1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сброс нагнетания во всасывающий

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 22.01.16.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Пробовал на голодающей фреоном установке, R22 давление всасывания от 2 до 3 бар. температура всасывающего +12, картер чуть теплее чем у меня, около +20, нагнетающий из-за голодания фреоном около 100 гр. У меня нагнетающий около +70 гр.

    Да. Так и есть. Устроил своему компрессору продолжительную работу. обычно же работает около 8 минут и не успевает прогреваться, а тут поработал 20 минут и "лапы" моего компрессора стали чуть теплее, около +16 гр.
     
    Последнее редактирование: 26.01.16
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зависит не только от перегрева всасываемых газов - не показатель.
    Копланд рекомендует минимум 10К превышение температуры картера компрессора - над температурой ВСАСЫВАЕМОГО газа, не температуры кипения.
    У вас вода +12, добавьте 10, чтобы дали два:)]
    Т. е. 22С - ориентир.
     
  3. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А где о этих рекомендациях сказано?
    Доводилось видеть видео тестирования копеланда когда нижняя часть компрессора покрывалась сантиметровой коркой льда.
    У нас вроде высокотемпературные компрессоры, а как же справляются компрессоры когда всасывающие газы из морозильной камеры с температурой -20 гр. ?

    Программа расчета показывает что ZR34K3E и R22 способен работать с температурой всасывающих газов до -18
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я вас предупредил= вооружил, дальше делайте, как знаете.
    Работа вашего компрессора состоит из одних старт-стопов, собственно поэтому решил рассказать- что происходит внутри вашего компрессора ТЧК.
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Ну инвертор использовать скорее всего не судьба... Если только удастся приватизировать 15 кВт инвертор, который будет не жалко если сгорит.

    Есть идея разработать инвертор, где пуск будет состояться от контактора, а дальнейшая работа будет поддерживаться частотным преобразователем.
     
    Последнее редактирование: 27.01.16
  6. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Инверторный компрессор запускать контактором? :ogo: А чем Вас не устраивает штатный пуск частотником?
     
  7. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Компрессор из разряда стандартных...
    Уже обсуждалось в другой теме... Какой требуется частотный преобразователь для стандартного компрессора - понятно.
     
  8. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Стандартный - это стартстопник? Может лучше взять инверторный компрессор, и рулить им омроном v1000?
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Мне более по душе - "цифровой" спиральный от Копеланд...
    Конечно же тут надо еще разбираться, но регулировка производительности компрессора при постоянной частоте вращения ротора электромотора, довольно интересное решение...
     
  10. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    New york
    Не стоит на него смотреть диджитал скрол копланда не подходит для мелких тн не по цене не по cop а шум который он издаёт на малых оборотах отдельная тема
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Судя по отзывам холодных парней, цифровик не прижился вообще,-так только типа пиара прокатил
     
  12. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    New york
    Да нет нормальный он ток применение у него другое
     
  13. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    New york