1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Полиэфирные утеплители. ОТветы на вопросы, протоколы, испытания, цены и т. д...

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем wagaz, 11.02.16.

  1. wagaz
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33

    wagaz

    Живу здесь

    wagaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33
    Полиэфирные утеплители. ОТветы на вопросы, протоколы, испытания, цены и т. д...
    Здравствуйте, меня зовут Вагазов Тимур я совладелец и технический директор компании по производству утеплителей из полиэфирного волокна, так же являюсь техническим консультантом на производстве СМЛ (еще не запустились, отлаживаем процесс).
    На форуме изучал нюансы стройки, так как весной планирую делать пристрой к дому. И наткнулся на несколько тем по полиэфирным утеплителям, очень много заблуждений и "маркетинговой" информации, поэтому решил создать тему, так сказать из первоисточника. Вся информация, тесты, исследования только касательно собственного 5ти летнего опыта и производства,
    Скажу сражу: цели продавать свою продукцию у меня нет, да и далеко (УФА).
    Являюсь прямым конкурентом Тинсулейна, Холлофайбера, Шелтера. Поэтому отслеживаю и тестирую эту продукцию в сравнении со своей.
    Парк оборудования: Шипальная, предпрочес, чесалка, раскладчик (Калуга); печь (Германия), каландр (Вязьма), стежка (Меса Техна Италия 1 и 2 поколение) остальное вспомогательное оборудование собственного производства.
    Есть вопросы задавайте, все испытания делаю в Челябинской лаборатории ПРОНАП, пожарники МЧС в Балашихе, на разрыв у себя...
    Если каких то протоколов у меня не окажется готов заказать испытания, т. к. все что связанно с ПЭ утеплителями мне интересно...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.999
    Благодарности:
    8.103

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.999
    Благодарности:
    8.103
    Адрес:
    Коломна
    @wagaz, вэлкам!
    Рассказывайте.
    Ну а протоколы с синими печатями выложите - вообще зе бест. Лямбда (в т. ч. для условий эксплуатации А и Б) и мю весьма сильно интересуют.
     
  3. Кот-Эдж
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.844
    Благодарности:
    1.414

    Кот-Эдж

    построил коттедж

    Кот-Эдж

    Заблокирован

    построил коттедж

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.844
    Благодарности:
    1.414
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Холлофайбером утеплять дома? Ага. Даже с синими печатями, да хоть с красными от самого Всевышнего. Походу просто не на тот форум забрёл.
    Даже одежду предпочитаю с натурального меха и шерсти. Потому что вся синтетика это как всемирный развод про голод на земле, чтобы всем впарить ГМО.
    Для узкой специализации - спорт ещё отлично, вне конкуренции, но для обычного применения нет.
     
  4. wagaz
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33

    wagaz

    Живу здесь

    wagaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33
    а что вас смущает? технология производства утеплителей ПЭ, стекло, камень практически одинаковая разница только в волокне. и все законы что работают в стекле и камне так же работают и в ПЭ.
     
  5. Кот-Эдж
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.844
    Благодарности:
    1.414

    Кот-Эдж

    построил коттедж

    Кот-Эдж

    Заблокирован

    построил коттедж

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.844
    Благодарности:
    1.414
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Ну кто хочет одеялами и подушками обвешать свой дом, не проблема. Чудить ведь у каждого право есть.
     
  6. wagaz
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33

    wagaz

    Живу здесь

    wagaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33
    Мне тут привели пример
    URSA PUREONE 34PN если сравнивать для толщины 50 мм:
    сопротивление Урса 1,35 ПЭ 1,5
    вес Урса 1м2=1кг ПЭ 1м2=0,5 кг
    цена Урса 1м2=110 руб ПЭ 1м2=90 руб
    горючесть Урса НГ ПЭ Г1


    3:1 в пользу ПЭ
     
  7. wagaz
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33

    wagaz

    Живу здесь

    wagaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33
    Протокол безопасность и ЕАС
     

    Вложения:

    • Рисунок (14).jpg
    • Рисунок (15).jpg
    • Рисунок (16).jpg
    • Рисунок (17).jpg
    • Рисунок (18).jpg
  8. Россиянин
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    159

    Россиянин

    Живу здесь

    Россиянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Талдом
    Что такое СМЛ?
    Вы планируете использовать ПЭТ утеплитель для Вашей пристройки к дому? Или ищите другой?
    А с каким материалом Вы проводите испытания в Балашихе?

    Судя по парку Вашего оборудования, Вы можете считать себя конкурентом перечисленных марок утеплителей с большой натяжкой.
    Кстати, что-то не слышал о производителе каландров в Вязьме. Кто это?
     
  9. Lepr1kon
    Регистрация:
    19.10.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Lepr1kon

    Участник

    Lepr1kon

    Участник

    Регистрация:
    19.10.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Тимур давайте не будем уподобляться некоторым участникам наших бесед. И исходить из соображений честной конкуренции. Если я сейчас опишу все перечисленное в предыдущей теме то боюсь счет получиться 10-20: 0. Но не в пользу ПЭ. Ну если следовать подобной логике.
    Дальше. Я достаточно осведомлен и продуктах данного сегмента. Если вы хотите просто по сотрясать воздух то лучше закройте тему и забудьте как страшный сон. Если вы хотите попытаться создать продукт для стройки, то слушайте людей и делайте выводы. Но рынку нужен готовый продукт, то о чем вы говорите не является даже полуфабрикатом для стройки.
     
  10. wagaz
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33

    wagaz

    Живу здесь

    wagaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33
    использовать буду, глупо не попробовать когда "сидишь на нем"
    В Балашихе испытывали уплотненное ПЭ полотно на Г1 тянет легко
    Свою конкуренцию считаю успешной в моем регионе полностью закрываю все потребности и этих марок у нас НЕТ!
    наберите в гугле "каландр вязьма"
     
  11. wagaz
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33

    wagaz

    Живу здесь

    wagaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33
    я специально создал эту тему что бы хотя бы ориентировочно понять в какую сторону можно расширить использование ПЭ волокна, а не мерится чем попало с форумчанами...
     
  12. wagaz
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33

    wagaz

    Живу здесь

    wagaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    33
    Тепловое сопротивление и воздухопроницаемость
     

    Вложения:

  13. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.999
    Благодарности:
    8.103

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.999
    Благодарности:
    8.103
    Адрес:
    Коломна
    А толщина (ы)-то какая (ие) у образцов?
     
  14. Россиянин
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    159

    Россиянин

    Живу здесь

    Россиянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Талдом
    Эти каландры для белья. Для прачечных.
    Обычно пишут состав и толщину.
     
  15. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    643

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    643
    Адрес:
    Ростовская область
    Что-то лажа с вашими протоколами.
    В графе хим. показатели формальдегид - 87 - соответствует?
     

Смотрите также: