    Производительности не хватит.

    По КП.
    №1 В мире манагеров этой компании видимо ничего кроме Экомикса не существует. Вашу воду умягчать не нужно. В качестве бонуса получите мягкую, вонючую воду. Большой расход соли и низкий срок службы загрузки. Не указана производительность.
    №2 Кот в мешке. Не раскрыт типоразмер корпуса. Насос дозатор Аква - гавно. И при такой схеме полтора куба в час - блеф.
    №3 По железу работоспособно. По марганцу скорей всего. Дают гарантии на воду.
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Насос на промывку даст 800-1000 л/ч. Слабый насос. Какой паспортный дебет скважины? Если куба 3-3,5 в час, тогда меняйте насос.
    От первого варианта лучше отказаться, есть реальная перспектива мягкой воды с запахом сероводорода.
    Во втором варианте есть существенный недостаток. В дешёвых насосах Aqua уплотнения не предназначены для работы с гипохлоритом натрия. Недолговечное изделие. Об этом продавец умалчивает по незнанию или из-за отсутствия информации поставщика. Хотя в паспорте указан материал доз. головки и уплотнений. Отсюда вывод, не читают инструкции.
    Третий вариант вполне рабочий, два последовательно установленных фильтра позволяют делать промывку второго очищенной водой. Но, остаётся вопрос с промывкой. Уточняйте дебет скважины.
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Не понял, как это?
     
  4. Proсолныш
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12

    Proсолныш

    Живу здесь

    Proсолныш

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Да, размеры впечатляющие. В квартире потребляем около 15-20 м3/месяц. В доме, думаю, будет не намного больше, т. к. бассейна нет. Получается максимум 1м3 в день? Правильно я считаю?

    По греющему кабелю - вы имеете ввиду, что все равно нужно проложить трубу от скважинного колодца до септика? и включать греющий кабель перед промывкой фильтров?

    Прошу поставщиков прислать предложения в личку по системе водоочистки для моего случая. Спасибо.
     
  5. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.553
    Благодарности:
    5.585

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.553
    Благодарности:
    5.585
    Адрес:
    Краснодар
    Данные по суточному водопотреблению имеют значение при выборе ЛОС (сточные воды).
    Данные по пиковому расходу воды (м3/час) имеют значение при выборе фильтров (хоз. - быт. и питьевые воды).
    Пиковый расход воды считается по количеству точек разбора (краны, бытовая техника - посудомоечная и стиральная машина), которые могут быть использованы одномоментно всеми проживающими людьми. Средний расход воды 1-й точки разбора 350-400 л/час.
    Да.
     
  6. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Далее цитата из предложения
    _
    Всего:

    60 000

    Дополнительные сведения:

    1. Гарантия на механические части поставляемого оборудование составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования.

    2. Поставка оборудования осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента поступления 70% (70 000р) предоплаты за оборудование.
    _
    Тоже не понял, как 70% от 60 тыс =70 тыс.
    Видимо очепятка:)
     
  7. Trudima
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Trudima

    Участник

    Trudima

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Это же очень дорого... Предлагают вот такую установку, что скажете?
    Очистку воды предлагаем провести в несколько стадий, путем применения скорого фильтра
    засыпного типа с зернистой фильтрующей загрузкой. В начале, ставится картриджный фильтр
    механической очистки. Для защиты зернистой загрузки от крупных механических включений.
    Затем с помощью фильтра, загруженного ионообменной загрузкой Экотар В30 марганец и железо.
    На выходе системы предлагаем установить угольный постфильтр, который воспрепятствует
    попаданию мелких фракций фильтрующей среды в очищенную воду и улучшит органолептические
    показатели воды: запах и вкус, снизит цветность и мутность.
     
  8. Dunay777
    Регистрация:
    18.07.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Dunay777

    Участник

    Dunay777

    Участник

    Регистрация:
    18.07.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    №1 - даже не рассматриваю
    №2 - Фильтр обезжелезивания в основании 260мм высота 1,6м (вероятно - 1054)
    №3 - а как происходит окисление в данном случае, воздушной прослойкой внутри балона?

