    220
    емкость указываете 200 а*ч
    ток 0,1С соответственно 20 А
    Выставляйте минимальные (паспортные) значения, акб дольше прослужит. Повышать можно и нужно при специфических условиях, например: отрицательные температуры АКБ, глубокие и частые разряды, нет возможности каждый цикл заряда довести до завершения, т. е. перехода в буферный режим.
    у вас довольно тяжелы режим "кипячения" при каждом заряде. Оправдан только при опять же частых и глубоких разрядах. Я бы установил "3ступени буф"
    Утилизация (т.е. вы будете ее использовать) энергии солнечных батарей, если они у вас есть.

    п. с. особенности условий эксплуатации влияют на все режимы. Информации в вашем сообщении маловато.
     
  2. tima
    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    261

    tima

    Сам себе строитель

    tima

    Сам себе строитель

    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Москва
    По стабилизаторам для котлов нашел хорошие отзывы про Штиль 500 с двойным преобразованием, он стоит 6400 руб. И я пока не нашел ни одного sin-инвертора+аккумулятор за схожие деньги.
     
  3. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565
    При вашей мощности нагрузки все равно.
    Для успокоения, послушайте котел с включенным насосом в двух режимах и оставьте тот, где он тише.
    Если одинаковый звук, то "оптимальный"
     
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @tima, в принципе вариант неплох, но цену аккумулятора в сравнение не надо вносить, вам же только инвертор нужен.
     
  5. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    @Pupkin0, Спасибо. Очень информационно.

    0,1С точно стоит, но 10А, а не 20. В настройках не добрался до смены 10 на 20. доступно только сменить 0.1С МАП гибрид 1.3, если что. Емкость установлена на (там 4 знака) 0200, и Тип Гелевый/AGM. Короче, посмотрю еще раз на это сегодня.

    Ну, я только их впервые заряжаю. Ок, попробую помягче.

    Нет таких. Просто сеть и инвертор после стабилизатора. Стаб Штиль R10000 на весь дом.

    Что еще нужно для информации?
     
  6. ret2105
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    ret2105

    Живу здесь

    ret2105

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Ок, попробую поэксперементировать.
     
  7. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565
    забудьте о эко, он может понадобится только если вам не будет хватать мощности промышленной сети
    например: та же температура АКБ, частота и длительность отключений, максимальная нагрузка
     
  8. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Подмосковье
    Бойлер? Если электр. - минимум 700 Вт...
    Скорее превысит. Холодильник (обычный) на 1.2 кВт срабатывает ограничение и запускается принудительная генерация на 3-5 сек. При докачке (ЭКО) просто добавиться недостающая мощность. И ток разряда будет меньше.
     
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565
    Насколько я понял 1,3 кВт это мощность инвертора, а не сети?
     
  10. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Подмосковье
    Похоже на то.
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.645
    Благодарности:
    4.565
    тогда о какой подкачке мы говорим и самое главное куда подкачиваем?

    Когда сеть есть и нет ограничения по сети, то транзит сети.
    Когда сети нет, то питание от АКБ с ограничениями по инвертору:
    Пиковая мощность, кВт* 3.00
    Максимальная мощность, кВт* 1.30
    Номинальная мощность, кВт 0.80

    О каком "Эко" мы говорим, не догоняю?

    p. s.
    производитель у нас некорректно пишет)

    *на мощности выше пиковой в автономном режиме МАП будет работать не более 5 сек.

    т. е. производитель допускает работу выше пиковой мощности :)
     
  12. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Подмосковье
    Я про третий вариант-
    Когда сеть есть, но ограничение по мощности (транзиту) МАП. Вот тут и можно добавить от аккума.
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    разве такое может быть?
     
  14. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Подмосковье
    Что именно? Я проверял на 3 кВт. Выставил ограничение 1.2 кВт и включал дрель.
     
  15. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    зачем? Я понимаю у нас генератор на 2, я и поставил ограничение 2.
     