1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Можно ли резать преднапряженную плиту перекретия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем obion, 01.02.16.

  1. obion
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    37

    obion

    Живу здесь

    obion

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    37
    Можно ли резать преднапряженную плиту перекретия
    Всем привет,
    У меня возникли сомнения по поводу решения архитектором подрезать преднапряженную плиту в области эркера, которая будет перекрывать крышу. Таких плиты две. Крыша будет плоская. 2 градуса.
    На сколько поискал в интернетах, такие плиты не рекомендуют подрезать, но область подрезания маленькая, может и не страшно в самом деле.
    Не рухнет ли такая идея на голову, что вы думаете?
    Боюсь :)

    Screen Shot 2016-02-01 at 13.21.37.png
     
    obion , 01.02.16
    #1 + Цитировать
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    331

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    331
    _
    Предварительно напряженная пустотная плита собственно как и не напряженная, может резаться как вдоль, так и поперек...Здесь важно внимание опорным частям таких плит
     
    swdawu2016 , 03.02.16
    #2 + Цитировать