1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выпадает конденсат на пароизоляции

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Bordko, 13.02.16.

  1. Bordko
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Bordko

    Участник

    Bordko

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Выпадает конденсат на пароизоляции
    На каркасной мансарде заплесневели доски.
    Утеплены стены по балкам крыши. Пирог металочерепица, Влаго-ветрозащитная пленка, 15 см технониколь, пароизоляция-изоспан Б, доска дюймовка.
    Температура зимой на манскрде была от 5 до 10 градусов, и постепенной появилась плесень на досках. Доска плотно прижата к пароизоляии, и там скапливается влага. сильнее всего плесенью покрыты самые нижние доски. Под коньком практически нет.

    Подскажите, как избавиться от причины выпадения конденсата, и как результат плесени.
    В дальнейшем планируется разместить отопление, возможно теплый воздух решит проблему?
     
    Bordko , 13.02.16
    #1 + Цитировать
  2. Teplotexnik1
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Мордовия
    Скорее всего плохо сделана пароизоляция. Не правильно сделана контробрешётка после ветровлагозащиты.
     
    Teplotexnik1 , 13.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Bordko
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Bordko

    Участник

    Bordko

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Можете разъяснить в чем именно ошибка в монтаже контробрешетки, и пароизоляции?
     
    Bordko , 13.02.16
    #3 + Цитировать
  4. Teplotexnik1
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Мордовия
    По пароизоляции проблемы с нахлестом, проклейкой швов, напуском на стены.
    Посмотрите на картинку, у Вас все слои как на картинке?
    800_0.jpeg
     
    Teplotexnik1 , 13.02.16
    #4 + Цитировать
  5. Bordko
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Bordko

    Участник

    Bordko

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Да, все так. конденсат образуется на стенах в комнате. на пленке капельки воды. до утеплителя пар не проникает
     
    Bordko , 13.02.16
    #5 + Цитировать
  6. Teplotexnik1
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Мордовия
    Точно и обрешётка и контробрешётка? Вентзазор какой толщины? Конёк вентилируемый? Какую гидроизоляционную пленку использовали. Какой напуск пароизоляции на стены делали.
     
    Teplotexnik1 , 13.02.16
    #6 + Цитировать
  7. Bordko
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Bordko

    Участник

    Bordko

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Вентзазор дюймовка, гидроизоляцию точно не скажу. кажется изоспан С или Д. напуск-10-15 см.
     
    Bordko , 13.02.16
    #7 + Цитировать
  8. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.135
    Благодарности:
    4.815

    парильщик

    Модератор

    парильщик

    Модератор

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.135
    Благодарности:
    4.815
    Адрес:
    Россия, Москва
    Первый этаж жилой?
     
    парильщик , 13.02.16
    #8 + Цитировать
  9. Teplotexnik1
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Мордовия
    И то и другое С и Д использовать в качестве гидроизоляции в Вашем пироге нельзя. Они не пропускают пар. Проблема найдена.
    Решение. Снимать кровлю, менять пленку на мембрану.
     
    Teplotexnik1 , 13.02.16
    #9 + Цитировать
  10. Teplotexnik1
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Мордовия
    Или Вы имели в виду пароизоляцию?
     
    Teplotexnik1 , 13.02.16
    #10 + Цитировать
  11. Bordko
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Bordko

    Участник

    Bordko

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    @парильщик, Да жилой.
    @Teplotexnik1, капельки воды выпадают на пароизоляции. Снимать крышу вряд ли возможно.
     
    Bordko , 13.02.16
    #11 + Цитировать
  12. Teplotexnik1
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Мордовия
    Вы вместо мембраны применили пароизоляцию. Варианта как переделать, кроме демонтажа у меня нет.
     
    Teplotexnik1 , 13.02.16
    #12 + Цитировать
  13. Bordko
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Bordko

    Участник

    Bordko

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    У меня пароизоляция внутри помещения.-изоспан В.
    на нем оседают капельки влаги
    Гидроизоляция- ветровлагозащитная пленка изоспан С/Д- находится под металочерепицей
     
    Bordko , 13.02.16
    #13 + Цитировать
  14. Teplotexnik1
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Teplotexnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Мордовия
    Такого Изоспана нет. Изоспан С или изоспан Д - пароизоляция.
     
    Teplotexnik1 , 13.02.16
    #14 + Цитировать
  15. Bordko
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Bordko

    Участник

    Bordko

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    @Teplotexnik1, не могу точно указать какой там изоспан. На ощупь как мешковина. плетеная как будто.
    В магазине продавец сказал что гидроизоляция
     
    Bordko , 13.02.16
    #15 + Цитировать