Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.

  1. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Да, сейчас есть две технологии, которые можно использовать на практике.
    Одна - через CWC адаптер, как уже здесь писали, получается вполне бюджетно. Однако есть недостатки 433 МГц технологии, качество приема сложно спрогнозировать.

    Есть вторая технология, называется LPWAN, вот на ней дальность - километр, точно везде возьмёт, при этом батарейки хватает надолго. Это не за счёт мощности, а за счёт особой медленной модуляции сигнала. Датчики стоят подороже и приемника напрямую в CAN пока нет, приходится пользоваться двумя адаптерами, что тоже на стоимости сказывается.

    CWC уже в "конструкторе", LPWAN пока по запросу можем продать.
     
  2. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Да, бывает всякое, одного не пойму - вы в техподдержку к обращались нам?
    Из написанного ясно, что проблем несколько и их надо решать каждую по отдельности.
    Например, если действительно сталкиваетесь с зависаниями контроллера, то возможно ему мешает глюк на SD-карте, ее надо отформатировать, кроме того скорее всего поможет обновление прошивки.
    Остальные проблемы тоже решаемы, при правильной диагностике. Например, иногда бывает что монтажники не совместили правильно шток крана с сервоприводом, или не верно выбрали направление вращения, тогда будет неправильная регулировка.
    Свяжитесь с нами - support@teplomonitor.ru
     
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    Я такое встречал, всю котельную заказчик перелопатил, а вчего-то приводы не в ту сторону вращались. Пять лет терпел).
    В другом месте датчик наружной температуры был подсоединен на клеммы приема точного времени. Тоже работало два года в аварийном режиме.
     
  4. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    Набросал схему от руки, надеюсь разберётесь. В двух словах: котёл бакси слим 30/ гидрострелка/насосные группы maibes (1:тп 1этаж + тп подвал; 2: тп 2 этаж; 3: радиаторы)/ бойлер косвенного нагрева acv. Смарт управляет насосами групп и сервоприводами смесителей насосных групп (на каждом этаже есть терморегулятор, на котором выставляется температура Всего этажа). По логике Смарт отслеживает температуру на этаже и в коллекторе и открывает подачу теплоносителя для поддержания нужной температуры. Далее тёплые полы захватывают теплоноситель и в зависимости от температуры на регуляторе в каждой комнате перекрывают подачу при помощи сервоприводов, управляемых с центральной планки, которая не имеет отношения к Смарту. По факту в автоматическом режиме не удаётся достичь монолитной температуры по всему дому, в одной комнате холодно, в другой жарко, в третьей одна петля холодная- вторая горячая. Коллектор тп горячий не всегда, алгоритм его нагрева так и не понял: бывает так, что подпитка на мейбесе открыта, а коллектор холодный. Выставляю на этаж +30, а коллектор все равно холодный. При этом при переключении в ручной режим все полы становятся горячими и все работает. На фото разместил так же настройки.
     

    Вложения:

    • EECF3EF2-718D-4AE9-96DA-DFB0F7997CFF.png
    • 6AF0844E-1788-492C-AED7-3E8FA70EAC78.jpeg
    • E7F6F47D-C83E-48E3-88A6-B52BBC6C20D3.jpeg
    • 390FF05D-A9FD-4FF9-8F3E-DBF054C6A931.png
    • CDB85791-92FB-4D13-A40B-0802F9B09106.jpeg
    • 450F7436-7853-40C4-AC05-FAC0A72F29E3.png
    • 16D22825-8647-4218-A8E0-93A01C714233.png
  5. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    Продублирую свой пост на почту, хорошо.
     
  6. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    576

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    576
    Адрес:
    Московская область
    1. Наиболее вероятно, у Вас проблема в стороннем управлении - ищите там.
    2. И как правильно заметили, скорее всего, управление сервоприводами может быть инвертировано. Чтобы разобраться точно, что у Вас происходит, нужны графики температуры после смесителя (датчиков Тстяжки у Вас не видно, наверное, нет) и покомнатно, настройки тепловых контуров (не из мониторинга, а из контроллера из программы теплового контура - установленный тип привода, как подключен фото - направление вращени и тп).
    3. Если петли неравномерно прогреваются и управление ими правильно отстроено... завоздушены. Прокачивайте.
    4. Т подачи 35 низковата, можно 55, если стяжка правильная, а если нет, это другая история... Но правильный клей и керамогранит решают и эту проблему.
    5. Если ничего не помогает, то .. надо читать инструкцию (есть на сайте тепломонитора), очень подробно изложено и настройки по-умолчанию адекватные, выверенные. А техподдержка просто рулит.

