1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.

  1. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Gaunt, Сегодня на дачу приехал (кста там график (это Серёге) 5ть прямых).
    Всёж с инвертором тоска (когда машинка отлажена) :( Крутить нечего. :faq:
    Он держит +- 0,25 ... Аж тоскливо:son:
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, зачем ты это повторяешь :)
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Москва
    Где, где графики? Где фото? Уже и @Gaunt, видео своего Франкенштейна выкладывал.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На Авито авна на 0.4квт завались. Даром отдают 3-4 тыр.
     
  5. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @SergCh, Ты обновил до 22й... Я блин обновил:( он сцуко логи куда кладет
    козлино...хотя я помню фоткал санте... ща сбацаем, но до регулеровок:)]
    И киплю в -5 (нахрена така машинка) нее... рассол _овно. Ты графики покаж:hndshk:
    в -5 и плохой (ну нормальный) дх кипит... Вон у меня у Мамки (-5-7)...
    Ребят ... куда грести? :faq:
     
    Последнее редактирование: 27.01.16
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    скролл разве не громче твина ?
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    я не богатый. применять буду BLDC и двухроторник.
    Летом будет известно насколько оправдано...
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Москва
    Привезу, покажу.
    -5 и мой глюколь сейчас кипит, да и dx-ы примерно так же у всех кипят в нашей полосе.
    У кого не так, пусть первый кинет в меня камень ! :)]
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @SergCh, да верно все пишите... чудес не бывает. что б на DX кипеть высоко нужно много контура а сделать это медью дорого очень. Не для самодельщиков это, закапывать в землю 1к$ меди.
    А с учетом проблемы возврата масла... не факт что такой ТН переживет хотя б 5 лет, по хорошему, для гарантии стабильной работы, нужен малоотделитель... Для самостройщика это все + бабки... И окупиться или нет неизвестно.
    На DX-метапол пока кроме @дед марос'a никто не решается...
    Метапол с фреоном тоже денег стоит. И не мало денег если строить равноценную по охвату грунта систему.
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Москва
    Мне зонды чуть больше вышли. Добавить бы ещё столько же, но поднятием копа с 3 до 4 (для примера), эту добавку не окупишь. Вот если сразу бы делать переразмер, там другой вопрос.
     
  11. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Серёг прив... камни я бросать не буду (тем паче в тебя:hndshk:). Но в нуле или около кипит
    сейчас у людей "перелив". В этом годе сделаю (зонды без меня - держат +, а когда дома ...
    перелив). Правда перелив с кожухотрубом...:hello:
     
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Москва
    @Филл17, Перелив да, но у меня вода глубоко, цимес теряется.
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    И у меня глубоко. Да и перелев не панацея, тоже свои замарочки есть.
     
  14. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    первый мой тн был перелив (вода 8 - из скважины)... кипели в 0-+2.
    Дык вот больше я такого кипения на своих тн (и дх и рассол не видел) :hello:Может кто и имел,
    молчит... А у нас в Москве (области) кипение в -5 нормуль:super:
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это ты еще не видел...кипения 4.6бар, при "падении" 100вт на насосе.
    Над Данфосом поиздевался душевно:)]