мне порекомендовали заняться скважиной. Мне сказали, что в нашем районе вода должна быть нормального качества (МО, Пушкинский р-он), нитратов по идее быть не должно. Поэтому предположили, что могла прохудиться труба в скважине. Либо скважина неглубокая. Вот в этом не могу быть уверен, т. к. приобретался дом уже со скважиной, документов нет, из хозяина толком ничего вытянуть не смог, ничего о скважине не знаю. В общем, как вариант, мне предложили пробурить поглубже, и что тогда вода возможно будет без нитратов.
    В общем, я во всем этом уже запутался и не знаю, с чего лучше начать.

    В доме у нас живет 4 человека, из них 2 ребенка.
    Живем постоянно.
    Канализация - Евробион 8
    В доме 3 раковины, 2 ванны, 2 туалета
    Скважина, скорее всего неглубокая, какой насос не знаю, давление 3 бар
     

    Вложения:

    • Voda.jpg
    petr-rusinov , 03.03.16
    #13 + Цитировать
  14. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    53

    snikolay

    Монтирую и ремонтирую

    snikolay

    Монтирую и ремонтирую

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Жуковский
    У Вас запах по верхней границе ПДК, чем пахнет? По нитратам работает смола Purolite A520E почитайте хар-ки в интернете. Начинать Вам нужно со скважины. Самый верный способ определить глубину скважины вытаскивать насос, заодно его марку узнаете. По внешнему виду или маркировке можно понять его возраст и его производительность. Ещё нужно понять дебет скважины. Скорее всего она не глубокая на первый горизонт. Нитраты глубже почти не встречаются. В скважинах глубже других проблем хватает. Пройдитесь по соседям на предмет глубин и хим. состава и какое оборудование стоит, а там уже определяться будете что Вам лучше.
     
    Последнее редактирование: 03.03.16
    snikolay , 03.03.16
    #14 + Цитировать
  15. petr-rusinov
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    petr-rusinov

    Участник

    petr-rusinov

    Участник

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО, Пушкинский р-н, село Братовщина
    @snikolay, вода пахнет неприятно, не могу назвать, на что похоже... иногда кажется, что ацетон напоминает, иногда - как будто соляркой, химический какой-то запах.
    Как понять дебет скважины? Насос выну, но не знаю, смогу ли заняться этим в ближайшее время.
    Возможно ли как временное решение установить осмос под мойку, чтобы хотя бы готовить на нормальной воде? Спасет ли он от нитратов? Если да, то какой осмос лучше купить? Или они одинаково фильтруют?
    По соседям уже пробовал спрашивать, кого знаю. В основном, как я понял, в нашей деревни у людей колодцы, скважин у знакомых нет. И с анализами особо никто не парится. Недалеко родители живут, у них колодец, глубина колец 5 кажется, нитраты тоже есть
     
    petr-rusinov , 03.03.16
    #15 + Цитировать