1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Последствия неправильной пароизоляции - 2

Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.

  1. Atema
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    347

    Atema

    Живу здесь

    Atema

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Москва
    Так это не вентзазор, а замкнутая воздушная прослойка - "замкзазор" :o)

    В понятиях www.smartcalc.ru это "замкнутая воздущная прослойка", в противовес "вентилируемая воздушная прослойка"
     
  2. vlad50ru
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    13.214
    Благодарности:
    46.897

    vlad50ru

    Живу здесь

    vlad50ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    13.214
    Благодарности:
    46.897
    Адрес:
    Московская обл,Дмитров
    Нда. Что-то муторное дело получается. Расскажу как легче. ПИ не надо заводить на фанеру. Достаточно приклеить скотч дельта мульти банд на стык, на фанеру завести на 10 мм. Стык линолеума и стены пройти полиуретановым герметиком.
    И да, линолеум укладывают на клей, а не просто раскатывают. Поэтому, мне будет в случае износа линолеума проще новый сверху раскатать, чем оторвать старый. У меня 2/3 дома под линолеумом, весь приклеен.
     
  3. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.089
    Благодарности:
    19.883

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.089
    Благодарности:
    19.883
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Да, замкнутая воздушная прослойка или полость. И при наличии достаточно качественно выполненной ПИ и качественной укладке и достаточной толщине утеплителя влагонакопление в этой полости происходило.
     
  4. Anil78
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    6

    Anil78

    Живу здесь

    Anil78

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну вот и хорошо, что Баир заглянул в эту темку:super:
    Вы с Atema замечательно обсудили мой вопрос, спасибо! Баир, здесь удобнее и полнее получилось, чем в мессенждере;)
    Делаю вентзазор и 4 решетки по углам в полах, на одну ставлю вентилятор и приоткрываю окно (это в комнате, которая не греется дымоходом). Та комната, что с дымоходом сама себя обогреет и в ней не буду в полу решетки врезать. Как-то так пойдет?
     
    Последнее редактирование: 27.05.20
  5. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.089
    Благодарности:
    19.883

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.089
    Благодарности:
    19.883
    Адрес:
    Улан-Удэ

    Здесь удобнее тем, что кто-нибудь более осведомлённый может аргументированно опровергнуть озвученные идеи. И дать пищу для дальнейших умозаключений.)
    Вроде, так.
     
  6. Akula84
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Akula84

    Новичок

    Akula84

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    У меня случилась следующая стандартная, как я понимаю, проблема. Есть дачный дом сезонного проживания (с апреля по сентябрь). Зимой нам делали к нему каркасную пристройку. Сейчас обнаружил, что строители перепутали пленки местами. Снаружи закрыли изоспан в, а изнутри изоспан а. Сейчас договорился с ними, что будем переделывать стены для начала. Но есть у меня у меня вопрос. Изнутри дом обит вагонкой, покрашен, повешена кухня, бойлер, разводка воды и т. п. Очень не хочется снимать вагонку. Подскажите достаточно ли будет снаружи разобрать каркас, снять пленки, утеплитель (вагонку не снимая), а пароизоляционную пленку положить поверх деревянного каркаса. То есть пароизоляционная пленка не будет защищать каркас от влаги изнутри. Сильно ли критично это для дерева или нет? Заранее спасибо за ответы и советы.
     
  7. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.744
    Благодарности:
    5.783

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.744
    Благодарности:
    5.783
    Адрес:
    Чехов
    Решение в корне не правильное, но подобное не редко встречается. Может Вам повезет и ничего критичного не произойдет. Все таки летнее проживание.
     
  8. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.943

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.943
    Адрес:
    Москва
    Так можно, но опасно оборачивать стойки каркаса пленкой снаружи. Т. е. придется пароизолировать секции образованные стойками и обвязками отдельно друг от друга, герметизировать примыкания пароизоляции к стойкам, обязкам, укосинам если есть. Также надо герметизировать стыки между стойками, ригелями, обвязками.
    Все делается.
    Только боюсь ПЭ (полиэтилен, ну или всякие пленки типа B, D) будет не очень удобен. Варианты:
    - Вспененный полиэтилен 5+мм, можно с фольгой, можно без. В этом случае прижимать планками по периметру прикручивая (прибивая) к стойкам, обязкам вплотную к внутренней обшивке.
    - ЭППС. Вставлять в размер, клеить/пенить...
    К слову, и тот и то вариант будут значительно более трудозатратны, чем если бы сразу сделали пароизоляцию как надо. Тем не менее позволят не разбирать чистовую отделку.
    - пароизолировать все таки ПЭ, но сделать вплотную к утеплителю снаружи аэробарьер на МДВП (сомневаюсь, спецы подскажите, справляется?) или ОСП. В обоих случаях с проклейкой стыков.
     
  9. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.744
    Благодарности:
    5.783

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.744
    Благодарности:
    5.783
    Адрес:
    Чехов
    Вот опять пароизоляция под полом. upload_2021-3-8_21-44-57.png
     
  10. whitebiker
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    19

    whitebiker

    Живу здесь

    whitebiker

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Железнодорожный
    Всем привет. Делал перекрытие между 1 и 2 этажем. Заложил утеплитель 100мм и с 2х сторон закрыл пароизоляцией изоспан б. Температура между 1 и 2 этажем одинаковая. Дом не отваливается зимой. Надо разбирать? И менять на изоспан А хоть с одной строны. Или можно оставить? Спасибо
     
  11. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.744
    Благодарности:
    5.783

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.744
    Благодарности:
    5.783
    Адрес:
    Чехов
    При приблизительно одинаковой температуре нет зоны конденсации. Конденсат образуется при охлаждении воздуха.
     
  12. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.919
    Благодарности:
    3.148

    807838

    Живу здесь

    807838

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.919
    Благодарности:
    3.148
    Интересная цветовая гамма. Красное это я так понимаю противопожарное, зеленое против гниения.
    Как пришли к такой логике не понятно.
    Так же не понятно почему лаги положили плошмя.
     
  13. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.744
    Благодарности:
    5.783

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.744
    Благодарности:
    5.783
    Адрес:
    Чехов
    Там двутавровые балки.
     
  14. Atema
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    347

    Atema

    Живу здесь

    Atema

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Москва
    Да, но дерево в перекрытии заперто, а если оно еще не высохло?
    Как вообще, поведет себя дерево, обернутое пароизоляцией?
     
  15. Oleg5919
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    144

    Oleg5919

    Живу здесь

    Oleg5919

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Серпуховский р-он М.О.
    Я себе намедни делал утепление меж этажного перерытия. Тоже самое всё как и у Вас только утеплитель положил 150 мм. И специально звонил в изоспан в тех. отдел пообщался с специалистом и он мне сказал что они давно отказались от пароизоляции с двух сторон. Внизу на потолок крепят пароизоляцию шершавой стороной к полу первого этажа, а на втором этаже надо ложить изоспан А или другие похожие мембраны. Также уточнил про склеиваине между собой скотчем или лентой. Пароизоляцию обязательно, а на втором этаже можно не склеивать ашку, только степлером пройти по периметру стен. Температура у меня также одинаковая, везде пока холодно:), будет отопление то два этажа будут отапливаться.
     

    Вложения:

    • 2021-03-07 16-15-56.JPG