1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Клемма вводная КВС 6-50 от ТДМ - стоит ли использовать? У кого есть опыт применения?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Korkus, 03.03.16.

  1. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Клемма вводная КВС 6-50 от ТДМ - стоит ли использовать? У кого есть опыт применения?
    Делал тут заказ в ТДМ позиции "распределительный блок проходной РБП 95" для вводного ящика на столбе.

    С оказией решил заказать еще и вводные клеммы КВС для кабеля 6-50 квадратов для щита в доме.
    1.jpg
    От столба пойдет медный кабель ВВГнг-LS 3х16

    Подумал, что клеммы эти смогу как раз использовать в щите в качестве вводных.
    Из описания клемм:
    Но когда пришли заказанные позиции, то в душу закрались смутные сомнения...

    В первую очередь сомнения возникли в отношении винтов крепления проводника кабеля:
    - в одной клемме он имеет вид спиленного конуса,
    - в другой клемме он конкретно острый.

    Сам блок крепления проводников алюминиевый.

    Винты чем то обмазаны: некоторые красной субстанцией, некоторые коричневой, один золотистой, а один и вовсе без смазки.

    Я предположил что это электротехническая смазка для лучшего контакта, но так ли это?

    Кто использовал такие клеммы?
    Развейте пожалуйста мои сомнения - стоит ли их использовать в щите?
    Или плюнуть на все и купить вводные клеммы от АВВ типа M16/12?

    Вот несколько фоток

    Винты крепления в трех клеммах:
    f1.jpg n1.jpg z1.jpg

    Смазка на винтах
    f2.jpg n2.jpg
     
    Korkus , 03.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    675

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Липецк
    Отправить эти фото в ТДМ и посмотреть что они ответят.

    Я бы не стал такое использовать. Лучше вместо этих клемм поставить ABB, ну или РБД-80А (РБД-125А), клеммы ЗНИ-16 от иэка.
     
    Pleshkovpa , 03.03.16
    #2 + Цитировать
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Москва
    А какие сечения приходят в щит?
     
    loa , 05.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    В щит приходит ВВГнг-ls 3х16
     
    Korkus , 05.03.16
    #4 + Цитировать
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Москва
    В М10/10 входит моножила 16мм2
     
    loa , 06.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Да, наверное войдет.
    У меня тут есть пара клемм от ABB M10/10
    И приобрел пару от ТДМ ЗНИ-16

    В отличии от ABB у ТДМ для фиксации проводника используется треугольный паз для лучшего прижима проводника.
    У ABB плоская площадка.

    Наверное остановлюсь на клеммах от ТДМ, а то что то клеммы RDC 6-50 мне как то не внушают доверия... и похоже их никто не использовал раз никто не отписался по этому поводу.

    Вот кстати пара фоток для сравнения двух клемм - ЗНИ 16 от ТДМ и М10/10 от ABB%
    клеммы-m16-m10.jpg клеммы-m16-m10-2.jpg

    У обоих клемм прижимы стальные (магнитятся)
     
    Korkus , 06.03.16
    #6 + Цитировать
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Москва
    Вот я почему-то уверен, что плоский контакт в АББшных клеммах гарантированно обеспечивает заявленный ток... не помню точно, ампер под сто. По сечению там все просто: обозначение клеммы дано на многожильный провод в наконечнике. Одножильный входит следующего сечения (по паспорту). На практике есть запас и, например, в М4/6 входит многожильный 6мм2.
     
    loa , 06.03.16
    #7 + Цитировать
  8. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Да, в М4/6 провод на 6 квадратов входит, только вот если пара клемм стоит и зажимать обжатые в НШВИ провода на 6 квадратов, то рубашки НШВИ немного мешают друг другу... Не по феншую получается, но зажимаются нормально.

    Посмотрел по токам:
    ЗНИ-16 декларируют 76А
    М10/10 - 57А
    М16/12 - 85А

    У меня уверенности в том, что ABB в данном случае зажимает более гарантированно нету. Хотя мне больше нравится продукция ABB.
     
    Korkus , 07.03.16
    #8 + Цитировать
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Москва
    В клеммы Мххх я довольно часто ставлю провод не в НШВИ, а в НШВ, то есть, без изолятора. Он там не нужен фактически.

    Конкретно эти клеммы ТДМ я не щупал, но обычно у китайских производителей клеммы - слабое место. В модульке в том числе. То винты пластилиновые, то еще что-нибудь.
     
    loa , 07.03.16
    #9 + Цитировать
  10. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Я когда покупал в ТДМ распределительный блок РБП-95/35, то сразу заказал на "пощупать" вводные клеммы КВС 6-50 и ЗНИ-16

    Если РБП-95 мне понравился, то вот с клеммами я что то сомневаюсь...
    Похоже их мало кто здесь использует...

    А из модульки мне вполне понравились еще рубильники ВН-100 ИЕКовские.
     
    Korkus , 07.03.16
    #10 + Цитировать
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Москва
    С клеммами у меня совсем нет желания экспериментировать, в них много нюансов.

    Рубильники ВН популярны, только расползаются в процессе затяжки. Надо приноровиться.
     
    loa , 07.03.16
    #11 + Цитировать
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    А их все, кому не лень, давным-давно используют :)
    Чинт нужно ставить, там нет таких "проблем" :aga:
     
    ZooZoo , 07.03.16
    #12 + Цитировать
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018
    Адрес:
    Пенза
    Там такой же корпус как и в ИЕК, они тебе заплатили что ли за рекламу? Я готов тоже чего нить порекламировать:)] хочу икру на своём бутерброде по утрам:aga::)]:)]:)]
     
    Последнее редактирование: 07.03.16
    olegaa2 , 07.03.16
    #13 + Цитировать
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Дождешься от них... :(
    А так:


    зы. отщелкаю на днях покачественнее и размещу у себя в теме, а пока вот различия
    20160307_213158_.jpg

    зы2. чтобы не мечтать об икре на бутерброде по утрам - я просто перешел на кашу. Ну, или на отсутствие каши :)
     
    ZooZoo , 07.03.16
    #14 + Цитировать
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018
    Адрес:
    Пенза
    Заинтересовался и специально пошёл посмотреть на ВН от IEK в своих запасах, от расползания там уберегают дополнительные пластиковые "клёпки". Тот кто не разу их не видел говорит такое -
    Фото прилагается, сжал для меньшего размера и обозначил "клёпки" - ВН.jpg
     
    olegaa2 , 07.03.16
    #15 + Цитировать