1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Прошу оценить схему для дачного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алекс833, 17.02.16.

  1. Алекс833
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Алекс833

    Новичок

    Алекс833

    Новичок

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прошу оценить схему для дачного дома
    Прошу Вашей помощи- поиска ошибок!
    Садовый дом в СНТ. Схема однофазная. СХЕМА4.png
     
  2. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Владимир
    Узо на вводе бесполезное. Если ставить, то на 100мА селективное. Дифы - переплата, лучше УЗО 40-63А/30мА.
     
  3. Алекс833
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Алекс833

    Новичок

    Алекс833

    Новичок

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Про входное УЗО учту, поставлю на 100мА.
    Про Дифы в принципе понятно, что переплата. Можно, я так понимаю, вместо них ставить УЗО 40-63А/30мА.
    Дача выходного дня, а холодильник будет работать постоянно - хотел защитить по максимуму.
    Схему составлял по принципу - лучше перебдить.
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Алекс833, и последовательность такая:
    вводной автомат - счётчик - УЗО S - ...
    Иначе Вам УЗО придётся опечатывать, а после счётчика будет или целиковая линия (с которой Вы ничего более не сделаете) или голые концы под напругой. :um:
     
  5. Алекс833
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Алекс833

    Новичок

    Алекс833

    Новичок

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ценное замечание! Учту! Хотя в нашем снт опечатывание не планируется, но на будущее пригодиться.