    Неправильная идея - давайте весь анализ.
    Ну жёсткость-то в мг-экв/л, однако :)
    И что вам это даст? В лучшем случае железо подрежете. Пиролокс сам по себе очень тяжёлая и неудобная в работе загрузка. У вас напрашивается дозирование хлорки, потом dmi-65 или greensandplus, затем активированный уголь на убирание остатка хлорки а затем умягчение - привести воду в комфорт и убрать этот самый барий.
    Ну и спалить насос, включив его раз тридцать за 5 минут... Вот его кривая:
    vodoliy3.jpg
    Чтобы промыть гринсанд или dmi на баллоне диаметром 10" - надо минимум 1,5 м3/час при 25 м. в. ст. С учётом вот этого:
    некоторая надежда есть, что хватит, но очень маленькая. Я бы насос поменял.
     
  2. magrite_by
    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    magrite_by

    Участник

    magrite_by

    Участник

    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Кто сказал что раз 30? Пока не качнет опять до 3,5. Потом он выдает при этой глубине 3,6 кубометра. Железа не так много и промывки такие большие тож не нужны. Все остальное в анализе в норме смысл его указывать? Хлорки и тому подобные отравы даж не советовать. Под этот проток как раз подходит баллон 10х44 или 10х54. Смысл скидывать насос. Пуролекс рассматривается как весьма эффективная засыпка с минимумом телодвижений с таким железом и марганцем.
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какие мы капризные... Что в нём такого ужасного?

    Сделайте себе аэрацию, да живите не тужите.
     
  4. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    При нуле бар. Но, впрочем, исходя из дальнейшего:
    Вы же всё сами знаете. Как говорится - вперёд и с песней :)
     
  5. magrite_by
    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    magrite_by

    Участник

    magrite_by

    Участник

    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    В целом в доме живет одна мама. Мы наездами выходные проходные. Контролировать впрыск хлора некому будет. Да и мама с бабушкой услышав про хлор привыкшие пить воду сразу из колодца упадуд в обморок. Тут ей проще показать что надо вот этот кран повернуть подождать пока не спадет давление, закрыть его дождаться пока не подымется давление и обязательно чтобы не отключился насос опять поднять кран и так раза три, я думаю пуролокс взрыхлится и промоется. По поводу аэрации вопрос такой. Сколько всего нужно оборудования? И сколько оно занимает места? Пуролокс баллон клапан в Минске я возьму за 300 долларов. И оно занимает чуть чуть места. И будет ли аэрация марганец удалять?
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет. За 300 USD можно готовый фильтр в РФ собрать.
     
  7. magrite_by
    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    magrite_by

    Участник

    magrite_by

    Участник

    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Тогда пару вопросов. Железо в баллоне оседает (и нужен обратный смыв?) или будет уже фильтроваться в магистральном фидьтре? Ну и какая колонна лучше всего?
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смыв нужен в любом случае.

    Что вы имеете ввиду?
     
  9. magrite_by
    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    magrite_by

    Участник

    magrite_by

    Участник

    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Необходимо к примеру 1 кубометр в час. Какой баллон нужен?
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Минимально 10*54.
     
  11. magrite_by
    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    magrite_by

    Участник

    magrite_by

    Участник

    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Что то я глянул стоимость аэрационных установок по России и мне поплохело меньше чем 500 баксов и нет. Тут в Минске 1000 то что я нашел. Метод обезжелезевания в целом неплох мне понравился. Никаких загрузок чисто воздухом. Единственное шум от компрессора будет. Если вдруг отъехали на неделю другую то загрузка не слежится. В Минске толком ничего нет. Пуролокс если как вариант то дешевле. А что скажете про Российские загрузки читал про Мжф вроде? И как не слеживаются и цена не смертельная. И промывка обратная не такая мощная?
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После аэратора идёт фильтр с загрузкой. А я речь вёл о немного других типах фильтров за указанную стоимость.
     
  13. magrite_by
    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    magrite_by

    Участник

    magrite_by

    Участник

    Регистрация:
    07.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Решил я провести небольшой эксперимент. Сделал фракцию камня. Делал как получалось. На фото видна какая.
    http://URL=http://vfl.ru/fotos/af132e3c18231296.html
    Потом сделал такую конструкцию из 110 канализационной трубы, тройника, переходника 110/50, переходника 50/32. Засыпал этот песок в трубу и врубил на всю мощность. Очень много камня просто выдуло.
    URL=http://vfl.ru/fotos/12e2537718231474.html
    Остался внизу только крупный камень.
    URL=http://vfl.ru/fotos/86b74cc118231511.html
    Короче как то так. Простенький эксперимент на возможности системы на промывку pyrolox.
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можете 2 бака поставить, а после них ВВ20. При небольшом разборе система имеет право на существование.
     
  15. Lady_MG
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Lady_MG

    Участник

    Lady_MG

    Участник

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток!
    Прошу совета по подбору оборудования:

    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования 4000х3000х2000мм
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 50м, дебет 10м3/сут., статический -28м, динамический-20м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Грюндфос 20х55.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 20м3/час, max напор 60 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) да, 50л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час)-0,3м3.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)-1м3.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4шт., 2-умывальник, 1-душ, 1-унитаз.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 3м3.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 0,5м3.
    3.2.14.Особенности водоподготовки-хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.

    Во вложении анализ воды и предлагаемые варианты от разных фирм.
     