1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с Beretta CIAO 24 CSI

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RomanZl, 29.01.16.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    @RomanZl, с горелкой ни чего не может быть - она железная. А вот с настройкой... Есть паспорт на котел. По нему и настраиваем.
    А 30В - котел и не должен нормально работать...
     
  2. RomanZl
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    RomanZl

    Участник

    RomanZl

    Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Так нет другого заземления. Что делать?
     
  3. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    92

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Искать откуда приходят эти 30 В. И устранять.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
  5. RomanZl
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    RomanZl

    Участник

    RomanZl

    Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Если я правильно понял, вы предлагаете нулевой провод, подсоединить к заземляющей клемме?
     
  6. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Ни в койем случае этого не делайте! Чревато! :no:
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    На вводе в дом.
    Но не на котле! Тогда прав Никита
     
  8. RomanZl
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    RomanZl

    Участник

    RomanZl

    Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    По вашей ссылке, прочитал, что разделяют на вводе в дом, но если честно, не вижу особой разницы. По крайней мере в моём случае, т. к. ввод в дом в трёх метрах от котла. Надо понять физику процесса. Я когда то давно слышал про такое заземление из нуля, но там нулевой провод разводился на землю через какое то устройство, не то УЗО, не то автомат... Надо погуглить.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    а она есть.
     
  10. RomanZl
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    RomanZl

    Участник

    RomanZl

    Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Можно проэксперементировать конечно, на гусаке прицепиться лапшой к нулю и протянуть к котлу к заземляющей клемме, но повторюсь, не понимаю разницы. Если можете разъясните пожалуйста.
     
  11. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    А между чем и чем вы делали замер, когда получили 30 вольт? Между клеммами заземления и нейтралью?
     
  12. RomanZl
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    RomanZl

    Участник

    RomanZl

    Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Замеряли между нолём в розетке и заземлением, не помню точно на клемме котла или на отдельном проводе заземления, завтра уточню, напишу. Спасибо за вопрос.
     
  13. RomanZl
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    RomanZl

    Участник

    RomanZl

    Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    При аварии отображается: буква А, 01, знак пламени, символ колокольчик.
     
  14. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Это ошибка розжига. Если, как вы пишете, прерывание идёт во время работы горелки, а потом несколько неудачных попыток розжечься, то, скорее всего, прессостат надо менять.
     
  15. RomanZl
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    RomanZl

    Участник

    RomanZl

    Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Измеряли напругу на нуле в розетке и проводе от заземления, 25 В.