1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6

Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.

  1. Volgogradka
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    226

    Volgogradka

    Живу здесь

    Volgogradka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Волгоград
    Ну вот! созвонилась с лабораторией, оказывается у нас превышена общая минерализация. При городской норме 220-250 в скважине 920. По строке приведен норматив 1000-1500. Чего именно там из минералов в избытке, даже узнавать не буду. Воду можно пить при установке фильтра. Пошла искать фильтр от избытка минералов :victory: Всем спасибо за помощь! :hndshk:
     
  2. iOzon
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    102

    iOzon

    Живу здесь

    iOzon

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Иркутск
    Далеко все равно не уйдете:aga:
     
  3. Volgogradka
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    226

    Volgogradka

    Живу здесь

    Volgogradka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Волгоград
    согласна, в соседнюю ветку :|:
     
  4. R0mashk
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240

    R0mashk

    Живу здесь

    R0mashk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Казань
    Помогите и мне пожалуйста:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина 35 метров, дебета не знаю, но за 5 часов не выкачал.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: Изначально хотел под лестницей, но похоже не влезаю.
    4. Личная скважина 35 метров, дебета не знаю, но за 5 часов не выкачал.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Aquario 1.5C-60-75
    6. Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, расход 12-30 л/мин, напор 74-40 м.
    7. Гидроаккумулятор на 100 л.
    8. Пиковый расход воды примерно 1 м3/час, одновременно могут работать 2-3 крана
    9. Номинальное потребление воды в сутки не знаю, только заехали.
    10. Число и тип точек водоразбора: Кран на кухне, котел 2 контура, душ, раковина, унитаз, стиралка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых и 1 ребенок.
    12. Тип канализации и её характеристика: септик Танк на 2,5 м3
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: есть, но не знаю какие
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.

    Холодная вода пахнет железом, когда вода стоит в трубах и при нагревании пахнет канализацией, хотя сероводорода в анализе не обнаружено.
    Исходная вода прозрачная, мутность в анализе сказали из-за железа.
    Как я понял мне нужна аэрация в корпусе 1054, обезжелезиватель в корпусе 1252-1354 с бирмом или мжф. И два фильтра ВВ20, на входе механика 20мкм, на выходе уголь. Умягчение пока не потяну.
    Какой объем воды будет сливаться при промывке? Думаю справиться ли септик или в канаву сливать, вот только соседи не будут этому рады.
     

    Вложения:

    • Мой анализ.jpg
  5. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    @R0mashk, обезжелезиватель лучше на корпусе 1354, лучше использовать бирм, на входе ВВ-20 не нужен, достаточно будет косого фильтра. Если сероводорода много, то надежнее будет дозирование гипохлорита, тем более бирм не дружит с сероводородом. При вашей жесткости желательно и умягчение сразу поставить. При промывке обезжелезивателя с бирмом, объем сброса составит 750-800 л. С мжф-ом будет больше. Монтировать сами будете?
     
  6. R0mashk
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240

    R0mashk

    Живу здесь

    R0mashk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Казань
    @igorym, а у меня по анализу много сероводорода? Аэрационные установки много где продают, а вот дозирующие гипохлорит не видел (или плохо искал), можно ссылку (можно в личку) на примерную их стоимость. И вообще где про дозирующий гипохлорит можно почитать, например из чего состоит установка, нужно ли ее тоже промывать, какой расход гипохлорита и т. д. Через сколько м3 очищенной воды надо промывать бирм? Ставить буду сам.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.184
    Благодарности:
    5.759

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.184
    Благодарности:
    5.759
    Адрес:
    Москва
    Если нет специфического тухловатого запаха, то сероводорода нет. В анализе его содержание менее 0,002 мг/л, то есть ниже норматива.
    Только не МЖФ, бирм годится. На входе достаточно грязевика с сеткой 200-300 мкм. А вот умягчитель с 50 литрами катионита нужен, очень высокая жёсткость, надо снижать.
     
