1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Настройка узла COMBIMIX + радиаторы

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем elfers, 26.01.16.

  1. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Разделил СУ ТП и радиаторы.
    P1070312.JPG
    (на "красоту" не смотрите все это как временный результат)
    На котле 50°C
    На входе в СУ ТП 48°C
    На входе в контур ТП 42°C
    На обратке ТП 36°C
    На обратке контура радиаторов 38°C
    Насос котла поставил на вторую скорость. Расходомер контура радиаторов показывает 2,5л/ч (не знаю это нормально или маловато?)
     
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.579
    Благодарности:
    1.479

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.579
    Благодарности:
    1.479
    Адрес:
    Москва
    Нормально. Как радипторы себя чуствуют?
     
  3. praimor
    Регистрация:
    17.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    praimor

    Участник

    praimor

    Участник

    Регистрация:
    17.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Беларусь
    Греются равномерно радиаторы?
     
  4. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Радиаторы как и писал ранее:
    1-й радиатор (ширина 700мм, высота 300мм, 33 тип) - горячий
    2-й радиатор (ширина 1600мм, высота 300мм, 33 тип) - горячий (но правая нижняя часть теплая)
    3-й радиатор (ширина 2400мм, высота 300мм, 33 тип) - верхняя часть горячая, нижняя часть теплая, правая нижняя часть еле теплая (где обратка)
    4-й радиатор (ширина 700мм, высота 300мм, 33 тип) - горячий (конечно похолоднее чем первый)
    Но мне кажется их надо еще одбалансировать.
     
  5. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    А вообще кто подскажет какой должен быть расход в контуре радиаторов?
    Так как мне кажется что 3 л/мин это очень маленький поток...
     
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.579
    Благодарности:
    1.479

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.579
    Благодарности:
    1.479
    Адрес:
    Москва
    Это хоролий поток.
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.579
    Благодарности:
    1.479

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.579
    Благодарности:
    1.479
    Адрес:
    Москва
    Если отключить пол. как ведут себя радиаторы?
     
  8. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    пока еще не пробовал. Сегодня днем проверем
     
  9. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Пишу о результате:
    Перекрыл ТП, отключил насос СУ, расходомер на подаче в контуре радиаторов увеличил показания с 1,5 л/мин на 3 л/м. На котле выставлена температура 41°C. Котел резко начал набирать температуру до 50°C (сек 10) и отключился, через несколько минут (как температура опустилась) он опять включился. Так повторялось до тех пор пока я не открыл контур ТП (насос не включал). После этого расходомер на контуре радиаторов показал значение 0,5 л/мин, но котел как набрал 41°C так и стал его держать. Я опять перекрыл контур ТП. Опять расходомер 3 л/мин, резкий набор температуры, отключение котла...
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.579
    Благодарности:
    1.479

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.579
    Благодарности:
    1.479
    Адрес:
    Москва
    Пол сжирает мощность котла. Ну и конфликт насосов налицо, как и говорил раньше.
     
  11. Airborne80
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    12

    Airborne80

    Живу здесь

    Airborne80

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Екатеринбург
    На всех радиаторах должен быть расход в районе 8л/мин
     
  12. Airborne80
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    12

    Airborne80

    Живу здесь

    Airborne80

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Екатеринбург
    @elfers, Вы гидравлику вообще считали, какие расходы, давления должны быть на потребителях?
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    8л/мин это 8*60=480л/ч -?
    - думаю это вам необходимо разобраться в гидравлике и термодинамике.
    Для нормальной работы СУ и радиаторной системы в комплексе от настенника необходимо одно условие - как правило т-ра подачи котла должна быть выше хотя-бы на 15-20 град. чем т-ра подачи в ТП смесительным узлом. Не вдаваясь в подробности это необходимо для уменьшения расхода из контура РО в контур ТП и обеспечения нормального напора в радиаторном контуре котловым насосом.
     
  14. Airborne80
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    12

    Airborne80

    Живу здесь

    Airborne80

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т1=85, Т2=70, tr=20
    1. Радиатор 33-300-700
    Теплоотдача 1275, расход 1,4л/мин
    2. Радиатор 33-300-1600
    Теплоотдача 2920, расход 3,2л/мин
    3. Радиатор 33-300-2400
    Теплоотдача 4380, расход 4,7л/мин
    1. Радиатор 33-300-700
    Теплоотдача 1275, расход 1,4л/мин

    Даже если взять параметры:
    Т1=50, Т2=40, tr=20
    Радиатор 33-300-2400:
    Теплоотдача 1460, расход 2,4л/мин
    без остальных трех радиаторов.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес: