1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужен совет по плоской кровле

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем VintM, 31.01.16.

  1. Путешественник
    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    54

    Путешественник

    Живу здесь

    Путешественник

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Балашиха
    Локально сделать уклон не получиться, если переделывать то от парапета к воронке полностью, иначе лужа будет в другом месте, вы пишете что вода медленно но уходит что в принципе нормально, можно оставить всё как есть,
    что у вас в качестве пароизоляции, на фото видно что вода с перекрытия капает через отверстие воронки и ещё видно мокрую трещину
     
  2. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    В качестве пароизоляции похожий черный рулонный материал от Технониколь, как и наплавляемая гидроизоляция. Вот фото до ЭППС
    IMG-20150926-WA0013.jpg

    Да, вокруг воронки тоже текло... будем разбираться почему (вроде в готовом варианте все хорошо выглядело) ..
    IMG-20150930-WA0000.jpg IMG-20150930-WA0002.jpg
     
  3. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    т. е. новую плиту делать ...
    Никакого мягкого материала, который станет твердым (типа битум и пр.) - тут не подойдет ?
     
  4. Путешественник
    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    54

    Путешественник

    Живу здесь

    Путешественник

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Балашиха
    задать уклон битумным материалом не получиться, если только линзу убрать
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.509
    Благодарности:
    9.509

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.509
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Москва
    Места стыков со стеной у технониколя в чертежах сделаны совсем по другому
    Наверно не зря так сделано.
     

    Вложения:

    • Примыкание кровли к парапету.JPG
  6. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    @alex_k11, не совсем понял - что Вы увидели по-другому. ?...
    еще поправим ... второго слоя и сверху железа - еще нет (предстоит это)...
     
  7. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.509
    Благодарности:
    9.509

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.509
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Москва
    Вот посмотрите слои
     

    Вложения:

  8. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    сегодня посмотрел - чего там творится ...
    IMG_20160409_111626.jpg IMG_20160409_111639.jpg IMG_20160409_111912.jpg IMG_20160409_111916.jpg IMG_20160409_111931.jpg
    вобщем, в одном месте вроде проблема с линзой - между колоннами напротив воронки
    IMG_20160409_111940.jpg (от меня по направления к людям)
    Работяги говорят, что эта линза не дает тянуть в воронку воду из под навеса (между колоннами) и было бы целесообразно сделать еще одну новую воронку именно в линзе (где на фото стоит человек)
    IMG_20160409_112842.jpg
    Может это и правильно ?
     
  9. Владимир Фомин
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    22

    Владимир Фомин

    Участник

    Владимир Фомин

    Участник

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Я посоветую Вам вскрыть ковёр в радиусе 1-1,5 от воронки. Вы увидите, откуда бежит вода по стяжке: определите сектор где искать протечку. У Вас отвратительно выполнена гидроизоляци. Смотрите альбом Технониколь по узлам. Скорее всего зимой намокшая стяжка стала рыхлой. Вам легко будет " утопить" воронку в стяжку на 4-5 см. Вода будет уходить лучше. Если стяжка очень мокрая в одном из секторов, надо вскрыть там весь битумный ковёр, просушить стяжку и сделать новый ковёр. Если не вскрыть летом пар сам оторвёт ковёр. Дополнительную воронку и разуклонку сверху делать не надо: все временно.
     
  10. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    @Владимир Фомин,
    Протечку всего пирога или в районе воронки?
    Получается, что если сначала мы вскроем только 1,5 м. ковра и увидим, что стяжка-разуклонка под ним мокрая (и возможно рыхлая), то надо и далее вскрывать ковер, вплоть до полного его удаления (чтобы просушить всю стяжку-разуклонку?
     
  11. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    Что бросается в глаза (даже по фото в плане нарушений), чтобы ткнуть носом бригаду ?
     
  12. Владимир Фомин
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    22

    Владимир Фомин

    Участник

    Владимир Фомин

    Участник

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Верно: 1. Протекает гидроизоляция (а не весь пирог) далее вода по уклонной стяжке бежит к воронке. Стяжка на пути следования воды и рядом мокнет, замерзает и разрушается.
    2. Вскрыв радиус 1.5 м от воронки вы увидите путь течения воды и сектор где протечка и где мокрая стяжка. Протечка в Вашем исполнении может быть как на плоскости (нет выплавки по краем полотен ковра), так и в узлах примыканий и парапетов. Возьмите Ваши узлы и сравните с альбомом решений Технониколя. Очевидность нарушений выполнения узлов будет Вам понятна.
    Если не вскрывать сектор где есть протечка, то вода летом начнёт испаряться и оторвёт ковёр от пропитанной водой стяжки. Появляться пузыри в которых через зиму появяться дырки.
     
  13. Владимир Фомин
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    22

    Владимир Фомин

    Участник

    Владимир Фомин

    Участник

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    У Вас на плоскости виден непропай: нет выплавки битума 1-1,5 см из под соседнего ковра. Это редкий случай головотяпства. Обычно текут узлы примыканий, а не плоскость. У Вас может быть и то и другое. В большинстве случаев вода все равно бежит под ковром к дырке, где установлена воронка и вытекает по внешней стороне пластиковой трубы. Чтобы точно определить место протечки (если точка протечки не очевидна) надо 5-6 дней заполнять кровлю водой, постепенно. Следить когда потечёт.
     
  14. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    А как в идеале выглядит эта выплавка битума 1 см из-под соседнего ковра ? Нет ли фото (чтобы я понимал) ?
    Тут вот еще где "проблема" может быть... после наплавления первого слоя изоляции мне делали лестницу на крышу ... я сварщиков не контролировал к сожалению... лестницу-то они сделали, но вот на крыше после них я находил остатки электродов и немного арматуры... эти козлы могли бросать железяки на крыше и повредить мне уложенный слой...
    теперь точно думаю, что есть проколы гидроизоляции от электродов...
     
  15. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    Получается, когда вскроем вокруг воронки 1 м., то это место в стяжке можно углубить и заново установить воронку? А чем снимать 1-3 см. стяжки ?
    Кстати, также обнаружил, что на парапете (на вертикальной части) есть участки, где гидроизоляция не плотно примыкает к кирпичу. Видать, от пара отошла или изначально была плохо сварена с кирпичом ?