1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Пиролизный котел в 3D

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем grigorynt, 22.01.16.

  1. poohline
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    392

    poohline

    Живу здесь

    poohline

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Киев
    Если топить без восстановительного слоя и без цепи Тдг за 300гр, с цепями 160-200гр, с восстановительным слоем без цепей Тдг до 200гр с цепями 90-160гр.
    Вобщем чем выше скорость Дг тем больше температуру режут цепи.
    Сейчас форсунка на котле немного больше чем надо так как слабенький дымосос, поэтому дымогазы завышены .
     
  2. grigorynt
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    grigorynt

    Участник

    grigorynt

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Добрый день! В общем собрали мы наш пиролизник. Сейчас есть вопросы к бывалым. Прежде чем монтировать его в готовую систему отопления, наш энергетик требует его для начала испытать, вот в этом то и вопрос. Я думаю нужно испытывать его с имитированной системой отопления, то есть сварить небольшой регистр, поставить насос, расширительный бак и предохранительный клапан. От сюда вытекают и другие вопросы. Кто что подскажет, или может поправит.
     
  3. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Поставьте лучше калорифер с вентилятором. Или автомобильные радиаторы используйте.
     
  4. grigorynt
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    grigorynt

    Участник

    grigorynt

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Видите ли, нам проще заморочиться с регистром. Я уже отдал чертеж на сборку. Просто нужен ли он вообще, если будет закрытый расширительный бак + предохранительный клапан?
     
  5. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Какую мощность планируете снять регистром?
     
  6. grigorynt
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    grigorynt

    Участник

    grigorynt

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Тагил
    По идее хотим просто симитировать систему, для проверки котла, как он будет работать и вообще будет ли.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg
    В соседней теме описан аналогичный процесс испытания котла. Испытательный стенд на радиаторах от авто.
     
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197
    Для начала, следует провести контрольную опрессовку котла.
     
  9. grigorynt
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    grigorynt

    Участник

    grigorynt

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Делали воздухом. Накачали 2 атмосферы. Швы и заклепки промазывали мыльным раствором, потом заварили, простоял с полчаса, давление не упало. Вот сейчас и хотим попробовать в действии с водой и с растопкой.
     
  10. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197
    В принципе проверяют водой, подавая давление в 1,5 раза выше рабочего в течении 5 мин, в соответствии с методикой гидроиспытаний теплообменников, котел Ваш все таки большой мощности, предосторожность никогда не бывает лишней.
     
  11. grigorynt
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    grigorynt

    Участник

    grigorynt

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Да, я в курсе, что до 5 атм. дают нагрузку с коэффициентом 1,5. Вчера видел систему, но с шахтником в 45 кВт, у них рабочее давление не больше 2-х атм. для 3-х этажного здания. Так что нам для здания АБК в 3 этажа хватит и 2-х.
     
  12. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Какой мощности будет имитация системы? Котел 100 кВт?
     
  13. grigorynt
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    grigorynt

    Участник

    grigorynt

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Да, котел на 100 кВт.
     
  14. grigorynt
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    grigorynt

    Участник

    grigorynt

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Тагил
    А про мощность вопроса не понял?
     
  15. grigorynt
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    grigorynt

    Участник

    grigorynt

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Вопрос то еще в том, добъемся ли мы давления в 3 атм., если просто его растопим. Может вообще не стоит заморачиваться с иммитацией, залить воды и дать ему с компрессора 3 очка?