1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Цокольный этаж на склоне из ФБС

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Yarlion, 20.02.16.

?

Что лучше сделать?

  1. Оставить как есть

    0 голосов
    0,0%
  2. Сделать цокольный этаж на весь дом

    4 голосов
    80,0%
  3. Сделать цокольный этаж из монолита

    2 голосов
    40,0%
  4. Сделать фундамент на плите

    0 голосов
    0,0%
  5. Ростверк на сваях и подпорная стенка

    0 голосов
    0,0%
  1. Yarlion
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Yarlion

    Участник

    Yarlion

    Участник

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Цокольный этаж на склоне из ФБС
    Здравствуйте! Покритикуйте проект пожалуйста. Думаю не оторвет ли "хвост" фундамента из-за разных нагрузок? Уклон на 10 метров 1,8 метра.
    Дом 2 этажа пеноблок 400мм D400
     

    Вложения:

    • 2016-02-20 11-55-43 Скриншот экрана.png
    • 2016-02-20 11-56-02 Скриншот экрана.png
    • 2016-02-20 11-56-20 Скриншот экрана.png
    • 2016-02-20 11-56-32 Скриншот экрана.png
    • 2016-02-20 11-56-56 Скриншот экрана.png
    • 8.jpg
    Yarlion , 20.02.16
    #1 + Цитировать
  2. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    701

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Москва
    Покритикую отчет по изысканиям. В нем нет разрезов, не понятно, как залегают слои. Механические свойства и некоторые физические (плотность и пористость) не определялись. Про штампы написано, но в реальности, думаю, что их не было (это долгая и дорогая процедура).
    По поводу фундамента из блоков на склоне есть сомнения. Если верить отчету, то с поверхности залегает пластичная супесь (текучепластичной, как написано в отчете, в природе не бывает). Указанный для нее угол внутреннего трения может в реальности быть намного ниже. Чтобы быть уверенным, что дом не начнет ползти, надо делать расчет на сдвиг.
    Опора у фундамента получается горизонтальная, а это значит, что основанием будут разные грунты, что не очень хорошо. Это приведет к неравномерным осадкам, против которых блоки бессильны. Неравномерность компенсируется усилением армирования, поэтому фундамент должен быть монолитным.
     
    Geolog197 , 21.02.16
    #2 + Цитировать
  3. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.792
    Благодарности:
    2.541

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.792
    Благодарности:
    2.541
    Адрес:
    Москва
    Дефицит бетона или крайняя степень экономии? :faq:
     
    urok , 05.03.16
    #3 + Цитировать
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    292

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    292
    _
    ..если вы в серьез озабочены, то вам надо делать разрез на котором было-бы видна посадка дома на склоне. Видя уже глубину посадки дома, на основании георазрезов можно понять что под под фундаментом и уже по этому видению принимать решение. Грунты у вас не простые + уклон приличный, отсюда совет идите к специалисту способному на основании вашего проекта дома и ИГИ предложить решение вашего вопроса...
     
    swdawu2016 , 05.03.16
    #4 + Цитировать