1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Критика и замечания к обвязке котла, планирую переделать. Теплый пол летом

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем roman_199, 20.02.16.

  1. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    @spektrum60, а СО у соседки закрытая была или открытая? Трещина была или кусок вылетел?
     
  2. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    И внутри на горизонтальном участке.
     

    Вложения:

    • Устройство-котла-VIADRUS-U-22-C.png
  3. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Я же писал, открытая, самотек с насосом на байпасе. Просто трещины в двух местах.
     
  4. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Но ведь какая-то циркуляция должна же была быть через котёл? Раз самотёком? И если Виадрус на 20 кВт, то за 40-50 минут (дом в 60 м2) он бы уже закрыл поддувало и всё в котле потухло бы...
     
  5. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Я не знаю условия, в которых все произошло. Знаю, что эл. энергия была отключена. Что можно было добиться от 13 летнего пацана. Когда мне позвонила соседка, а она была на работе, я ходил посмотреть, что случилось. В кухне залитый пол, он даже не догадался перекрыть подачу и обратку, насос молотит. Видимо сыграло роль, что обратка поднимается к котлу на 20 см. Когда я пришел, в котле еще был немного жар.
     
  6. roman_199
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    39

    roman_199

    Живу здесь

    roman_199

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Честно предполагал другую логику работы. Ставиться трехходовой, настраивается например на подмес до 40 градусов (условно, надо на месте смотреть, считать), а дальше только полный проток.

    То есть подмес предполагаю только если холодная обратка, а как только прогрелась - должен идти полный проток в СО. Разве такая схема не возможна? постоянный подмес в обратку - не хотелось бы такого.
    ТО есть на этапе разогрева поток в СО уменьшен, в рабочем режиме - как раньше, полный.