1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проекты щита учета и распределительного щита жилого дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexPereslavl, 01.02.16.

  1. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Прошу прощения за то, что появляюсь раз в сто лет со своими вопросами! Прошу ещё раз посмотреть проект распределительного щита. В нём я полностью избавился от УЗО + автомат в пользу ДИФФ-ов + учёл некоторые замечания полученные ранее (вывел котельную на отдельное УЗО). Ещё крайне интересует вопрос о том, в каком Магазине (желательно Москва или Ярославль) можно заказать все редкие компоненты (поскольку ДИФФ-ов АББ с характеристикой по утечке А, я так понял мало где можно найти) Подскажите, где закупаетесь вы. Чтобы не было рекламой, пишите, пожалуйста, сразу в ЛС.
     

    Вложения:

  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы сделали крайне дорогой и бессмысленный (с точки зрения потраченных денег) проект щита. И теперь придется искать АВДТ 25/30 типа А. Я так сходу вижу, что они стоят примерно по 12000 р.
    Их там 4 штуки, говорите? :)
    А, еще же 16/10 тоже типа А, конечно? Ну эти недорогие от Siemens есть, всего по 3500. Правда, на заказ через пару месяцев, но это не страшно.
     
  3. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Понимаю вашу иронию :) АВДТ 25/30 типа А от АББ (2CSR255140R1254) я нашёл по 4500 за штуку, ну а средняя цена на них 5000. Другой вопрос, что в наличии их очень сложно найти. Самый главный вопрос у меня не в цене, а в правильности с точки зрения электрики. Ну и хотелось бы, чтобы траты не были бессмысленными. Что вы можете подсказать, посоветовать на этот счет ?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Известная "звёздная" компания декларирует по 3120 р.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.874
    Благодарности:
    26.652

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.874
    Благодарности:
    26.652
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И не только декларирует, а принимает заказы, оплату, и даже поставляет. А ещё их можно установить в щиток и подключить, а затем (хотя можно и до того) проверить работоспособность. И никакой звёздной болезни! Про 10 лет гарантии я уже стесняюсь...

    13.jpg
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Я не про "звёздную болезнь", я про название компании.
     
  7. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Тоесть можно расценивать данного производителя как достойную замену АББшной модульке и брать не моргая ?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.874
    Благодарности:
    26.652

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.874
    Благодарности:
    26.652
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У АВВ брака не встречал вообще (но это не значит, что его не бывает), у этой где-то 1 случай на 200 изделий, можно себе позволить - пересылка при замене за счёт фирмы.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Avs7153, @СтранникXXI, @AlexPereslavl, - ладно, сдаюсь. Можно найти дешевле.

    Теперь по делу. Мое мнение таково, что совмещение в одном корпусе двух приборов (УЗО и АВ) снижает надежность каждого из этих приборов. Просто исходя из инженерной логики.
    Потому я всегда предпочитаю использовать при возможности отдельно УЗО и АВ.
    И в данном случае я не вижу никакого смысла в замене УЗО на АВДТ.
     
  10. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Когда я подбирал компоненты, в том числе хотелось сэкономить место в шкафу. Кроме того, в линейке АББ АВДТ имели механизм, позволяющий понять, что именно сработало - УЗО или Автомат. А как с этим обстоят дела у Астровских АВДТ ?
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда объясните мне, в чем смысл АВДТ, после которого все равно стоят автоматы в вашей схеме. Там по всей логике нужны УЗО 40А/30мА.
     
  12. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Задумка такая, что эти АВДТ также являются "пофазными" автоматами (на случай если где то случится общая перегрузка по току по одной из фаз).
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @AlexPereslavl, откуда у вас перегрузка при вводном 32А и газовом отоплении? Вы о чем?
    Ладно, не мое это дело. Не буду больше.
     
  14. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Да нет уж, раз обратили внимание, теперь объясняйте :) Вводной 32 вырубится при перегрузке во всёх трёх фазах, далее идут одиночные 25, которые вырубятся при перегрузке на какой то конкретной фазе. Может я чего то не понимаю ?
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вводной 32 вырубится при перегрузке более 32 по любой из фаз.
    Фазовые 25 вырубятся при нагрузке более 25 по отдельной фазе.
    Таким образом вы искусственно ограничили себе возможное потребление до 25А на каждой фазе.
    Бонус у этого есть только один - при перегрузке одной из фаз не вылетят две другие. Но бонус слабенький, потому что при вводном 32 вообще добиться перегрузки будет сложно. Даже искусственным путем - включить на одной фазе духовой шкаф (3,5), чайник (1,5), СВЧ (0,8), одновременно еще пылесосить надо (2) ну и стиральную машину запустить (2). И все равно не получится. Не выбьет автомат на 32.