1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Viessmann Vitogas 100-F 35 кВт (настройка системы отопления)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vans69, 02.02.16.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    :)]
    Прямо слоган для пиара кредита под 16 процентов годовых.
     
  2. vse_sam1
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    vse_sam1

    Участник

    vse_sam1

    Участник

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Вопросы:
    1) как более экономично настроить систему, чтобы сократить расход газа;
    2) тактование котла (горение 2мин30сек, ожидание 4мин.30сек) темп. котла 55 град, теплой пол где-то 40 град. + включены 2 батареи. На мой взгляд очень частое включение. как уменьшить?
    3) дает ли отключение бойлера экономию по газу? Сейчас использую электрический 100 л.

    извините, за поздний ответ, возможно, Вы уже решили проблему - но самое простое, что можно предложить, это либо на самом контроллере, либо через удалённое управление (Vitocom) на любом гаджете - можно изменить настройки 1) - по температуре в помещении, если датчик темп-ры не в комнатах, а в контроллере, попробуйте, настроить не 25 градусов, а 18 и наблюдайте в течение дня - комфортна ли Вам эта температура. Возможно, и 15 град. (замеры у контроллера) будет достаточно, в комнатах - темп-ра будет выше. 2)-уменьшите температуру ТП (теплого пола) - 25-30град. при постоянном прогреве - 25 тоже будет достаточно. 3)- измените температуру теплоносителя при помощи кривой отопления. Она - в "настройках" контроллера, "настройка кривой отопления".)если удалённое управление котлом - ищите во вкладке "управление". Вам нужны - "наклон кривой отопления" и уровень кривой отопления". Это подробно описано в инструкции, если не сохранили с оборудованием, посмотрите в инете или зайдите на сайт "виессманна.ру" - латинскими буквами и посмотрите/сохраните/распечатайте себе эту страницу. Всё очень просто! Заводские установки - наклона (для радиаторов) - 1,4. Но там же Вам предложат и интервал. Точно не помню, от 0,8-1,6. Сделайте 1 или 0,8. Уровень наклона - заводские установки - 0К, ...Там же расположена схема настроек кривой отопления. По ней всё понятно! От угла и наклона, а также темп-ры за бортом котёл регулирует температуру подачи в радиаторы, т/полы... На т/полы - значения ниже: Виссманн рекомендует при уличной темп.-14 наклон в пределах 0,2-0,8. Пробуйте, смотрите, при каких настройках Вы будете чувствовать себя комфортно, а при каких - нет. Вы всегда можете их изменить. И не бойтесь регулировать. Подробнее - смотрите в инструкции к Вашему контроллеру. 4)-проверьте в контроллере и "периоды отопления"- циклограммы - во-первых, можете настроить работу контроллера, топить, когда нужно, а когда в доме никого нет - включать дежурный режим. Желательно, время включения т/пола и радиаторов совмещать. Потому как, печка будет автоматически включаться и на нагрев Т/пола и радиаторов. Чтобы не было "лишних" включений".
    для т/пола - всегда нужен смеситель (котел греет теплоноситель для определённой темп-ры 40-50-60-75 град., зависит от Ваших настроек, и подмешивает холодную воду, снижая тем-ру до 15-20-... градусов). Если радиаторы и т/полы будут нагреваться в разное время, котел может "постоянно работать", съедая газ и деньги. Желателен он и на контур радиаторов. Тк. радиаторы будут греться и во время включения нагрева т/пола, и даже когда Вы отключите контур нагрева радиаторов, а будете отапливать только т/полом.
    еще в одном помещении отапливаемом радиаторами и тп - можете оставить только т/полы, а в другом - радиаторы.
    Проверьте настройки ГВС. Возможно, и там - внесете изменения. Смотрите инструкцию к контроллеру. Надеюсь, в контроллер установлен "его родной" кодирующий штекер, на 35кВт. У нас был на мощность 75-140кВт! Газ жрал - как ракета. И монтировали/настраивали, вроде, опытные мастера. Но... вот так получилось) Заменили на меньший. Расход - уменьшился в разы.
     
  3. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.488
    Благодарности:
    337

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.488
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Домодедово
    А как так кодирующий штекер влияет на расход ?
     
  4. vse_sam1
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    vse_sam1

    Участник

    vse_sam1

    Участник

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Кодирующий штекер несёт в себе информацию о котле (мощность, тип, программы запусков горелки, температур подачи-обратки и пр...), точно не помню, около 40 параметров. Контроллеры, как правило, универсальны, их можно устанавливать на разные котлы, а кодирующий штекер индивидуален, запрограммирован на работу с котлом определенной мощ-ти. Часть настроек контроллера неизменна, а часть Вы можете настроить исходя из индивидуальных потребностей.
     
  5. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Ох уж эти сказки:aga:
    Конечно же, нет. Расход при прочих равных определяется теплопотерями.
     
