1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Рассчитали ТП, в одной комнате не хватает буквально 100 Ватт, как поставить доп. радиатор?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем alex191275, 12.02.16.

  1. alex191275
    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    43

    alex191275

    Живу здесь

    alex191275

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Трехгорный
    Рассчитали ТП, в одной комнате не хватает буквально 100 Ватт, как поставить доп. радиатор?
    ТП по всему дому, радиаторов не планирую. На втором этаже в комнате из-за витражного окна не хватит отопления только ТП. Решил ставить напольный конвектор. Но отдельную нитку тянуть для него одного не хочется. Вот подумал подключить его к ТП. Мощность конвектра - 700 Ватт при дельте 70град. В моем случае будет дельта - 20 град, при этом конвектор будет выдавать 200 Ватт, что в принципе подойдет.
    Как вам мои рассуждения? Куда подключать коллектор - на подачу или обратку с контура?
    Или все таки тянуть отдельную линию на радиатор?
     
    alex191275 , 12.02.16
    #1 + Цитировать
  2. петр72
    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    280

    петр72

    Живу здесь

    петр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сами рассчитывали? Не хватает буквально 100вт ... Звучит не очень. Внутрипольный конвектор 700вт при каком перепаде 70/55? Что за дельта 70? В ВТП температура подачи 30-38. Рециркуляция ГВС предусмотрена ? Может на неё?
     
    петр72 , 12.02.16
    #2 + Цитировать
  3. alex191275
    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    43

    alex191275

    Живу здесь

    alex191275

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Трехгорный
    Не сам, товарищ - теплотехник. Дельта и есть - перепад. Рецилькуляцию не хочу, у меня все рядом, пара стаканов и горячая вода пойдет. Я думаю в морозы - температура теплоносителя ТП поднимется до 40 град. Перепад будет - 20 градусов, то есть в 3,5 раза меньше.
     
    alex191275 , 12.02.16
    #3 + Цитировать

Смотрите также