  8. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    @R0mashk,
    1. можно в поисковике набрать - дозирующий насос. В дозирующий комплект входит: дозирующий насос, водосчетчик с импульсным выходом Ду 20, емкость для р-ра гипохлорита ну и собственно сам гипохлорит натрия марки А.
    2. Расход гипохлорита рассчитывается 0,64 × Fe2+; + 1,3 × Mn2+, плюс поправка на окисляемость и сероводород, но у вас можно не считать.
    3. Промывка раз в 7-10 дней, во избежании слеживания материала реже промывать не стоит.
     
  9. R0mashk
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240

    R0mashk

    Живу здесь

    R0mashk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Казань
    @Килби, @igorym, наткнулся на систему обезжелезивания и осветления от WiseWater серия FA.
    Цитирую: WiseWater FA с воздушной подушкой. Пополнение воздушной подушки осуществляется при каждой промывке фильтра. Данная система не требует установки отдельной системы аэрации, что позволяет сэкономить место в помещении и сократить капитальные затраты на оборудование. Качество очищенной воды по железу и марганцу соответствует международным стандартам.
    Как я понял, он работает по принципу Сапфира br.
    Если считать по деньгам:
    1) Аэрация 1054 38500 + обезжелезиватель 1354 25100 = 63600р
    2) Сапфир br 56 с головой Clack в колонне 1354 = 60000 р.
    3) WiseWater FA-1354 с головой Clack (регенерация по времени и объему) = 38044

    При этом системы с воздушной подушкой занимают меньше места, т. к. нет баллона с аэрацией, что в моем случае актуально. Также такая система более привлекательна в плане дальнейшего обслуживания по деньгам. Например, в аэрационной колонне стоящей отдельно, может сломаться компрессор АР-2, а он один сколько стоит.
    По сапфиру на форуме достаточно много отзывов и с моим железом 2,86 должен справиться, а вот по Wisewater ничего не нашел.
    Что думаете по этому поводу? Заранее спасибо!
     
  10. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    @R0mashk, про фильтры с воздушной подушкой не подскажу т. к. не приходилось их ставить и обслуживать (в Тюмени вода не совсем подходит под параметры таких фильтров). В любом случае воздушная подушка совсем не равна аэрационной колонне. Думаю @Килби, лучше подскажет по этому вопросу.
    Компрессор АР-2 не ломается. Годами стоит и ничего ему не делается.
     
  11. Viksya
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Viksya

    Участник

    Viksya

    Участник

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петрозаводск
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста по системе очистки воды из скважины.

    На участке личная скважина 30 м, зеркало на 18 м, погружной насос на 22 м. Марку и свойства насоса укажу чуть позже. Вода прозрачная, с запахом сероводорода. При отстаивании появляется пленка на поверхности с бензиновыми разводами, и мелкие хлопья ржавого цвета, вода сильно мутнеет.

    Дом отапливаемый для постоянного проживания 4 человек (из них 2 детей).
    Место для установки очистных сооружений есть - скважина в 11 метровом гараже, фильтры планируем устанавливать там же.

    Расход воды рассчитать не могу, т. к. вода еще не заведена в дом. Будет 2 сан. узла, в одном душевая, в другом ванна, стир. машина, посудомойка, смеситель на кухне. Еще планируем завести трубу в баню. Одновременно будет использоваться не больше 3 точек.

    Установлен септик Евробион 5, есть дренажные канавы вокруг всего участка

    Вода для тех. использования, горячего водоснабжения и питья в идеале. Заранее большое спасибо
     
  12. Viksya
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Viksya

    Участник

    Viksya

    Участник

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петрозаводск
    Анализ воды прилагаю -GU8qsPAjRQ.jpg
     

    Вложения:

    • QTkZvJMQG8M.jpg
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @R0mashk, как быстро вода мутнеет и выпадает осадок?
     
  14. Viksya
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Viksya

    Участник

    Viksya

    Участник

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петрозаводск
    Через 3-4 часа уже мутная, часов через 6 становится ржавого цвета
     
  15. Viksya
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Viksya

    Участник

    Viksya

    Участник

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Петрозаводск
    Насос погружной aquario серия ASP 1.5c-40-75