1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Конструкция вкладыша для дымохода

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем rado, 30.01.16.

  1. rado
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    rado

    Участник

    rado

    Участник

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Конструкция вкладыша для дымохода
    Всем доброго времени суток.

    Помогите разобраться с ситуацией. Имеется:
    1. Дом из газобетона (вид с улицы в аттаче).
    2. Помещение котельной (план помещения также прилагается)
    3. Котел Stropuva S-20 (паспорт в приложении)
    4. Дымоход из полнотелого кирпича, не граничащий непосредственно с улицей. Сверху накрыт дымником.

    По-умолчанию, строители засунули в дымоход вкладыш из нержавейки. Другая бригада отделочников стала топить котел и засрала все - и котел, и вкладыш. Труба вся покрылась коричневыми потеками. Коли уж менять трубу, то решил сделать ее по уму. Отсюда вопросы:
    1. Какой тип трубы необходим? Одностенная или двустенная с утеплителем (сендвич)? Или же комбинированный вариант: внутри дома одностенная труба, а уже за пределами крыши сендвич?
    2. Какие дополнительные элементы необходимы, например, конденсатоотводчик, ревизионный блок, шибер?
    3. Какую схему подключения элементов нужно использовать, т. е. что за чем идет, как подключается?
    4. Размеры труб (Stropuva пишет, что нужно 180мм, но не у всех производителей труб есть такой размер), элементов? Количество?
    5. Какого производителя порекомендуете?
    6. Со следующего года планирую подключать газовый котел. Как предусмотреть его безболезненное включение в дымовую трубу? Дополнительный тройник какой-нибудь поставить?
     

    Вложения:

    • vd.png
    • Котельная.png
    Последнее редактирование: 30.01.16
    rado , 30.01.16
    #1 + Цитировать
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Без фото сложно оценить проблему, но, скорее всего, вкладыш/гильзу собрали не правильно, т. е. не по-конденсату. По Вашим вопросам:
    1. В отапливаемом помещении можно использовать одостенную гильзу, а в холодной зоне чердака/кровли обязательно сэндвич.
    2. Наличие конденсатосборника и ревизии обязательное условие, в шибере для дымохода от котла нет необходимости.
    3. Типовая схема монтажа для гильзовки дымохода.
    image.jpeg
    4. 180 мм стандартный типоразмер, откуда информация, что это проблема?
    5. Марка стали AISI 316L. Дымоходы Крафт отличный вариант, рекомендую.
    6. Для одновременного использования двух агрегатов с одним общим дымоходом необходим расчёт оптимального сечения трубы исходя из суммарной мощности обоих агрегатов и площади сечения их дымовых патрубков. Но это возможно при условии использования одного вида топлива.
    Для корректного подбора спецификации можете присылайте схему, поможем.
     
    NikNikTar , 30.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.647
    Благодарности:
    7.698

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.647
    Благодарности:
    7.698
    Адрес:
    Москва
    Труба одностенная в помещении, в не отапливаемых помещениях и выше кровли - утепленная.
    Сборка по-конденсату!
    По гильзовке тема
    Обязательно несущий элемент, конденсатосборник и ревизия. Подключение через тройник.
    Опорная площадка в нижней части., или с боковым конденсатоотводом, или сквозная с крышкой конденсатосборника ниже.
    Выше тройник- ревизия, возможно труба для подгонки уровня подключения и тройник подключения.
    Оголовок с отводом конденденсата и осадков.
    Большинство производителей выпускают диаметр 180, но на рынках такие редко держат.
    Здесь я рассказывал о своих предпочтениях.

    Схема с тройником предполагает такое подключение.
     
    Алексей Телегин , 30.01.16
    #3 + Цитировать
  4. rado
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    rado

    Участник

    rado

    Участник

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    В итоге выбрал трубы Bofill, оказались не сильно дороже российских аналогов. Если все же возникнут какие-то трудности при покупке, то буду уже смотреть в сторону Вулкана или Крафта.

    Комплектация такая:
    1. Труба TI, длина 1м, диаметр 180мм, 3шт
    2. Труба TI, длина 0.5м, диаметр 180мм, 1шт
    3. Тройник с заглушкой TTI, угол 90, диаметр 180мм, 3шт
    4. Заглушка-кондесатоотводчик PRSP/TTI, диаметр 180мм, 1шт
    5. Переходник серия RI, диаметр 175х180мм, 1шт
    6. Хомуты для одинарных труб BRIUE, диаметр 180мм, 7шт
    7. Труба утепленная TDP, длина 1м, диаметр 175мм, 3шт
    8. Крепление выходное утепленное PSDP, диаметр 175мм, 1шт
    9. Окончание коническое утепленное FCDP, диаметр 175мм, 1шт
    10. Хомуты для утепленных труб BVDP, 5шт

    Схему вижу следующим образом:
    1. К котлу подключается одностенная труба 0.5м
    2. Труба 0.5м вставляется в тройник, находящийся в кирпичной шахте.
    3. В этот тройник снизу вставлен конденсатоотводчик.
    4. В этот же тройник сверху вставлен другой тройник для ревизии с заглушкой
    5. В ревизионный тройник сверху вставлен тройник, предназначенный в будущем для газового котла, а пока тоже с заглушкой.
    6. В газовый тройник сверху вставлены подряд 3 трубы одностенных трубы 1м.
    7. На последнюю трубу 1м вставлен переходник с 180 на 175мм. Это уровень пола чердака.
    8. В переходник сверху подряд вставлены уже 3 утепленных трубы.
    9. В последнюю утепленную трубу сверху вставлено крепление.
    10. На крепление сверху крепится оголовок.
    11. Роль зонтика выполняет уже имеющийся дымник.

