    действительно, зачем вводить искусственное ограничение пром. сети?
    Ни экономического, ни логического смысла.

    генератор это уже другая песня
     
  2. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Не электрический, а бойлер косвенного нагрева. Вот такой: http://drazice-opt.ru/product/oks-200-ntr/
    Но для его автоматики и трех-ходового крана, потребление минимальное.
    Нет, холодильник вообще не подключен к инвертору. Только котел, бойлер с трехходовым, и насосик циркуляции горячей воды. По потреблению это ватт 200. Насосик работает по таймеру, с часу ночи до 6 утра отключается, ибо не нужно ночью. В крайнем случае, спустил воды побольше, и пойдет горячая. Вот такой: http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/circulation-pumps/grundfos-up/6086.html 25вт он забирает.

    Да, 1.3 это мощность МАПа.

    Температуру, что-то там показал, не помню сейчас. Длительность отключений - от 20 мин до нескольких часов, и когда как, непредсказуемо. Может и каждый день, а может и полгода не быть ни одного. Макс. нагрузка на инвертор, ну пусть будет 500-600. Типа одновременно запустились и мотор в котле, моторчик циркуляции, и моторчик трехходового крана. Ну еще может 1 лампочка диодная, и роутер. Инвертор именно на максимальную работу котла и бойлера косв. нагрева с автоматикой. Хочется тепла в доме в момент отключения электричества при минусовых температурах.
     
    Последнее редактирование: 23.01.17
  3. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    тяжелый случай. У нас тоже так бывает когда крупный плановый ремонт. Отключают каждый день часа на 4. Думаю надо рассчитывать на такой случай хотя бы. 4 часа это законный максимум, на который могут отключать.
     
  4. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Подмосковье
    Всё правильно...
    Собственно я был в гостях у соседа на даче...и заметил мерцание света при вкл. холодильника. Спрашиваю - что за ...? Короче пошли разбираться в подвал. А у него ограничение стоит (из-за г/ген.)
    Просто подкачку вкл. и проверил. Больше свет не моргал.
     
  5. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Подмосковье
    Уже всё понял...:)
     
  6. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    И каков должен быть расчет? Я имею ввиду, что началось все с вопроса про ЭКО, и
    Pupkin0 попросил больше данных.
     
  7. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Если этот вопрос, то видимо ничем. Только затратами на новые аккумуляторы.
     
  8. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Вообще цель моего резервного питания, это поддержать в минусовую погоду тепло в доме +1 лампочка светодиодная, + роутер. Думаю, что это максимум 500-600 ватт, при мощности инвертора 0.8 квт и макс 1.3 квт. В надежде держать это часа 4.
    Еще планируются длинные АКБ провода, когда отключат надолго, и акб будет нехватать. Тогда я машину завожу, и подсоединяю эти провода в дополнение АКБ инвертора. Типа генератора, да. Бензус кончился, сколько-то там времени, за час точно дом не остынет, съездил заправился, и снова подключил. Но это крайний вариант. По штатному, отключили на пару-тройку часов, нагрев дома должен на резервном питании продержаться. Холодильник за это время не растает. Иначе, да к инвертору, когда останется крутить машиной только.
     
  9. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Ну, тогда не парюсь, и работу строю как Трансляция сети + заряд АКБ.
    Может когда-то разорюсь на солнечную панельку. Только вот в подмосковье солнца не особо.
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565
    точно не нужно, принципиально "комнатное" или "уличное" (т.е. может быть около нуля или уходить в отрицательные значения температур) хранение.
    Когда начинает лихорадить сеть, то можно включить и дозаряд, но при нормализации возвращаться в буферный режим. Или увеличить все установочные напряжения до максимальных по паспорту АКБ. Все это для продления жизни АКБ.
    Если непрерывное время наличия сети, между выключениями, меньше 10 часов, то можно увеличить ток первой ступени заряда пропорционально до 0,15-0,2C. Вторую ступень лучше оставить 0,05С. АКБ не любит находится в недозаряженном состоянии.
     
  11. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Комнатное, + чего-то там 20, 35, на индикаторе МАПа мелькало. Т. е. комнатное.

    Ладно, пока попробуем, как есть в мягком режиме. А будет лихорадить, сделаю как описано.
     
  12. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Тут бы 400 ампер-часов аккумуляторов уже надо иметь. Или снижайте потребление.

    вот это не поможет, кроме длинных они и толстые должны быть. Какая длинна планировалась?
     
  13. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    upload_2017-1-23_14-18-53.png
    Как лучше подсоединить АКБ? По 1 или 2 варианту
    В том смысле, что либо с клем одного АКБ брать, или с клем разных АКБ.
     
    Последнее редактирование: 23.01.17
  14. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Это пиковая. Реально 200 вт на все.
     
  15. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    сечение 50мм, длина 3м. Мне под гаражными воротами надо протянуть до машины.
     