    Как топить будите и как в это время будет открыт-закрыт шибер. Городить не надо вытяжку я думаю, просто посмотрите перед подкидыванием в каком положении у вас шибер. Если таковой есть. Ну если и будет чуток закопчено так это ж баня. Будьте проще.
     
  2. Сергей_Сироткин
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    5.463

    Сергей_Сироткин

    Живу здесь

    Сергей_Сироткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    5.463
    Адрес:
    Балахна
    Сегодня занялся замерами температуры. На трубе после С2012 стоит Лейденфрост, потом бачок натрубный для нагрева жидкости для теплого пола, шибер, метр монотрубы, проходящей потолочную разделку. Она засыпана примерно на 40см мелким керамзитом, потом сендвич идет. Стало интересно, насколько натрубная приблуда снимает температуру, ибо после парофона вроде, обещают сильное снижение температуры дымовых газов. Чем моя приблуда хуже парофона? Измерял мультиметром с выносным датчиком через 40 минут после старта печи в режиме бешенного истопника. То есть парогенерация шла полным ходом, мелкие дрова весело горели. Сразу не понравилась монотруба в керамзите, она покраснела. После этого можно было и измерять. Внешняя стенка разделки с керамзитом была уличной температуры, вернее чердачной, то есть холодной. Монотруба выдала максимум 410 градусов, внешняя стенка сенгвича -120 градусов. Ближайшие сгораемые конструкции были холодные и на безопасном расстоянии. Паутины вокруг не было, состояние признал удовлетворительным. Сенгвич ноунейм (баня под ключ), в расчете самый плохой, пережил три сезона моей эксплуатации по 20 бань в месяц, то есть -70 за сезон*3 + жена топит без меня = приблизительно 300 бань, что соответствует практически 6 годам нормальной эксплуатации. Короче осенью буду менять. Дымоход - это основное.
     
  3. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    6.595

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Подмосковье
    Чтобы труба не перегревалась, делают воздушный вентилируемый зазор 2...3 см между трубой и засыпкой кольцом из оцинковки.
     
  4. Shortgun
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    656

    Shortgun

    Живу здесь

    Shortgun

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Уфа
  5. Алексей Кузьмин
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю причина вся в Мелком керамзите. Плохая вентиляция. У меня засыпано крупным и труба не перегревается.
     
  6. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    6.595

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Подмосковье
    По-моему, необязательно, но желательно. Сэндвич не так сильно нагревается, как монотруба. Но, если отвод тепла с кожуха затруднён, внутренняя труба перегревается сильнее, а, значит, её жизнь короче.
     
  7. Алексей Кузьмин
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А может нагревается и больше. Ведь монотруба хоть что то отдает во внешнюю среду.
     
  8. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    6.595

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Подмосковье
     
  9. Алексей Кузьмин
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Внешняя стенка сендвича которая нагрелась до 120 градусов вообще беда. К примеру производитель Вулкан мне называл пограничную температуру на внешней стенке, насколько я помню, 90 градусов. Представляете что творится с температурами на внутренней тогда стенке. При том что изоляция сендвича расчитана до 600 градусов, а дальше она в труху. При том самое слабое место ИМХО было в месте соединения кусков сендвича. Т. е. изоляция в местах стыка не соединялась между собой. Допускаю, что от неправильной установки.
     
    Последнее редактирование: 14.03.17
  10. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    6.595

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Подмосковье
    Не понял, какие претензии ко мне? :)
     
  11. Алексей Кузьмин
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто рассказываю.
     
    Последнее редактирование: 14.03.17
  12. 1exan
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300

    1exan

    Живу здесь

    1exan

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Алтайский край
    Посмотрите дымоходы с вермикулит ом (вспученным) внутри. В Новосибирске делают, забыл название. Те до 1000 держат и нет металла внутри.
     
  13. Алексей Кузьмин
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вермилоджик?
     
  14. Алексей Кузьмин
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Алексей Кузьмин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.894
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати. Я советую все таки пройти потолок сендвичем. Только сделать как сделал я. Взял специально рекомендуемый сендвич с толщиной изоляции никак вы ставите 50 мм, а 100 мм. Температуры на нем фактически нет, а значит более ПБ.
     

    Вложения:

    • downloadfile-1.jpg
    • 20160515_125637.jpg
  15. konstruktor
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    7.609
    Благодарности:
    15.141

    konstruktor

    TMF

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    7.609
    Благодарности:
    15.141
    Адрес:
    Россия, Новосибирск
    Категорически не рекомендую рассчитывать на теплоизоляционные свойства наполнителя сэндвича, как на элемент противопожарной безопасности при проходке потолка.