1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужен совет - водосток на крыше с эркером

Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем жуклино, 01.02.16.

  1. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    22

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Нужен совет - водосток на крыше с эркером
    Добрый день. Планируется пластиковый водосток (125/90). Кровля мягкая черепица, длина скатов примерно по 12 метров, конек 3м, длина скатов в эркере тоже по 3м.
    Подскажите сколько делать воронок для стока?
    Интересует нужна ли труба водостока в ендове - т. к. там наибольший объем воды будет, или можно обойтись 4-мя воронками по углам?
    2.png 1.png
     
    жуклино , 01.02.16
    #1 + Цитировать
  2. dvornik
    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.014

    dvornik

    Живу здесь

    dvornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Москва
    При скатах более 10 метров рекомендуется ставить 2 воронки на скат. В вашем случае на всех углах и около ендовы обязательно. Остальное на свой риск.
     
    dvornik , 01.02.16
    #2 + Цитировать
  3. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    22

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Просто поиски даже на форуме обычно показывают, что не делают сток в ендове. Вот например: https://www.forumhouse.ru/attachments/3735246/

    Отсюда и сомнения о надобности такового.
     
    жуклино , 02.02.16
    #3 + Цитировать
  4. dvornik
    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.014

    dvornik

    Живу здесь

    dvornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Москва
    Ну что сказать? Хозяин-барин. Хотя у вас ендова не сильно длинная, но у вас есть эркер, где водичка не будет бежать быстро как на прямом участке, поэтому не исключены переливы. Себе бы я поставил, если бы конечно лишний стояк не портил внешний вид и было куда воду сливать.
     
    dvornik , 02.02.16
    #4 + Цитировать
  5. Schiefer
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202

    Schiefer

    Dr. Schiefer

    Schiefer

    Dr. Schiefer

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Важно. Обязательно ставьте компенсаторы в желоб. На Вашей кровле минимум 5, а лучше 8 шт.
    Пластик имеет большой коэф. линейного расширения и без компенсаторов все углы повылетают.
     
    Schiefer , 11.02.16
    #5 + Цитировать
  6. sansanyh67
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    sansanyh67

    Участник

    sansanyh67

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    НА одну воронку рекомендованно не более 70м2 кровли. На 4 воронки площадь всей кровли не должна превышать 280м2. Подсчитайте площадь каждого ската и тогда будет видно- нужна ли труба под ендовой.
     
    sansanyh67 , 11.02.16
    #6 + Цитировать
  7. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    22

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ну по площади я прохожу, крыша 210 м2. Тут просто вопрос целесообразности стока в ендове с точки зрения наибольшего потока воды там.

    Т. е. рекомендуете стыковать угол и желоб не напрямую, а через соединитель?
     
    жуклино , 11.02.16
    #7 + Цитировать
  8. Schiefer
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202

    Schiefer

    Dr. Schiefer

    Schiefer

    Dr. Schiefer

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    В большинстве случаем установка труб опирается не только на площадь сбора воды, но и (чаще всего) на длину и сложность трассы желоба. Желобу дается уклон 3-4 мм/п.м. И на 10 метрах, например перепад 4 см будет выглядеть и не эстетично, и собирать воду будет хуже.

    Компенсаторы и соединители это разные элементы. Компенсаторы рекомендуется устанавливать на участках желоба длиною более 6 метров, если он с одной или двух сторон заканчивается углом. У Вас длина 12 метров, поэтому (с учетом того, что это пластик) я рекомендую ставить по 2 компенсатора

    Соединители же соединяют и желоба между собой и желоба с углами.
     
    Schiefer , 11.02.16
    #8 + Цитировать
  9. sansanyh67
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    sansanyh67

    Участник

    sansanyh67

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    И все же, посчитайте площадь трапециевидного ската с эркером. Если меньше 70м2. то труба не нужна. И согласен с Schiefer - ставте компенсаторы.
     
    sansanyh67 , 11.02.16
    #9 + Цитировать
  10. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    22

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сергиев Посад
    У меня decke, и вот что про них пишут:
    "Водосточная система Дёке монтируется в результате бесклеевого соединения. Герметичность водостоку обеспечивают резиновые уплотнители, которые легко и плотно соединяют элементы. Кроме того, все соединения и желоба одновременно служат и компенсаторами температурного расширения."
     
    жуклино , 11.02.16
    #10 + Цитировать
  11. Schiefer
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202

    Schiefer

    Dr. Schiefer

    Schiefer

    Dr. Schiefer

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Компенсаторы обеспечиваю подвижность желобов. Получается, что у Вас все соединения с уплотнителями будут всегда подвижны. Как Вы думаете на сколько лет их хватит сохранять герметичность?
     
    Schiefer , 12.02.16
    #11 + Цитировать

Смотрите также