  6. vse_sam1
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    vse_sam1

    Участник

    vse_sam1

    Участник

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Кодирующий штекер содержит в себе информацию (среди всего прочего)/ параметры - температур: котловой воды, подачи и обратки. У котла мощностью 20кВт и 140кВт - эти показатели разные! у мощного котла температуры выше. За счёт этого потребление газа, при одинаковых затратах /отоплении одной и той же площади, приготовления одинакового кол-ва ГВС, у котлов разной мощности будет разное.
    Читайте матчасть)

    Не только теплопотерями. Читайте матчасть)
     
  7. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Вы что-то где-то слышали, но не понимаете, что это значит. Ну и традиционно - физику хоть чуть-чуть надо было учить. Потому и несёте чушь:
    Я не зря написал:
    Иными словами: для того, чтобы при одинаковых теплопотерях и режиме отопления (температуры в помещениях) расход изменился хотя бы в 2 раза, к. п. д. котла также должен измениться в 2 раза. Физику не обманешь. Для справки - при кпд газового котла в 50% температура уходящих газов будет навскидку в районе 1000 градусов. Что уж говорить про Ваше "в разы".
    А разница температур в котле (к примеру, 60 и 90 градусов) даёт отличие к. п. д. котла всего в 2 - 3%.
    P. S. С призывами к матчасти будьте поаккуратнее, Вы в этом вопросе... не копенгаген.
     
  8. vse_sam1
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    vse_sam1

    Участник

    vse_sam1

    Участник

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Уважаемый Илья1966! нисколько не хочу умалить Ваших знаний по физике! Я высказываю свою точку зрения, основанную на собственной практике. У меня была подобная ситуация. Я предпринял какие-то действия. Получил результат. И делюсь своими мыслями, чтобы как-то помочь другому. Ведь все мы здесь собрались для этого). В каких-то вопросах и я прошу совета. И рассматриваю все мысли-идеи-подсказки.
    А с увеличением "кпд всего на 3%..." у котлов разной мощности не согласен.
     
  9. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    О. К. Кодирующий штеккер выполняет функции защиты котла. Иными словами, всеми имеющимися в распоряжении котлового контроллера средствами (управление горелкой, перепускными клапанами, насосами рециркуляции) пытается обеспечить безопасный режим работы (отсутствие конденсата для неконденсатных котлов, допустимую разницу между прямой и обратной температурой...). Но это не имеет никакого отношения к теплосъёму и кпд.
    Попробую объяснить. К. п. д. подавляющего кол.- ва неконденсатных котлов крутится вокруг цифры 90 +/- 3-4% в любых режимах работы. Для конденсатных котлов в конденсатном режиме кпд, рассчитанный по низшей теплоте сгорания теоретически м. б. чего-то там 109%. Или ещё выше:aga:
    Полагаю, что для закончившего даже 8 классов (это не о Вас, не подумайте) кпд выше 100% - абсурд.
    Но! Даже, если плюнуть на методики расчёта, и тупо поделить указанные цифры, разница - 25%.
    Никаких "разов" нет, и быть не может. Кодирующий штеккер не может заставить горелку жрать в 2 раза больше при том же теплосъёме, не может изменить кпд, если горелка нормально настроена во всём диапазоне. Вывод простой: всё сгенерированное тепло за вычетом кпд котла было Вами использовано.

    *В моей практике был всего один случай, когда котёл "жрал" процентов на 35 больше, чем положено. Как оказалось, дело было в газовом клапане, сломавшимся так хитро, что альфа (коэффициент избытка воздуха) оказалась что-то там 3 с гаком. Большая альфа сама по себе снижает кпд, но главная причина была в том, что изрядная часть газа, смешиваясь с воздухом в несгораемой пропорции, тупо улетала в трубу. Настроить этот клапан не удалось, поменяли. Но это особый случай, Вы же утверждаете совсем другое, что никак не бьётся ни с теорией, ни с практикой.
    Пожалуйста. Хотите - спорьте с физикой, я с Вами не буду. :hello:
     
  10. elkat
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    36

    elkat

    Живу здесь

    elkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Железнодорожный
    Котел управляется реле термостата, подключенным к 103. Температура 17, гистерезис 1 (т.е. диапазон 16-18 град.). Температура, установленная на котле - 50 град. При снижении до 35 котел автоматически запускается на минуту. При этом внешние циркуляционные насосы (после гидрострелки) выключены. Температура на котле быстро поднимается и он выключается. Когда термореле "отпирает" котел - все работает нормально. Внеплановые короткие запуски при 35 град. (при разомкнутом 103) - это правильно?
     
  11. Гарри
    Регистрация:
    14.02.07
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    32

    Гарри

    Живу здесь

    Гарри

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.07
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Лобня
    Всем добрый день! Не могу понять с наступлением холодов как установить температуру в радиаторы (схему отопления прилагаю).На улице -14,в доме установлено +18,в тёплый пол идёт носитель где-то 44 гр. В РАДИАТОРЫ НЕ ИДЁТ ТЕПЛО. Ставил и +20,+22 .всё равно в радиаторы не идёт тепло...чт я не так делаю? Котёл с датчиком наружной температуры.
     

    Вложения:

    • отопление 1.JPG
    • отопление 2.JPG
    Последнее редактирование: 24.12.21
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Обычно оно не идет по другим причинам
    выключите ТП и в радиаторы тепло должно пойти - это не надолго
    по фото не очень ясно что у Вас и как
     
  13. Гарри
    Регистрация:
    14.02.07
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    32

    Гарри

    Живу здесь

    Гарри

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.07
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Лобня
    Выключу тп. а что надо уточнить?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Как котел подсоединен к "коллектору"
    фильтры чистили?
     
  15. Гарри
    Регистрация:
    14.02.07
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    32

    Гарри

    Живу здесь

    Гарри

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.07
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Лобня
    На фото на контроллере на улице -14
    в доме +14 и тепло идёт в батареи и полы (термометры 2,3 слева направо).Сейчас на улице -14 утром, тепла нет в радиаторы...что не так