    После некоторого перерыва в поставке данных устройств наконец то получил свой экземпляр.
    Пришлось ждать 2 недели - говорили что они в производстве... однако мой прибор имел отметку о дате выпуска как 23 декабря 2015 года...

    Тем не менее прибор получен: Астро-Дельта на 63А

    Решил его проверить реальной нагрузкой, благо что для этих целей я собрал "приборчик" из переменных и постоянных резисторов, который позволяет проверять УЗО и ДИФ автоматы на токи от 10mA до 300 mA.

    Если кому интересно - могу дать ссылки на расчеты и фотки - часть можно посмотреть в моем фотоальбоме.

    Для сравнения показаний на Астро-Дельта я использовал True мультиметр UNI-T UT71D
    Мультиметр работал в режиме отображения максимальных и минимальных показаний, что позволило приблизительно видеть при каком токе утечки проверяемое УЗО или ДИФ автомат срабатывают.

    В качестве вывода могу сказать:
    - Астро-Дельта показывает ток утечки в пределах заявленной погрешности +/- 5%
    - Астро-Дельта врет в верхней части диапазона - где то после 170-180mA

    В принципе его "потолком" является 200mA и на данный момент можно и не обращать внимание...

    Для проверки я использовал:
    - пару УЗО 16А 10mAот Астро-Узо
    - ДИФ автомат 16А 30mAот Астро-Узо
    - ДИФ автомат 10А 30mA от Астро-Узо
    - УЗО 63А 100mA от Астро-Узо
    - УЗО 63А 300mA S от ABB

    Схема для проверки.
    астра-UD71D---10-30.png астра-UD71D---100-300.png

    В качестве "Прибора для проверки УЗО" выступил сей прибор. Вот его схема:
    Microsoft Excel.jpg

    a3.jpg a4.jpg a5.jpg

    Проверка на токи 10-30mA
     

    Вложения:

    • 3.5.jpg
    • 10.jpg
    Korkus , 13.02.16
    #1 + Цитировать
  2. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Проверка на токи 100-300mA


    Показания Астро-Дельта и на мультиметре:

    3,5mA и 5mA

    3.5.jpg 5.jpg

    10mA и 15mA
    10.jpg 15.jpg

    20mA и 50mA
    20.jpg 50.jpg

    60mA и 70mA
    60.jpg 70.jpg
     
    Korkus , 13.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    80mA и 90mA
    80.jpg 90.jpg

    100mA и 120mA
    100.jpg 120-2.jpg

    140mA
    140.jpg
     
    Korkus , 13.02.16
    #3 + Цитировать
  4. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    А вот реальные токи срабатывания которые у меня получились:
    - УЗО 16А 10mA - срабатывает при 5,49mA
    - УЗО 16А 10mA - срабатывает при 6,72mA
    - ДИФ 16А 30mA - срабатывает при 20,81mA
    - ДИФ 10А 30mA - срабатывает при 21,77mA
    - УЗО 16А 100mA - срабатывает при 73,4mA
    - УЗО 16А 300mA - срабатывает при 184,4mA

    В целом показания вполне укладываются в формулу срабатывания УЗО / ДИФ автомата:
    от 0,5IΔ до 1IΔ плюс допуск к этим значениям - +20%, -10%

    В результате получаем:

    Ток срабатывания УЗО на 10mA

    Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 4,5mA до 12mA

    Ток срабатывания УЗО на 30mA
    Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 13,5mA до 36mA

    Ток срабатывания УЗО на 100mA
    Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 45mA до 120mA

    Ток срабатывания УЗО на 300mA
    Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 135mA до 360mA
     
    Korkus , 13.02.16
    #4 + Цитировать
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.457
    Благодарности:
    4.504

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.457
    Благодарности:
    4.504
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ехал из Китая?
     
    GBS electrik , 14.02.16
    #5 + Цитировать
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.457
    Благодарности:
    4.504

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.457
    Благодарности:
    4.504
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Сидел, много думал. Как и зачем его применять? Кроме как в качестве прибора контроля изоляции не придумалось. Может подскажете?
     
    GBS electrik , 14.02.16
    #6 + Цитировать
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    Чтобы соседи от зависти дохли...:)] Любит народ понты, когда в щитках всякая замудрённая хрень с непонятными цыферками моргает... типа - у меня вона, чо есть!..:)]
     
    Алекъ , 14.02.16
    #7 + Цитировать
  8. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    В паспорте дата выпуска стоит в виде печати на русском языке.

    Лично у меня проводка на даче сделана кучей разных линий которые частью идут внутри фундамента, а частью будут проложены под землей и пойдут в разных направлениях в сарай, в гараж на уличное освещение и т. п.
    Пока что некоторые линии просто заложены "на будущее".

    Чтобы быть боле менее спокойным в плане электро безопасности этих самых линий или того электрооборудования которое может дать утечку я и решил все таки использовать данное устройство.

    Мне лично начхать на понты и то, что думают соседи о том, что у меня в электрощите находится.
    Для меня большее значение имеет безопасность моих детей и семьи в доме...

    Я изначально данное устройство не планировал ставить в щит.
    Решил в последний момент, когда увидел несколько реализованных электрощитов с его использованием в фотоальбомах уважаемых мною людей на данном форуме.

    В конце концов каждый решает для себя - надо это ему или нет.
     
    Korkus , 14.02.16
    #8 + Цитировать
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.457
    Благодарности:
    4.504

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.457
    Благодарности:
    4.504
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Китайцы такие затейники...
     
    GBS electrik , 14.02.16
    #9 + Цитировать
  10. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Снял еще пару видео:

    1
    Здесь еще раз проверяю срабатывание 8-ми ДИФ автоматов от Астро-Узо по токам утечки.
    10А 30mA
    16А 30mA
    20А 30mA и 5 штук
    25А 30mA

    Только произвожу сравнение с показаниями мультиметра UNI-T UT71D в режиме АС и в режиме АС+DC



    Результаты сравнения:
    AC - AC+DC.jpg
     
    Korkus , 14.02.16
    #10 + Цитировать
  11. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    2
    Здесь тестирую Астро-Дельта в верхнем диапазоне - от 160mA и выше
    По результатам могу сказать, что Астро-Дельта выходит из заявленной точности +/-5% с диапазона 180mA и выше.

     
    Korkus , 14.02.16