    Если без замены насоса, может собрать фильтр на корпусе 1054 с уменьшением пиковой производительности до 0.5 - 0.8 м куб/ч и применить аэрацию.
    Не хочется связываться с химией и двойными промывками.

    Сейчас ищем характеристики скважины, и делаем усиленную промывку.
    Может улучшится показатели по железу и марганцу.
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вероятно. И 2 кранов не даст.

    Да. Если правильно рассчитать вполне работоспособно.
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может и улучшаться.
     
  11. Proсолныш
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12

    Proсолныш

    Живу здесь

    Proсолныш

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Ну если так считать, то по точкам разбора может быть в час в пике:
    1) Кухня - 1 точка, может работать в течение часа непрерывно примерно полчаса
    2) Ванная - 3 точки (умывальник, унитаз, ванна) - загрузка примерно 10 минут за час
    3) душ/сауна - 1 точка, примерно 20 минут непрерывной работы за час
    4) туалет гостевой - 2 точки, умывальник и унитаз, работают по очереди, можно принять 10 минут работы за час.
    5) котельная - 1 точка умывальник, 10 минут в час

    Это все в пике. Получаем по вашим нормативам все в сумме около 350 л/ч - так? Какое оборудование нужно для очистки такого расхода по моим анализам воды? Я так понимаю, мне нужно уменьшать железо и жесткость. Железо бирмом регенерирующийся фильтр, а жесткость лучше как уменьшать?

    Как часто требуется регенерация? Можно ли переводить на зиму регенерацию в ручной режим? Если вдруг в колодце температура опустится ниже 0 - насколько это страшно? Вода в трубах в морозы -25-30С не замерзала, но фильтры я так понимаю, будут высокие и ближе к уровню земли.
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Каким фильтром в этом предложении удаляются нефтепродукты? Они играют ключевую роль. Сначала удаляют нефтепродукты потом всё остальное. Если этого не делать, то вся система не будет эффективно работать. Почитайте спецификации к рекомендованным вам материалам. Везде есть требование - отсутствие в исходной воде нефтепродуктов.
     
  13. ANPVETROV
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    ANPVETROV

    Участник

    ANPVETROV

    Участник

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, прошу оценить предложенное решение по водоочистке.

    3.2.1. Дом с отоплением, проживание не постоянное, по выходным зимой и в летний сезон постоянно.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - подвал 3х5м. Высота потолка 2.2м.
    3.2.4. Глубина скважины 60м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Grundfos SQ 2-70
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3.6 м3/час, max напор 88м.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 умывальника, 1 душевыя, стиралка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бетонный септик из 3 х колодцев.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, питье

    Протокол анализа в приложенном файле.
    Коммерческое предложение в приложенном файле.

    Еще интересует вопрос как работать с системой при не постоянном проживании (в основном выходные)?
    Дом зимой не топится, но в подвале температура положительная.

    Думаем для начала взять только часть системы для обезжелезивания, а позже прикупить блок для умягчения.

    У соседей скважина в 15 метра на той же глубине, у них система без компрессора (только одна колонна). Вообще не пойму как она работает т. к. даже эжектора нет.
     

    Вложения:

  14. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.553
    Благодарности:
    5.585

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.553
    Благодарности:
    5.585
    Адрес:
    Краснодар
    Всего получается 8 точек разбора воды. Не важно, сколько минут они могут быть открыты. Важно сколько из них может быть одновременно открыто. Если все 8 точек, то 8х350 л/ч = 2800 л/ч = 2,8 м3/ч. Но насос выдаёт только 2 м3/ч. Поэтому из всех кранов может течь вода лишь по 250 л/ч.
    Если одновременно будет открыто 5 кранов, то пиковый расход воды будет до 2 м3/ч.
    Надеюсь, я понятно объяснил. :)
     
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.553
    Благодарности:
    5.585

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.553
    Благодарности:
    5.585
    Адрес:
    Краснодар
    Какие нужны фильтры, выше объяснил. Только надо определиться с их размерами (пиковой производительностью).
     