1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.

  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.690

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.690
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так вот оно выглядит
     

    Вложения:

    • IMG_20160915_140558[1].jpg
    • IMG_20160915_140551[1].jpg
    • IMG_20160915_140539[1].jpg
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.690

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.690
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ндя. чёт я наверно опять не догоняю, но оно только зелёненьким и мигает. Одна из ячеек вылезла на 3,7V а далансир так и не начал её стравливать :(
    да и смущают меня незаполненные поля с количествовом ячеек и напругой сборки в программе мониторинга.

    зы. как говорится всё познаётся в сравнении, помнится я расстраивался по поводу интерфейса программы мониторинга МАПа и его БМС, так вот они прям шедевр (в плане юзерфрендли) в сравнении с интерфейсом Сибконтакта.
     
  3. Smartenergy
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44

    Smartenergy

    Живу здесь

    Smartenergy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Новосибирск
    @VoronNew, Читайте инструкцию прежде чем что-то делать) У вас связь только с компьютером мигает, а связи с аккумуляторными модулями нет. Поэтому в контроллере выставлен запрет заряда и разряда по причине срабатывания вочдога по потере связи с модулями - DWDG (это видно по вашему скрину программы).
    На каждом аккумуляторном модуле должен мигать зеленый светодиод при передаче данных, если на каком-то из аккумуляторов в цепочке мигание прекращается, то значит на этом модуле ищите обрыв связи (возможно неверная коммутация).
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.690

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.690
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Smartenergy, на каждом аккумуляторном модуле мигает зелёный светодиод, коммутация верная (при желании можно рассмотреть на втором фото).
    Единственный момент на некоторых модулях она не всегда равномерная, то есть мигает ритмично затем немного притормаживает и опять ритмично.
     
  5. Smartenergy
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44

    Smartenergy

    Живу здесь

    Smartenergy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Новосибирск
    @VoronNew, А на контроллере рядом с "RX" тоже светодиод мигает? если нет, то что-то со связью последнего (плюсового) аккумуляторного модуля с контроллером.
     
  6. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    9.139

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    9.139
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Похоже, нужно делать отдельные темы по BMS, возможно даже по моделям.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Стадию поддержки никто не отменял.
    Я не пойму вы производитель СКУ? Если да, то возьмите суперконденсаторы и на них проверьте свою версию. Пока вы недопонимаете самого процесса выравнивания напряжений, т. к. апеллируете только верхней полкой, забывая про трёхстадийный заряд и что при переходе в стадию поддерживающего заряда банки начинают жить своей жизнью.
    Например:
    для 4S - 13.6В может быть 3,3_3,3_3,3_3,7=13,6В,
    для 8S - 27,2В может быть 3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_4,1=13,6В,
    для 16S - 54,4В может быть 3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_3,3_4,9=13,6В.
    Сам контроллер классный, его то мне не хватало (брал у московских дилеров), а вот балансировка в верхней полке меня лично не устроила, а на 3,4В как то не комильфо.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Да желательно... мух отделить от котлет.
    ЗЫ Модераторы, что тема по литию делает в разделе /Бесперебойное (аварийное) электропитание/?
     
  9. Smartenergy
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44

    Smartenergy

    Живу здесь

    Smartenergy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Новосибирск
    Что вы имеете ввиду под "балансировкой в верхней полке"?
    То что вы написали про разность напряжения ячеек в батарее это очевидно. Только балансировка не даст вырасти напряжению выше заданного вами уровня. Можно балансировать литиевые батареи в конце заряда, можно в конце разряда, можно постоянно, но это уже теория и фантастика, т. к. возможно только по расчету уровня заряда каждой ячейки, а там слишком много переменных. Texas Instruments выводили на рынок чип такой инновационной BMS, но уже через год-два после начала выпуска он попал в нерекомендуемые к применению с формулировкой "слишком сложен".
     
    Последнее редактирование: 16.09.16
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Вторая стадия заряда (стабилизация по напряжению, допустим 3,6-3,7В на банку), если выше, включаем грелку.
    Это не фантастика, для этого давно придумали активные балансиры с КПД 98% и никаких грелок, с большего снял в меньший слил.
    Такие формулировки пишут разработчики, которые не имеют понятия как его правильно применить. Кстати посмотрите темку, там производители теплонасосов слюной обошлись от умов здешних пользователей.
    Поверьте, у большинства населения оборудование (инвертора/зу/контролееры) имеет не только кнопку включить и выключить, но и сложный настраиваемый алгоритм и ничего, чем больше настроек, тем мазёвее оборудование и проще его подружить со сторонними устройствами, в том числе и с вашим СКУ.
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.653
    Благодарности:
    7.885

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.653
    Благодарности:
    7.885
    Адрес:
    Калининград
    Если не считать (скурпулёзно) SoC каждой ячейки- как по разнице в милливольты ловить блох информацию- из кого в кого переливать?
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Iбал=(Uбольшее-Uменьшее)/Rвн
    Как то так, а может и нет, я не изобретатель.
     
  13. Smartenergy
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44

    Smartenergy

    Живу здесь

    Smartenergy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы не верно понимаете как работает балансировка в СКУ. Алгоритм балансировки я приводил выше.

    Та микросхема как раз была с активной балансировкой, только это тут не причем, как уже заметили, сложно определить кто в кого должен сливать при среднем уровне заряда ячеек в батарее.

    Остальное комментировать не хочется)
     
  14. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    @Smartenergy, может откроете отдельную тему и в ней будете помогать (при наличии времени и желания) пользователям сибконтактовской СКУ? Заодно и обратную связь от пользователей получите...
     
  15. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Пока не приехали, но уже подобраны:
    №п/п

    емкость

    сопротивление

    1

    217,5

    0,446

    2

    203,0

    0,428

    3

    242,2

    0,420

    4

    224,2

    0,435

    5

    231,4

    0,456

    6

    240,1

    0,455

    7

    230,5

    0,458

    8

    223,6

    0,452

    9

    208,9

    0,467

    10

    257,7

    0,420

    11

    239,6

    0,412

    12

    224,3

    0,415

    13

    244,8

    0,420

    14

    214,0

    0,459

    15

    208,7

    0,405

    16

    220,7

    0,455