1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем shyrikov, 29.02.16.

  1. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Нужна помощь
    Имеется 2-х этажный дом. Собственная скважина. В подвале расположена котельная. Котел Бакси одноконтурный. Также косвенник. К котлу из скважины идет линия подпитки. На 1 этаж: 2 коллекторные системы- теплые полы и радиаторное отопление, также на 2 этаже. В начале осени все собрали, опрессовали, запустили. Все отлично работало и были счастливы всю зиму. 2 недели назад начали шпаклевать стены поэтому пришлось снимать радиаторы по одному. Сначала на 1 этаже поочереди, затем на втором. Несколько дней назад обнаружили, что отопление перестало работать в нужном режиме. 2 этаж самые короткие 2 батареи нагреваются. Остальные на 2м и 1м этаже совсем не греют. Пробовали отключать все теплые полы и 1й этаж отопления. Оставляли только 2й этаж радиаторы. Прогревает но не до конца. На котле 80 градусов, а на батареях не более 40-50. Также было замечено несколько раз, что появлялся воздух в фильтре который стоит после насосной станции. Еще обнаружили что вода из системы стала очень тухло пахнуть. Уже неделю мучаемся ничего не помогает. Надеемся на светлые умы этого форума. Ребята помогите!
     
    shyrikov , 29.02.16
    #1 + Цитировать
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.372
    Благодарности:
    3.793

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.372
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @shyrikov, а теплоноситель - то-же самый (слили в ведро, а потом залили обратно)?
     
    DiJo , 29.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.220

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.220
    Адрес:
    Изюм
    Нарушили балансировку СО.
     
    Сергей192 , 29.02.16
    #3 + Цитировать
  4. Bal0o
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    36

    Bal0o

    Живу здесь

    Bal0o

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Челябинск
    @shyrikov, Воздух в системе, необходимо стравливать с каждой батареи.
     
    Bal0o , 29.02.16
    #4 + Цитировать
  5. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Стравливали конечно с каждой и коллекторов
     
    shyrikov , 29.02.16
    #5 + Цитировать
  6. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Нет теплоноситель новый
     
    shyrikov , 29.02.16
    #6 + Цитировать
  7. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Что делать?
     
    shyrikov , 29.02.16
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    1.616

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    1.616
    Адрес:
    Москва
    В котле 80 а на коллектрах? Тоже думаю воздух гонять надо. где-то притаился
     
    Mad_dog , 29.02.16
    #8 + Цитировать
  9. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Это я писал когда все отключено кроме 2 этажа. когда подключаешь 1 и ТП тогда все остывает, кроме 2 батарей с самыми короткими ветками
     
    shyrikov , 29.02.16
    #9 + Цитировать
  10. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Двух батарей
     
    shyrikov , 29.02.16
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    1.616

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    1.616
    Адрес:
    Москва
    Поочередно пробуйте запускать. Перед этим все закройте.
     
    Mad_dog , 29.02.16
    #11 + Цитировать
  12. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Пробовали во одной ветке. Каждую ветку в отдельности прогревает хорошо. Как только открываем все вместе работатют нормально только 2 короткие
     
    shyrikov , 29.02.16
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    1.616

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    1.616
    Адрес:
    Москва
    А что с насосами? Котловой или коллекторные?
     
    Mad_dog , 29.02.16
    #13 + Цитировать
  14. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.662
    Благодарности:
    1.233

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.662
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Подольск
    слабая циркуляция...смотрите грязевые фильтра!
     
    Ivan1304 , 29.02.16
    #14 + Цитировать
  15. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    2 насоса, 1 на отпление, 2й - отдельно на ТП
     
    shyrikov , 29.02.16
    #15 + Цитировать