    Подключение участка или халтура местных чиновников
    Добрый день, уважаемые коллеги, единомышленники. В прошлом году был приобретен участок в живописном месте на "Голубых озёрах", Украина, Донецкая область, г Красный лиман. Хочу подвести электричество, созвонился с местным РЭС и вот, что они мне поведали:
    - подключение трехфазное стоит 1260грн за 1кВт
    - подключение однофахное- 1350грн за 1кВт.
    На моё удивление, как же так- 3 фазы дешевле 1 фазы, начали нести несуразицу итогом которой стало- ну вот так у нас. Выбирайте сколько вам кВт необходимо и вперёд.
    Так как я в это не силён, прошу помощи в разъяснении, как я понимаю количество кВт им необходимо для выбора сечения кабеля, который вести ко мне на участок, неужели он (выбор) настолько велик, что шаг в 1кВт. Или можно схитрить, заказать подключение на 5кВт, а провод они вынуждены будут вести 8кВт, т. к. меньшего не существует?
     
    beck_dima , 01.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Липецк
    Вопрос не в проводе, а в автоматическом выключателе, которым будут ограничивать Вас.
    И я так понимаю, что в цену подключения не входит стоимость материала. (щит, счетчик, АВ).
     
    Pleshkovpa , 01.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403
    Адрес:
    Ярославль
    По условию механической стойкости провод сечением ниже 16 мм² вам не приведут. Но ограничат автоматом. И не прельститесь дешевизной трёх фаз. На 5кВт 3ф вам вляпают автомат 10А. И всё, даже чайник не включить.

    Если не планируете топиться электричеством и использовать пилораму, то советую взять 5 кВт одной фазой. Этого хватит на всё.
     
    Keyman , 01.03.16
    #3 + Цитировать
  4. beck_dima
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    171

    beck_dima

    Живу здесь

    beck_dima

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Украина
    Ага, значит автомат для ограничения существует. Спасибо.
    @Keyman, "На 5кВт 3ф вам вляпают автомат 10А"- это они обязательно сделают? А если однофазное подключение, то такие автоматы не ставят?
    Планирую и зимой наезды на выходные, из электроприборов в каждую комнату по конвектору (2 комнатки) и в гостиной 1 помощней конвектор (+ печь камин думаю одного хватит), холодильник и водонагревательный бак. Сомневаюсь, что всё будет работать одновременно...
    Посоветуйте, какой вариант с подключением выбрать?
     
    beck_dima , 01.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403
    Адрес:
    Ярославль
    На 1ф 5кВт автомат 25А. Стоит слезно попросить 32А уповая на селективность.
    3 конвектора - по 2кВт, водогрей 2кВт, мелочи еще на 1кВт. В сумме 9кВт. Я бы щедро умножил на коэффициент одновременности 0,4. И сказал, что 5 кВт хватит. Но с оговоркой что дом будет не каркасно-щелевой и не в два кирпича, какой-никакой теплосберегающий.
     
    Keyman , 01.03.16
    #5 + Цитировать