    Вопрос по работе ТТК с избыточной мощностью
    Здравствуйте. В деревенском доме бываю наездами (2 раза в неделю на 1-2 дня). Дом 9х8. Во время посещений топлю обычной кирпичной печкой, а на время отсутствия в одной комнате включаю потолочные электронагреватели с терморегулятором, который выставляю на +5. Хочу установить ТК типа "ЯИК" мощностью 16-25 Квт. с ТА на 1м.куб. для отопления части дома 25 м. кв. (так называемого "зимника"). Одному мне зимой вполне достаточно.
    Смысл затеи состоит в том, чтобы я во время своего приезда на полной мощности печи мог быстро протопить часть дома, потом в течении дня нагреть ТА, а перед отъездом из деревни выставить температуру в помещении 5-10гр. которая будет поддерживаться из ТА до следующего моего приезда.
    Получается, что котел будет топиться 1 раз в 3-4 дня. Не вреден ли такой режим для котла ? (при условии что ТА не будет остывать ниже 20-30гр.)
    В дальнейшем (через 3-5лет планирую жить в доме постоянно и топить этим котлом весь дом и мастерскую 50м.кв.
     
    amadeus5 , 26.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    Любой переход через "точку росы" для котла вреден. Для сокращения этого вреда существует Laddomat 21.
     
    Mijjgan , 26.01.16