1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посоветуйте по стропильной системе дома

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Topical, 11.02.16.

  1. Topical
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Topical

    Участник

    Topical

    Участник

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Посоветуйте по стропильной системе дома
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Не хочу повторять похожие темы, но все-таки решился создать данную тему, т. к. мучаюсь вопросом. Планирую постройку своего дома и в связи с тем, что имею строительное образование, решил своими силами рассчитать и начертить раздел АС.

    На данный момент занимаюсь стропильной системой и прошу дельного совета применительно к моему случаю. Исходные данные: 2х этажный дом, только 2 крайние несущие стены с пролетом в 9м, 2 этаж – мансардный, поэтому необходимо пустое пространство для свободного передвижения.

    Вопрос: достаточно ли жесткости висячей стропильной системы в данном варианте или все же необходимы бабка и подкосы в центральной оси? Более подробно видно в приложенной схеме.
     

    Вложения:

    • Стропильная система1.jpg
  2. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Если Вы строитель, то должны знать, что основная нагрузка на крышу - от снега.
     
  3. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    При 200 кг на квадрат распирающее усилие на опорах больше тонны.
    Аква, куда поперед бать... А, ну да. :hello:
     
  4. Topical
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Topical

    Участник

    Topical

    Участник

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Вы имеете ввиду, что жесткости недастаточно? При расчете сечения стропильной ноги с шагом 800 мм хватает и 150х50 мм. Сделать стяжку снизу не представляется возможным из-за ограничения передвижения.
     
  5. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Почему именно 200? Там от 180 до 240 кило... Хотя, при любом раскладе, порвет стены, как тузик грелку...:nono:

    А вот про Батьку, попрошу...:close::aga:
     
  6. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    О каком 150*50 речь? Там и 250*50 по напрягу не проходит - т. е. стропилка вполне может опуститься на голову. Откуда вообще такие расчеты (если не секрет)?
    Если хотите хоть как то добиться результата - минимум сдвоенные стропило.

    P. S. Скажу Вам, как строитель строителю ;): стяжка - это выравнивающее покрытие по некоему горизонтальному материалу, а у стропил - затяжка. :|:

    P. P. S. А вообще то, своим сообщением, я хотел указать, что при постановке вопроса, строитель, со своей стороны, обязан предоставить необходимую информацию. Например: регион строительства, снеговой район, угол кровли, шаг стропил, тип (вид) кровельного покрытия, как и общий пирог...
     
    Последнее редактирование: 11.02.16
  7. Topical
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Topical

    Участник

    Topical

    Участник

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Пардон за "стяжку" - оговорился:aga:. Проектирование не практикую, сам строю НВК.
    Уточню исходные данные: Ленобласть, снеговой район - 4 (240 кг/м2), угол кровли 35 град, ветровая нагрузка - 2 район (30 кг/м2), открытая местность (коэфф-т изменения ветрового давления по высоте К=1), вес кровли (мет. черепица - 5 кг/м2, вес чернового настила - 20 кг/м2, вес стропильной системы - 20 кг/м2). Итого суммарная нагрузка Q = 267 кг/м2. Сам расчет приводить не буду.
    Утеплитель принимаю толщиной 200 мм, остальные 50 мм - на подшивку и пароизоляцию.
    Прошу внести больше ясности по схеме, если применить сдвоенный вариант стропил - этого достаточно?
    Спасибо за отклик. :hello:
     
  8. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    Число круглое - считать проще.

    Походу вы посчитали многопролетную балку на неподвижных опорах. Для этого снег должен лечь равномерно, крепление стропила к мауэрлату не должно перемещаться под нагрузкой 15кН, мауэрлат не должен перемещаться относительно армпояса, армпояс должен выдержать распределенное на девяти метрах усилие в 165кН. Последнее условие трудновыполнимо.

    Сдвоенный по высоте т. е. 50х500 - проходит.

    Урезайте осетра - нижнюю затяжку на метр вниз, стены на метр вверх. Или вообще забить на мансарду в пользу полноценного этажа.
    На этой неделе вы уже третий с такой проблемой. :aga: Мансардомания какая-то повальная.
     
  9. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    При подобных вводных, стропило 200*50 требуется ставить с шагом 100 мм. :close:, а сдвоенный - с шагом 300 мм. :(
    В таких случая, лично я применяю т. н. "подмогу" - усиление части стропилины, идущей ниже затяжки (см. фото). Но нужно считать...:um:
     

    Вложения:

    • Подмога.jpg
  10. Topical
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Topical

    Участник

    Topical

    Участник

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Благодарю за предложение. Я так понимаю при пролете в 6 м - этот вариант выполним, но в моем случае..И все же, какие варианты на практике реализованы в подобных случая, т. е. с мансардным этажом? Как-то ведь люди выходят из положения. Даже если была бы несущая стена по середине, бабка мешала бы передвижению.
     
  11. Topical
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Topical

    Участник

    Topical

    Участник

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Спасибо за конструктивное предложение, будем считать основным вариантом.
     
  12. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Ярославль
    Высота стен 2 этажа сколько?
    Может сделать проще, если конечно Вас устроит не много изменить пространство на 2 этаже.
    Опустить крышу, приподнять ригель, маурлат сдвинуть на внутренний край стены, если есть фронтоны, можно положить прогоны ближе к стенам со стойками.