1. Зарегистрироваться

    Вебинар "Почему нужно работать на Бирже FORUMHOUSE" состоится 27.04.2018г., с 10 до 11 часов (время Мск.).В режиме онлайн вы сможете узнать как работает Биржа, как найти заказчиков, а также сможете задать вопрос команде FORUMHOUSE.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем shyrikov, 29.02.16.

  1. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Нужна помощь
    Имеется 2-х этажный дом. Собственная скважина. В подвале расположена котельная. Котел Бакси одноконтурный. Также косвенник. К котлу из скважины идет линия подпитки. На 1 этаж: 2 коллекторные системы- теплые полы и радиаторное отопление, также на 2 этаже. В начале осени все собрали, опрессовали, запустили. Все отлично работало и были счастливы всю зиму. 2 недели назад начали шпаклевать стены поэтому пришлось снимать радиаторы по одному. Сначала на 1 этаже поочереди, затем на втором. Несколько дней назад обнаружили, что отопление перестало работать в нужном режиме. 2 этаж самые короткие 2 батареи нагреваются. Остальные на 2м и 1м этаже совсем не греют. Пробовали отключать все теплые полы и 1й этаж отопления. Оставляли только 2й этаж радиаторы. Прогревает но не до конца. На котле 80 градусов, а на батареях не более 40-50. Также было замечено несколько раз, что появлялся воздух в фильтре который стоит после насосной станции. Еще обнаружили что вода из системы стала очень тухло пахнуть. Уже неделю мучаемся ничего не помогает. Надеемся на светлые умы этого форума. Ребята помогите!
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    10.059
    Благодарности:
    6.559

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    10.059
    Благодарности:
    6.559
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @shyrikov, а теплоноситель - то-же самый (слили в ведро, а потом залили обратно)?
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    5.000

    Сергей192

      Помощник модератора

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    5.000
    Адрес:
    Изюм
    Нарушили балансировку СО.
     
  4. Bal0o
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    74

    Bal0o

    Живу здесь

    Bal0o

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Челябинск
    @shyrikov, Воздух в системе, необходимо стравливать с каждой батареи.
     
  5. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Стравливали конечно с каждой и коллекторов
     
  6. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Нет теплоноситель новый
     
  7. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Что делать?
     
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.829
    Благодарности:
    1.371

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.829
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Москва
    В котле 80 а на коллектрах? Тоже думаю воздух гонять надо. где-то притаился
     
  9. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Это я писал когда все отключено кроме 2 этажа. когда подключаешь 1 и ТП тогда все остывает, кроме 2 батарей с самыми короткими ветками
     
  10. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.829
    Благодарности:
    1.371

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.829
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Москва
    Поочередно пробуйте запускать. Перед этим все закройте.
     
  12. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Пробовали во одной ветке. Каждую ветку в отдельности прогревает хорошо. Как только открываем все вместе работатют нормально только 2 короткие
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.829
    Благодарности:
    1.371

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.829
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Москва
    А что с насосами? Котловой или коллекторные?
     
  14. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    2.058
    Благодарности:
    1.692

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    2.058
    Благодарности:
    1.692
    Адрес:
    Подольск
    слабая циркуляция...смотрите грязевые фильтра!
     
  15. shyrikov
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    shyrikov

    Новичок

    shyrikov

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    2 насоса, 1 на отпление, 2й - отдельно на ТП