1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Температура подачи в теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    12.300
    Благодарности:
    4.374

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    12.300
    Благодарности:
    4.374
    Адрес:
    Калуга
    В петли подается одинаковая Т а выходит из них разная. по скорости потока и дельты для каждой петли можно посчитать ее теплоотдачу - и тд
    смесь разных - и есть Т обратки
     
  2. -Romp-
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.190
    Благодарности:
    8.294

    -Romp-

    Максим

    -Romp-

    Максим

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.190
    Благодарности:
    8.294
    Адрес:
    Москва
    У длинных петель и коротких разный теплосъем, для этого и нужен разный проток, как следствие обратка должна быть одинаковой! Или я не прав?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    12.300
    Благодарности:
    4.374

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    12.300
    Благодарности:
    4.374
    Адрес:
    Калуга
    скажем так: если теплопотери помещения в пересчете на кв метр (читай погонный метр трубы) одинаковые плюс Т режим - то да, теплосьем прямо зависит от длины трубы
    при таких условиях отношение значения длина трубы/скорость протока будет одинаковым. но это условия идеальные, те лабораторные
    что в жизни почти не встречается. но в нулевом приближении принимается, что это так.
     
  4. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    607

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Жуковский МО
    продолжу, помалу.
    в морозы -15-17 С, температура обратки повысил до 27, так как при Тобр=25, температура подачи поднималась до 32-33С и частое вкл выкл (5-10 мин), и большая разность Т пола. И температура в доме упала до 20,5 грд. Хотя у меня кошачья дверь не оборудована, просто две шторки. При Тобр=27, Тпод - от 31,8 до 32,6, тактование вернулось к примерно 15 - 17 мин. Сейчас вернул Тобр к 25. Тепло стало на улице.