1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Температура подачи в теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.

  1. -Romp-
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.997
    Благодарности:
    10.972

    -Romp-

    Максим

    -Romp-

    Максим

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.997
    Благодарности:
    10.972
    Адрес:
    Москва, МО
    Туплю!
     
  2. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Как Вас понимать? Коллега, не могли бы Вы развёрнуто ответить.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    Подогрев или охлаждение подаваемого в помещение воздуха до требуемой Т - я не знаю, как еще это можно трактовать
     
  4. greppling
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    18

    greppling

    Живу здесь

    greppling

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    18
    это как? так все таки двухкамерные или пятикамерные?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    пакет 2камерный а профиль 5камерный - ясно же написано
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    куда уж развёрнутей), если мы говорим о комфортном жилье, не место где можно укрыться от дождя и сложить накупленное на распродажах барахло, а комфортный дом.
    в комфортном доме помимо комфортной температуры самое важное комфортный воздух, он имеет нужную температуру, нужную влажность, нужное содержание кислорода, минимальное содержание пыли и вредных примесей.
    вот за эту всю фигню или её часть отвечает ПВВ.
    и когда мы монтируем теплый пол, для комфорта и тепла, часто сталкиваемся с тем, что в комнате тепло / жарко, а пол "холодный" и что бы этого избежать нужна или автоматическая ПВВ или открытые форточки)
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    просто не все знают что некоторые рамы имеют закрытые камеры, что бы тоже не пропускать жару и холод)
     
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы сказали. Цитата полностью. Смысл её довольно непонятен. Что вы хотели сказать? Прочитайте.

    Поэтому и спросил.
    Ведь в учебниках по отоплению и вентиляции, везде говориться о благоприятной температуре и условиях в помещениях. И ключевое слово - благоприятный. Вы же сказали только о температуре. Можно формировать и температуру абсолютного ноля. Что касается приточно-вытяжной вентиляции, в большинстве районов нашей страны, одна В-я, не способна создать благоприятные условия в помещении и быть при этом эффективной. Я не придираюсь, но что вы хотели сказать конкретно - не понял. Постарайтесь формулировать правильно, здесь большинство непрофессионалов.
     
  9. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.856

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Жуковский МО
    У меня при наружной воздуха -10, обратка 27, подача 31,5, при 0 снаружи, обратка 26, подача 31. это в декабре.
     
  10. Shafank
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.030

    Shafank

    Живу здесь

    Shafank

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.030
    Адрес:
    Казань
    Помогите пожалуйста "расшифровать послание") Не могу понять почему фактическая температура подачи отличается от заданной в большую сторону? Одна из мыслей, что не хватает давления теплоносителя и он как бы "застаивается" на подаче. Дом прогревается, ещё недели не прошло с момента пуска тепла, смесительных узлов и радиаторов нет, дополнительных насосов также нет. В таком режиме котел не тактует, работает непрерывно
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-12-21-09-47-00-370_com.opera.browser.jpg
  11. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.856

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Жуковский МО
    у меня давление в системе 0,4 бара.
     
  12. -Romp-
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.997
    Благодарности:
    10.972

    -Romp-

    Максим

    -Romp-

    Максим

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.997
    Благодарности:
    10.972
    Адрес:
    Москва, МО
    Сколько контуров и какая площадь?

    Не маловато?
     
  13. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.856

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Жуковский МО
    4 контура, отапливаемая 64, и +10 м2 мастерская, отапливается, пока, за счёт перетока воздуха
     

    Вложения:

    • полыраскладка труб_page-0001.jpg
  14. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.856

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Жуковский МО
    На моем котле нет ограничений по давлению. 0,4 бар только для контроля утечки.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    в чем проблема ? кто источник ?
    обычно Т факт подачи на 3 градуса выше Т уставки - это нормальное явление
    градус-два на погрешность