    @aspav, кривой техприс это опосред через ЭСХ СНТ. В этом случае ПД доброволен, так как в отношении опосредованно присоединенного действует "общий договор" СНТ заключенный по его же поручению в его интересах.
    Молодец председатель! :super:
    Административка + расчет по сечению провода.
    А в суде она ссылалась на председателя?
    Вот прям интересно. А председатель защищал ееё, говоря, что самовольно она присоединилась исключительно по его наводке.
    Или сидел тихо не отсечивал, трясся как котёнок Гав?
     
    Последнее редактирование: 09.03.25
  2. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    г. Ленинград
    Где защищал? Она на суд не явилась.

    Он этого не отрицает. Но какое суду дело до этого? Юридически ответственность несёт она за самовольное присоедингение. Не тот, кто посоветовал.

    А чего ему трястись? Советы - не наказуемое деяние.
     
  3. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    г. Ленинград
    Председатель, безусловно, молодец. И свою вину он понимает.
    Но нужно как бы и самому голову иметь.
    Ни у кого их 300 человек почему-то больше не возникло мысли вот так вот подключиться.
    Если тебе кто-нибудь из правительства скажет: "Газифицируйся", ты что, пойдёшь и самостоятельно врежешься к ближайшей трубе?
     
    Последнее редактирование: 09.03.25
  4. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.814
    Благодарности:
    13.800

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.814
    Благодарности:
    13.800
    Адрес:
    Нерезиновск
    Чем отвечать-то будет, подстрекатель.
    Ну там же со всех утюгов вещают - председатель царь и бог в СНТ.
    Если лично ко мне, то это будет сделано публично и сохранится запись, так что... возможны варианты.
     
  5. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    г. Ленинград
    Где "там" вещают?
    У нас в СНТ никто ничего такого не вещает.

    Перед кем? С какой стати?
    Ещё раз: Прочитайте что именно он предлагал делать. Что и кому.

    Гражданка влетела исключительно по собственной тупости.
    Она не являлась присоединённой (опосредованно) с составе СНТ (текст председателя относился не к ней) и присоединилась она не к линии СНТ, а к линии Ленэнерго.
    Если у человека нет мозгов, виноват в этом только он.

    Не нужно личную тупость граждан списывать на кого-то.
     
    Последнее редактирование: 10.03.25
  6. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    672

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго!
    Подскажите при 3х фазном на 15кВт подключении в законодательстве есть какие либо ограничения по потреблению в пределах этой мощности по одной фазе?
    Если нету или есть и это где-то оговорено киньте ссылку на статью и пункт, либо текст
     
  7. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    672

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Киньте плисс это разьяснение !
     
  8. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    г. Ленинград
    Нет.

    Соответственно, и ссылку на несуществующие статью и пункт дать не могу.
     
    Последнее редактирование: 10.04.25
  9. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    г. Ленинград
    Повторюсь: Всегда, когда мне нужно, я требую у Ленэнерго установки автомата не 25А, а выше (в соответствии с потребностями заявителя) и СО соглашается. После того как я объяснил ей как именно я обосную свою позицию при жалобе в УФАС, их юристы согласились с моими доводами и у неё больше нет аргументов для отказа.
     
  10. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    672

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Поделитесь обоснованиями пожалуйста! (здесь или в личку)

    PS надеюсь для Крым энерго они тоже подойдут.
     
    Последнее редактирование: 10.04.25
  11. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    г. Ленинград
    Пример из одного мототказа:

    Сообщаю, что в составе моих энергопринимающих устройств имеется однофазный бытовой сварочный аппарат мощностью 8 кВт и входным напряжением 0.23кВ.

    Использование данного оборудования не запрещено условиями технологического присоединения так как не выходит за границы 15 кВт максимальной мощности одновременно включенных устройств.

    При этом, установка Вами автоматического выключателя с номинальным током расцепителя равным 25А не позволит мне пользоваться данным оборудованием, так как данный автоматический выключатель ограничивает мощность используемых устройств 5.5 кВт по одной фазе, что нарушает Правила технологического присоединения и «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг».

    В соответствии с п. 2 Правил недискриминационного доступа

    "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;

    Таким образом, номинальный ток расцепителя должен определяться не Вашим желанием, а указанным мною составом моих энергопринимающих устройств.

    Кроме того, установка Вами автоматического выключателя с номинальным током расцепителя равным 25А, обязывает меня не использовать имеющиеся у меня энергопринимающие устройства мощностью выше 5.5 кВт, не противоречащие условиям технологического присоединения, а также налагает на меня не предусмотренное правилами обязательство распределения нагрузки по фазам так, чтобы нагрузка по каждой фазе не превышала 5.5 кВт, что противоречит п. 19 Правил ТП

    «19. …
    Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами»
     
  12. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Народ, повторяю в 1001 раз: сейчас ограничение обеспечивает не вводной АВ, а настройки "умного" ПУ.
    Поэтому в московском регионе уже несколько лет на вводной АВ (после ПУ на опоре) даже не ставят пломбу.
    И настроек ПУ, влияющих на пороги ограничения мощности много.
    И у обычного человека не хватит образования понять что какая из них обозначает.
    И сетевики могут менять их дистанционно.

    Режим 15-0-0 по факту вам никто не разрешит.
    И технически это правильно.
    Более-менее рассчитывать можно на режимы типа 8-6-1
     
    Последнее редактирование: 10.04.25
  13. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    г. Ленинград
    Вы можете повторять это сколько угодно, однако сетевые упорно ставят на трёхфазные техприсы автоматы 25А.
     
  14. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    672

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    @aspav, СПАСИБО!
    Мало того, по ТТХ такого автомата, он ни как не подходит под указанный в законе "коммутационный аппарат" что есть по сути "выключатель" /ака -рубильник
     
  15. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.738
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    г. Ленинград
    Так-то, да. Увы, на практике (из известных мне случаев) суды и УФАС часто соглашаются с мнением сетевой о том, что АВ это коммутационный аппарат.
    Вкключает-выключает? Значит, коммутационный аппарат.

    Поэтому я этот сомнительный (хотя сам я считаю его правильным) довод не использую.