РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые коллеги, прошу рассмотреть ситуацию. Супермаркет, на кассовой линии - три металлических кассовых бокса (это рабочее место кассира, стол, кто не в курсе). В боксе - всякое электрическое оборудование, только в основном с низковольным питанием. Только системный блок - питание 220, корпус - металл. Розетки, разумеется, с защитным нулем. Вопрос: требуется-ли по Правилам соединять кассовый бокс с СУП объекта?
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: ... 4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT. Отсюда вывод: любая железяка, на которой установлено электрооборудование, должна быть заземлена.
Допустимо-ли, по Правилам, заземлять такую "железяку" на PE -проводник питающей группы, или нужно прокладывать отдельный проводник до ГЗШ? Какого сечения?
Отдельным проводником с сечением не менее фазного провода оборудования. Можно от ГЗШ, можно от ближайшей заземленной железяки.