1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте обвязку газового 2-х конт. котла (радиаторы и ТП)

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SofaSurfer, 29.01.16.

  1. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199
    Адрес:
    Москва
    я считаю, что они лишние
     
  2. пэшка1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1

    пэшка1

    Живу здесь

    пэшка1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Смоленск
    Но ведь обратка с смесительного узла пойдет в обратку радиаторной гребенки?
     
  3. SofaSurfer
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    3

    SofaSurfer

    Живу здесь

    SofaSurfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А там что еще на обратке доп. обратный клапан нарисован перед котлом? Зачем он там?
     
  4. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199
    Адрес:
    Москва
    Каким образом?
     
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199
    Адрес:
    Москва
    там это где?
     
  6. SofaSurfer
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    3

    SofaSurfer

    Живу здесь

    SofaSurfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне показалось на карандашном рисунке перед входом в котел нарисован обратный клапан
     
  7. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199
    Адрес:
    Москва
    мне тоже :) Назначение его не ясно даже автору рисунка
     
  8. пэшка1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1

    пэшка1

    Живу здесь

    пэшка1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Смоленск
    вот таким
     

    Вложения:

    • WP_20160212_21_28_57_Pro (1).jpg
  9. пэшка1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1

    пэшка1

    Живу здесь

    пэшка1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Смоленск
  10. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199
    Адрес:
    Москва
    Как у вас нарисовано, работать вообще не будет.
     
  11. пэшка1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1

    пэшка1

    Живу здесь

    пэшка1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Смоленск
    Я показал как пойдет обратка со смесительного узла в гребенку радиаторов - что тут непонятного!
     
  12. пэшка1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1

    пэшка1

    Живу здесь

    пэшка1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Смоленск
    Система работать не будет ? Или обратка (отмечено красной ручкой) циркульровать через радиаторы не будет?
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199
    Адрес:
    Москва
    Сначала начнем с перехода на "вы". Тем более, что:
    Ну если вы всё знаете, да и вообще, круты больше чем варенные яйца, почему обратный клапан нарисован таким образом, что он ЗАПИРАЕТ поток теплоносителя при нормальной работе насоса?
     
  14. пэшка1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1

    пэшка1

    Живу здесь

    пэшка1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Смоленск
    Ну если вам станет легче если я треугольничек другой закрашу а этот стирашкой сотру (торопился -шибся) - это не проблема и я не считаю ЭТО поводом для определения интилекта человека. И вообще я про этот клапан НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЮ. Наверно я на свои вопросы ответов, а тем более какого-то дельного совета не получу.
     
  15. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.509
    Благодарности:
    4.199
    Адрес:
    Москва
    Я не пойму, вы для себя стараетесь или чтоб кому-легче стало? :)