1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Треснула фундаментная плита. Нужна помощь

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vitek1988, 31.01.16.

  1. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Сикер, а я ваще против котлованов:) Исключение, рельеф местности, где по другому никак.
    С плитой 50 см это шутка? Достаточно было и такой при правильном исполнении.
     
  2. Vitek1988
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Vitek1988

    Участник

    Vitek1988

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Всем откликнувшимся очень признателен. Спасибо за советы и мнения. Приму все к рассмотрению. Хотелось бы еще услышать мнения по поводу исправления ситуации и предотвращения роста этих трещин.
     
  3. Vitek1988
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Vitek1988

    Участник

    Vitek1988

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    По поводу опасности промерзания грунта под фундаментами и и соответствующих последствий - хорошо осведомлен. Поэтому все зимы в ходе стройки тщательно укрывал цоколь, строил временную крышу, утеплял опилом и ставил внутри обогреватель, тем самым Т поддерживалась около 0 даже в самые морозы. Как мне видется, в силу малого армирования верхнего слоя плиты, она, под действием все нагружающих стен, перекрытий, крыши и т. д. не выдержала и дала прогиб. На данный момент цокольные стены после осмотра повреждений не имеют. Вообщем возможно дом оказался тяжеловат для данной плиты. Но если пошел прогиб плиты под стенами от давления по периметру, то есть ведь стена 5ая - по середине, она ведь тоже оказывает такое же давление на плиту. Получается при усадке плита начала неравномерно садится. Извините за тавтологию и прошу поправить в размышлениях если не прав.
     
  4. Vitek1988
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Vitek1988

    Участник

    Vitek1988

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Почему? Это была сделана противопучинистая песчаная подушка. Забыл добавить, перед засыпкой песком был уложен геотекстиль, чтобы песок не ушел в грунт.
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Плита, как и любой фундамент, лишь предает нагрузку на подушку...
    Она может быть и в 5 см. Все давление передается на грунт, и если он
    неправильно подготовлен... не утрамбовал, не сделан дренаж, не убрана
    пучинистая составляющая, то жди беды.
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...А куда отводилась вода?...
     
  7. Vitek1988
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Vitek1988

    Участник

    Vitek1988

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Спасибо за совет. Стены цоколя (ширина 40 см) армированы в два слоя А12, с ячейкой 25х25 см. Монолитны. Отмостку теплую и утепление стен цоколя планирую сделать летом обязательно. По поводу засверливания в плиту и последующей заливки - у меня тоже были такие мысли. Понимаю что это направлено на предотвращение расползания этих трещин. Но получается это лишь добавит саму нагрузку на плиту, соответственно не усугубит ли это её дальнейший прогиб? Ведь мы плиту нагрузим, но сделаем её толше только между стенами, но никак не под ними. Есть ли целесообразность в этом укреплении?
     
  8. Vitek1988
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Vitek1988

    Участник

    Vitek1988

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    дренажа нет. Думаете под фундаментом подмыло, и пошел прогиб?
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Если Вы не опровергаете версию #12 о вероятности замачивания грунтов через пазухи котлована,
    то максимальное замачивание и осадки с торцов здания, а под средней - сухо.
    Деформации пока незначительные, может быть рано паниковать.
     
  10. Vitek1988
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Vitek1988

    Участник

    Vitek1988

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    По поводу паники - немного успокоили. Но понимаю что надо спасать. Участок имеет небольшой уклон, возможно что вдоль длинных стен (по уклону) как раз и произошло замачивание. Обязательно к утепленной отмостки добавлю дренаж. Спасибо.
     
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Вот и послушайте @Николай_Куркин, он профессионал в этом.
    П. С. Точно знаю...:|: это его специальность :super:
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Я думаю, что там осталось (попало) много воды...(а она, зараза, дырочку всегда найдет...)
    и она замерзла...:(
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    это миф.

    У Вас ведь не под стенками трещит, а в верхней зоне плиты в пролете. Смотрите.
    нагрузка на плиту приложена снизу. в виде реактивного давления грунта. раз нагрузка снизу, значит в пролетах между стенами работает верхняя арматура плиты. ее, возможно, мало. поэтому плита трещит. может быть стыки все в одном месте сделали и недостаточно перехлестнули. причины могут быть разными.
    вес приложенный через плиту непосредственно на грунт основания не добавляет усилия в самой плите, потому что тут приложение нагрузки и тут же реактивный отпор точно такой же по величине. они друг друга компенсируют. поэтому ухудшить это точно не может
    так что Вы просто должны организовать нормальное верхнее армирование при помощи этой заливки.

    закрывайте сейчас пока пазухи, утепляйтесь, как уже сказано. ждите до весны. наблюдайте динамику.
    вес, как я понимаю, Вы еще не весь загрузили. еще 2й этаж, кровля.
    я бы все-таки усиление делал. но смотрите по наблюдениям.
     
  14. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    В плите вообще работает только верхняя арматура...не понимаю зачем два слоя делают...
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    да ну? под средней стеной очень даже нижняя.
    при верной организации узла стены/днище под всеми наружными стенами - также работает нижняя арматура