    Треснул свайноростверковый фундамент
    Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной разрушения фундамента. Только что обнаружил, что все внешние углы фундамента ТИСЭ треснули. Ниже фото. Фундамент зимует вторую зиму. После первой зимы все было в порядке. Летом 2015 года уложил плиты перекрытия. Большие трещины только по углам. Буду очень признателен за советы. Бетон марки 300, все вибрировалось мощным вибратором.
     

    Вложения:

    • CAM00487.jpg
    • CAM00494.jpg
    • CAM00489.jpg
    • CAM00490.jpg
    • CAM00491.jpg
    • CAM00492.jpg
    • CAM00493.jpg
    • CAM00238.jpg
    hunter83 , 01.03.16
    #1 + Цитировать
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.390
    Благодарности:
    3.806

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.390
    Благодарности:
    3.806
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @hunter83, на последнем фото - арматура не перевязана и не уложена цельным куском в углах. Это одна из причин растрескивания.
     
    DiJo , 01.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Алекмосква
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    52

    Алекмосква

    Живу здесь

    Алекмосква

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Похоже на то.
     
    Алекмосква , 01.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.872

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.872
    Адрес:
    Эстония
    ...Самый поганый фундамент, что смогли придумать люди...:(
    Не только мое мнение...:no::close:
     
    Владимир Таллин , 01.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    1.941

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Воронеж
    В целом столбчатые или именно ТИСЭ?
     
    Alexvrn , 01.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.872

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.872
    Адрес:
    Эстония
    ...То, что на фотке...:(
     
    Владимир Таллин , 01.03.16
    #6 + Цитировать
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.872

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.872
    Адрес:
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
     
    Владимир Таллин , 01.03.16
    #7 + Цитировать
  8. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    502

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Новгород
    Высота ширина ростверка
    Столбы какие, расширение какое.
    Растояние между столбов сколько.

    Хотите помощи опишите все.
    Люди и самомес льют штыкуя его и все пучком
     
    сделаю сам , 01.03.16
    #8 + Цитировать
  9. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    502

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Новгород
    Тисе стоят хорошо, а вот лента на земле и столбы под ней это зло.
     
    сделаю сам , 01.03.16
    #9 + Цитировать
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.872

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.872
    Адрес:
    Эстония
    :super::hndshk:
     
    Владимир Таллин , 01.03.16
    #10 + Цитировать
  11. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    1.622

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Тверь
    Плиты нагрузили ленты вовнутрь, а от стен нагрузки нет. Углы неграмотно перевязаны. Из столбов выход арматуры маленький. Уклон. Все по отдельности ерунда -а вместе плохо.
    ПС. Отбить что легко отобьется. Залить дополнительно пояс.
     
    Сикер , 01.03.16
    #11 + Цитировать
  12. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    502

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Новгород
    Спасибо:hello:
    Вобще роль фундамента тут играют столбы, а ростверк связывает их воедино и дает основу для стен, винтовой это тоже самое только нагрузки меньше.
     
    сделаю сам , 01.03.16
    #12 + Цитировать
  13. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Привыкли сваи за первый год под снежком зимовать, а вы их взяли и плитами накрыли :) вот они и замерзли.
    Что за геология? неужели на таком склоне был большой слой торфа, что пришлось сваи делать?
     
    Последнее редактирование: 01.03.16
    PROrab82 , 01.03.16
    #13 + Цитировать
  14. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    603

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    Москва
    Вертикальные хомуты в углах отсутствуют - трещины горизонтальные, и далее не распространяются, ибо там хомуты уже есть...
     
    bar45 , 01.03.16
    #14 + Цитировать
  15. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    502

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Новгород
    Рано молотком махать, от плит нагрузки никакой, учитывая что вся нагрузка сейчас на середине.
    Пусть человек напишет все данные.
    Но чисто на глазок высота ростверка600-700 уже надо было делать средний ряд арматуры
    Ширина тоже велика.
    Углы конечно не по феншую строили, без поворота арматуры, но так у нас большая часть россии строит и я в том числе и все пучком
     
    сделаю сам , 01.03.16