1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6

Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.

  1. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бирм не дружит с гипохлоритом натрия. Марганец с него сносится.
     
  2. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    На самом деле я не имел в виду, что нужно дозировать гипохлорит на бирм. Хотел сказать, что при аэрации лучше использовать бирм, но если есть сероводород, то вместо аэрации дозирование. Само собой загрузка нужна другая. Прошу прощения за невнятную формулировку.
     
  3. R0mashk
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240

    R0mashk

    Живу здесь

    R0mashk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Казань
    налил воду в пластиковый стаканчик, пожелтела где то через час, осадка за двое суток так и не выпало...
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @R0mashk, если есть в хозяйстве белизна, капните несколько капель к литру исходной воды. Также посмотрите выпадет ли осадок.
     
  5. R0mashk
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240

    R0mashk

    Живу здесь

    R0mashk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Казань
    оказывается осадок в стаканчике выпал, я просто на него сверху смотрел и казалось, что вода все еще желтая. Только по времени не могу сказать через сколько выпал осадок, сегодня с утра налил опять воды в него, после работы посмотрю что с осадком.
    Налил литр исходной воды в 19-00, капнул капель 7-10 белизны. Вода также через час (в 20-00) стала желтой, в 23-30 все еще была желтая, сегодня в 7-00 осадок на дне.

    Также хочу отметить что исходная вода по цвету как слеза, но в ней плавает какая то взвесь. В анализе это подтверждается.
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И много взвеси она крупная?
     
  7. R0mashk
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240

    R0mashk

    Живу здесь

    R0mashk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Казань
    Взвесь как будто накипь в чайнике, мелкая. У нас на даче вода с известью течет из родника. Так вот взвесь на вид такая же. На мой взгляд не много ее...
     
  8. Infinity777
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    66

    Infinity777

    Живу здесь

    Infinity777

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Московская область, Солнечногорск
    Подбираю систему очистки, анализ в приложении, основные проблемы - железо и марганец. Предложили следующую систему из трех колон (аэрационная, обезжелезиватель, умягчитель), производительность 2 м3/час.
    Решит за система задачу очистки?

    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    Дом 230м2 с отоплением для круглогодичного проживания 2-6 человек по выходным.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2*3м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): _
    Личная скважина 57м на песок
    Вода стоит на уровне 45м

    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    Grundfos SQ-2-70
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1-5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 11
    3 санузла, кухня с посудомойкой, стиральная машина

    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды:
    Слив от системы очистки сделаем напрямую в дренажную канализацию на глубине 1.5м
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)
    хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    для питьевых целей будет дополнительный фильтр на кухне
     

    Вложения:

    • Анализ воды.PNG
    • Счет 3 бц.jpg
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может быть и решит, но не с производительностью 2 куба в час.

    Предлагается в умягчитель дешёвая китайская смола; и на такое железо клапан лучше AUTOTROL.
     
  10. Viksya
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Viksya

    Участник

    Viksya

    Участник

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петрозаводск
    Профессионалы, покритикуйте, пожалуйста, выставили вот такое предложение по системе очистки.
     

    Вложения:

  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. Viksya
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Viksya

    Участник

    Viksya

    Участник

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петрозаводск
    Спасибо, почитала, поняла, что неэффективно и ненадолго. А что можете посоветовать в нашем случае? У нас в городе всего пару фирм и обе предлагают такие варианты очистных сооружений. Даже не знаю, куда обратиться
     
  13. Infinity777
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    66

    Infinity777

    Живу здесь

    Infinity777

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Московская область, Солнечногорск
    Спасибо за ответ. Буду благодарен за пояснения:
    1) Что является узким местом в системе? Какая будет производительность?
    2) Какую смолу на какую предлагаете заменить?
    3) Клапан - как я понимаю, это голова колонны. В данном случае колонна продается в сборе с головой. Какие колонны на какие предлагаете заменить?
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.184
    Благодарности:
    5.759

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.184
    Благодарности:
    5.759
    Адрес:
    Москва
    Узкое место - KMnO4. Все стараются уходить от регенерации раствором марганцовки. Проблемы с регенерацией, переполнился бачок и пол в бойлерной фиолетового цвета. На всех объектах рано или поздно это происходит. Это прекурсор. Проблемы с покупкой, проблемы со стоком (в септик и на почву недопустимо, отравляет и убивает флору и фауну. Проскок раствора (сбито время, недомылся фильтр, пересеклись регенерации...) отравляется и перестаёт работать смола в умягчителе.
    Речь именно об этом. Автоматика Clack на фильтре с гринсандом в данном случае - не решение.
    Вам подойдёт решение с предварительным дозированием раствора гипохлорита натрия с последующей фильтрацией и умягчением.
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дополню @Килби, - картриджный ВВ20 с угольным картриджем даст от силы 1 куб в час.

    Смолу лучше от DOW, PUROLITE, и пр.