Подскажите в чем ошибка...конденсат

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем qazqaz, 10.02.16.

  1. Krovelshik61
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Есть выход я просто вижу кучу умников но не кто не написал как решить это
    это все просто вот и жду
     
  2. qazqaz
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25

    qazqaz

    Живу здесь

    qazqaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На сайте производителя: Изоспан AQ proff, Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю. Т. е красные буква "изоспан" к МЧ. Так и лежит.
     
  3. Krovelshik61
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
  4. qazqaz
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25

    qazqaz

    Живу здесь

    qazqaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сижу, смотру "Специальный корреспондент" по РТР. Там как раз про Сирию говорят. Вы мне напоминаете Китай. Я выход знаю. Но буду сидеть и смотреть как труп моего врага проплывает мимо...
     
  5. Krovelshik61
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Щас выложу фотку как должно быть
     
  6. Krovelshik61
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
  7. Krovelshik61
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Если будет так то будет все всегда сухо и хорошо
     
  8. Krovelshik61
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Идеальная схема работаем более 15 лет
     
  9. qazqaz
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25

    qazqaz

    Живу здесь

    qazqaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваша схема отличается от моей только дополнительным зазором между гидроизоляцией и утеплителем. Но:
    В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать трёхслойные мембраны Изоспан AQ proff или Изоспан АМ, Изоспан АS – они гарантируют надёжность и долговечность конструкции вашей кровли.

    Материалы Изоспан AQ proff, Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на дополнительную обрешётку между утеплителем и мембраной.
     

    Вложения:

    • yteplennaya_krovlya_bez_zazora.jpg
  10. Krovelshik61
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Я ответил на ваш вопрос
     
  11. sere777
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    1.345

    sere777

    Живу здесь

    sere777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Лефортово
    " @Krovelshik61 Я ответил на ваш вопрос". Если используется мембрана, то зазор между пленкой и утеплителем не нужен, если обычная гидроизоляция то зазор 2-4 см. И какой Ваш ответ?
     
  12. qazqaz
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25

    qazqaz

    Живу здесь

    qazqaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Есть выход я просто вижу кучу умников но не кто не написал как решить это
    это все просто вот и жду"
    Спасибо. Не смею Вас больше задерживать.
     
  13. Krovelshik61
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Krovelshik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
  14. sere777
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    1.345

    sere777

    Живу здесь

    sere777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Лефортово
    @qazqaz, попробуйте обратиться в кровельную фирму для оценки. все таки лучше щупать а не по фоткам советы слушать. лично мое мнение
     
  15. qazqaz
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25

    qazqaz

    Живу здесь

    qazqaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо.
    В принципе ясно. Наиболее логично и доходчиво все объяснил
    Sadovnik62