1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Подогрев приточного воздуха от контура обогрева

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем AngelMan, 01.03.16.

  1. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Мы недавно запустили цех с двумя горелками по 140 и 120 кВт на газе. Дымоходы сэндвич.

    Знакомый металист предлагал сделать вместо сэндвича пустотелый сэндвич. И по этой пустоте подогревался бы приточный воздух.

    Но что-то всерьёз не восприняли мы это, может и зря, подогреваем от контура отопления, через теплообменник на гликоле.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.248
    Благодарности:
    18.828

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.248
    Благодарности:
    18.828
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Температура выхлопных газов - какая?
    Диаметр дымохода (внутренний) - какой?
    Горелки модулированные, работают постоянно или "старт-стоп"?
    Это вопросы, наводящие на размышления - насколько будет нашреваться воздух, проходящий по "пустотелому сендвичу", с каким постоянством и не будет-ли образовываться конденсат внутри дымохода.
    И еще, - есть-ли 100% уверенность в том, что труба (внутренняя) пустотелого сендвича не окажется с хоть маленькой дырочкой/трещинкой? Ведь продукты сгорания "крайне не хотелось-бы", чобы просочились в, нагреваемый дымоходом, приточный воздух.
    На самом деле, такое решение широко применяется в промышленности и энергетике. Но, никогда нагреваемый воздух не подается в помещение, в котором могут находиться люди.
     
  3. Dimaricsar
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Dimaricsar

    Участник

    Dimaricsar

    Участник

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тута
    Приветствую, как можно расчитать мощность самодельного калорифера приточной вентиляции. Изготовлен из 7ми меировой 20й гофрированной нержавеющей трубы. (играет роль небольшого осушителя приточноговвоздуха. Запитан к системе отопления дома, в самой верхней точке системы.) не бейте ногами, за хендмейт. Сразу скажу, использовал прошлую зиму, не разморозило, как и хотел, конденсат в приточной вентиляции отсутстовал
     

    Вложения:

    • 2019-10-03 16-41-17.JPG
    • 2019-10-05 17-13-43.JPG
    • 2019-10-05 18-54-20.JPG
    • 2019-10-07 19-47-20.JPG
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299
    Адрес:
    Москва
    По результатам экспериментов точнее получится: всего-лишь меряете (точно) расход воздуха и вводите данные в он-лайн калькулятор типа такого https://i-mikro.ru/raschet_moschnosti_kalorifera
    Если по-другому, то Вам нужен будет точный расход и теплоемкость (с точными же температурами на входе и выходе) теплоносителя плюс тот же расход воздуха плюс забортная температура и Т на выходе после "калорифера".
     
  5. Dimaricsar
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Dimaricsar

    Участник

    Dimaricsar

    Участник

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тута
    Хм. Я думал что мощность можно расчитать по теплоемкости материала и его площади? Как обычный радиатор отопления. Ведь приобретая его, в мануале написана его мощность (теплоотдача) или нет?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.248
    Благодарности:
    18.828

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.248
    Благодарности:
    18.828
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так Вам тезка так и написал. И на необходимости точных значений всех температур заострил внимание.
    Ведь отдаваемая тепловая мощность радиатора зависит от температур (подачи, обратки и окружающей)! Паспортная = мощность, при (Тпод+Тобр)/2-Тпом=75град.