    PS В конечном итоге, работа профессионала стоит ... дешевле. Но можно и самому стать профи, чем не вариант?
     
    Последнее редактирование: 27.01.20
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @RoMZzeSS
    Я практически уверен что дело в влиянии комнатных модулей Smart Web и локальной системы управления. Помещение в котором установлен комнатный модуль привязанный к контуру должно быть репрезентативным, а именно отапливаться только данным контуром и быть лишено других средств регулирования. Если в комнате и Смартовский модуль и термостат связанный с сервоприводом на гребенке начинается тяни-толкай. А если ещё и радиатор вообще полный кавардак получается.
    Опишите архитектуру системы максимально подробно, покумекаем всем миром, почти наверняка Смарт и его настройки не виноваты.
    П. С. Прошу прощения за подколку, это грустный юмор навеянный обилием ситуаций подобной Вашей.
     
  8. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    64

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    64
    Сюда не надо, а в почту добавьте, пожалуйста, номер контроллера. Например в виде ссылки на сервисе Тепломонитор.
     
  9. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    576

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    576
    Адрес:
    Московская область
    Программа комнатное устройство в SmartWEB-ах поддерживает до 3 тепловых контуров конкретного помещения, можно расставить приоритеты, например: воздушное отоплени - теплый пол - радиаторы в зависомсти от дельты текущей температуры и уставки. Все очень хорошо работает фактически, подтверждено на личном опыте.
    Опишите СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ подробно: программа SmartWEB - ее датчики - ее выходы дискретные аналоговые, будет понятнее
     
  10. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    64

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    64
    Какие использованы термостаты RC20, RC21 или датчики Pt1000 в каком-либо виде?
    Какие где сервоприводы?
    Настройки выходов - дискретных (реле) или аналоговых (если сервопривод пропорциональный 0..10В или PWM), установленный тип оборудования и состояние инверсии ?
     
  11. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    64

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    64
    А сколько у Вас зонных сервоприводов на гребенке теплого пола и на какое они напряжение?
    Это я к тому, что на Х-се у Вас должны остаться свободные выходы и входы. Все можно сделать на одном устройстве.
    Если на контур ТП приходит запрос от комнатного устройства - в нем будет поддерживаться нужная температура, если он не привязан к комнатным устройствам, тогда по погоде или фиксированной температуре подачи, в зависимости от Ваших настроек. Для первого этажа у Вас стоит погода, 2-й не видно. upload_2020-1-28_21-23-38.png
     
  12. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    Монтажники тоже говорят, что скорее всего тяни-толкай с этажными термостатами. Должны на днях приехать, переделать схему. Сделают- напишу. А что до Смарта, то я уже писал, что помимо непонятного алгоритма работы (пусть и из-за конфликта устройств, но все же) у него раза 4 был серьезный сбой, когда он открывал на максимум все возможные краны и разгонял котёл до предела. У меня после первого Глюка все резьбовые соединения в котельной потекли, пришлось перебирать. Я как раз после такого Глюка сюда и пришёл отзыв написать, тк гуглил причины и на ветку наткнулся.
     
  13. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    64

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    64
    @RoMZzeSS,
    Если Ваши монтажники не знают СмартВэб, лучше наметить план действий до выполнения переделки.
    Мало информации по системе, еще бы скрин из конфигуратора с включенными связями (двойной щелчок на пустом поле)
     
  14. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    7 сервоприводов 220в. Н/з.
    Схема немного другая, чем та, что Вы описали: на каждом этаже стоит этажный термостат, с которого на Смарт идёт сигнал. По этому сигналу Смарт подмешивает в узел (всего их три) теплоноситель нужной температуры, который идёт к гребенке тёплого пола и радиаторов. Далее термостаты, расположенные в каждой комнате подают сигнал на сервоприводы с гребенки тп и забирают себе тепло при необходимости. Вроде все просто и понятно, в коллекторе всегда заданная температура, комнаты ее забирают, но вот почему то фигово работает. То ли этажные термостаты думают, что не нужно греть узел, то ли еще что... ещё заметил одну интересную вещь: два контура открыты, 5 закрыты- гребенка ледяная. Открываю третий контур- становится горячий. На магистрали две параллельные гребенки. В чем может быть причина? Увеличивается давление и по пути наименьшего сопротивления идёт прокачка второй гребенки?
     

    Вложения:

    • 69411BF4-9EEF-4A9B-A566-A1F03F8256EA.jpeg
  15. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.168
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Уфа
    Куда нажимать подскажите- сделаю