    Что скажете?
     
    rado , 17.02.16
    #4 + Цитировать
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Биофил взяли из какой стали? Раньше они 304-ю только поставляли.
    Надеюсь Вы не собираетесь одновременно эксплуатировать два котла на одном дымоходе?
    Пункт 4 в Вашей схеме не на месте - его либо в самый низ ставить либо убирать, т. к. роль ревизии может выполнять конденсатоотводчик. Между двумя тройниками поставить кусок трубы не менее 0,5 м. Под первым тройником не хватает опорной площадки:
    image.jpeg
    Вторую площадку (крепление выходное) нужно поставить сразу при переходе на сэндвич, а у Вас она почему-то на последней утеплённой трубе. Она должна снимать нагрузку:
    image.jpeg
     
    NikNikTar , 17.02.16
    #5 + Цитировать
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Вместо крепления выходного, видимо, Вам нужно было брать крепление основное. И не вижу в Вашем списке перехода на сэндвич (у них он называется адаптер ASD).
    Вам уже считали варианты отечественных дымоходов, точно разница не существенная?
     
    NikNikTar , 17.02.16
    #6 + Цитировать
  7. rado
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    rado

    Участник

    rado

    Участник

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Я еще не купил, но уже в ближайшее время собираюсь. На сайте продавца написано, что в дымоходах Bofill применяется сталь AISI 304 и AISI 316. 304 - устаревшая марка?

    Честно говоря именно это и собираюсь. Но не одновременно, конечно.

    Просто выкручивая конденсатоотводчик? Хм. Если так можно, то отлично, спасибо!

    Зачем?

    Приаттаченный "настенный хомут" подойдет? Таких площадок, как на вашем изображении, у Бофила не вижу.
    homut_BMG.jpg

    Ок, спасибо
     
    rado , 17.02.16
    #7 + Цитировать
  8. rado
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    rado

    Участник

    rado

    Участник

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Основное крепление выглядит достаточно громоздко, не уверен, что оно поместится в мою шахту. Я правильно понимаю, что вы про это говорите: homut_SMSP.jpg
    Да, упустил. Переходник адаптер одинарка / утепленка (ASD) *175 идет между переходником с 180мм на 175мм (кстати, это нормально?) и прямыми трубами (но теперь, как вы сказали это будет вторая площадка).

    Да. Я сравнивал цены в магазинах Мск на основные узлы.
     
    rado , 17.02.16
    #8 + Цитировать
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Для внутреннего контура лучше везде (на одностенных и утеплённых) 316

    Не лучший вариант. Для одновременной работы двух агрегатов диаметр дымохода необходимо расчитывать исходя из их суммарной мощности и площади сечений дымовых патрубков. И топливо должно быть однотипное.

    Да

    Между подключениями должно быть не менее 0,75 м
    Это стеновой крепление. Оно не снимает вертикальной нагрузки

     
    Последнее редактирование: 17.02.16
    NikNikTar , 17.02.16
    #9 + Цитировать
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Да, но у них оно в комплекте с консолями. У отечественных (например Крафт) её можно приобрести отдельно и смонтировать непосредственно в шахту.
    Тоже не понял почему у них диаметр утепленнки не совпадает с одинаркой.

    Более корректную информацию получили бы, если просчитали бы весь комплект с помощью специалистов. Если этот вопрос ещё актуален и готовы рассматривать дымоходы Крафт, напишите в личку - посчитаем.
     
    Последнее редактирование: 17.02.16
    NikNikTar , 17.02.16
    #10 + Цитировать
  11. rado
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    rado

    Участник

    rado

    Участник

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Нет, вы не поняли. Я не буду два котла одновременно использовать. Когда появится газ, то подключу газовый котел в подготовленный тройник, а Стропуву просто не буду топить.

    Боюсь, что в существующем проеме шахты у меня не будет возможности устанавливать дополнительные трубу. Высота проема - 120см, а ширина между стенками - 28см.

    Что делать в таком случае?

    Написал
     
    rado , 17.02.16
    #11 + Цитировать
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    ок

    Вы хотели между тройниками подключения ставить ревизионный тройник. Его надо убрать, а вместо него трубу 0,5 м

    учитывая, что чуть выше будет стоять опорная площадка под сэндвич и вес и количество одностенных элементов не велики, можно обойтись и этим. Но лучше с площадкой.

    Ок, подберем необходимую спецификацию.
     
    NikNikTar , 18.02.16
    #12 + Цитировать