Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.

  1. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604
    Адрес:
    Россия
    1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.

    Таблица 1.7.1

    НАИБОЛЬШИЕ ДОПУСТИМЫЕ ВРЕМЕНА
    ЗАЩИТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ TN

    Номинальное фазное напряжение U0,В_Время отключения, с

    220_0,4

    Источник: Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1.
     
  2. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Москва
    Не надо мне приписывать логику, подобную Вашей - В НПА вообще нет упоминания о АВ любого номинала!

    Не является Нормативно Правовым Актом!
     
    Последнее редактирование модератором: 10.03.16
  3. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604
    Адрес:
    Россия
    Вот это - https://www.forumhouse.ru/threads/180261/page-206#post-15310825
    Про Меры защиты при косвенном прикосновении или по-простому - про "пальцы в розетку".
     
  4. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Москва
    Да с этим никто и не спорит! Пусть СО ставит устройство КОНТРОЛЯ и при выявленных нарушениях пусть предлагает потребителю пересмотреть договор в сторону увеличения разрешённой мощности.
     
  5. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604
    Адрес:
    Россия
    Ну и пусть Вас бьет и Ваше горит.
    Извините. Наверно это Ваше право.
    А других то зачем?
     
  6. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Москва
    Вы вообще в теме, что мы обсуждаем? Если Вы проспали, то напоминаю - тема про автоматический выключатель ДО счётчика!
     
  7. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604
    Адрес:
    Россия
    У кого-то может больше защиты вообще не будет.
    Сетям с пожарными на аварии что ли ездить?
     
    Последнее редактирование: 08.03.16
  8. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    АВ как раз и стоит, чтобы у сетей ничего не погорело. В случае автомата на 63 А по крайней мере ответвление от опоры до автомата не погорит, при условии использования СИП 16мм2.
     
  9. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    2.604
    Адрес:
    Россия
    Сети заставили подключать всех как будто техническая возможность всегда имеется.
    Вопрос: что будет, если защита на линии в ТП питающей Ваш дом не сработает?
     
  10. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Сработает мой автомат? Так и что? у меня планируется много автоматов и 10А, и 16А. Так все эти автоматы, включая вводной, ставятся на отключение от сети при проблемах со стороны потребителя, не так?

    Скажите лучше с какого момента времени устройство защиты участка сети стало устройством контроля, а также почему все-таки 25 А, а не 20 А.

    Ведь 5 кВт (на фазу) / 230 В = 21,7 А, и ближайшим наименьшим будет автомат 20 А.
     
  11. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.067

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.067
    Адрес:
    Гатчина
    да не меньшим должно быть значение, а наименьшим по ближайшему номиналу. т. е. если расчетный 21,7, то наименьшим будет 25 А (а не 32 или 40).
    а 16 или 20 это меньше расчетного и будет постоянно отключаться.

    так бы не стал формулировать.

    с того, что предъявлять какие либо требования к гражданам можно только в соответствии с законом, СО в своих "хочу" 25А должна обосновать свои требования со ссылкой на НПА.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.03.16
  12. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.515
    Благодарности:
    1.511

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.515
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Кстати у меня будет тот же случай, но не вся деревня, а вся улица - 6 хозяйств.
    Мы все сейчас сидим на одном ответвлении - одна фаза и когда больше двух включают свои элетроприборы сеть просаживается до 180 В и ниже и напряжение "скачет" как девочки в канкане:aga:
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Ответа на вопрос от вас не получил, думаю его и не будет.
    Предлагаю отвлечься немного от номинала АВ и обратить внимание на любимую игрушку СО - ограничитель мощности (аналогично и с интеллектуальными счетчиками).
    Из руководства ОМ 630
    То есть установка ОМ-630 с определением суммарной мощности по фазам тоже не законно, так как не отвечает интересам СО? ;)

    В соответствии с 1.7.59 мы можем применить ТТ вместо TN.
    Вопрос, покажите в ПУЭ время для ТТ? ;)
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Если вы не в курсе, то согласно ФЗ 123:
    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

    4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

    О каком АВ тут речь?
     
  15. tor28
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.608

    tor28

    Живу здесь

    tor28

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.608
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А тут уже прослеживается не только самоуправство СО, а еще и дискриминация по признакам: свой/чужой (блат), правовой грамотности, социальному уровню. Т. е. добиться присоединения в соответствии с Правилами и НПА можно только тремя способами: по блату, отстояв свои права в суде/через ФАС или за взятку (что не каждому юридически безграмотному по карману). А что интересно, то все это подтверждается еще и тем, что во всех СО берут взятки! Если это не так, то прошу поправьте меня и укажите СО, в которой это не практикуют.