1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема щита 9 кВт 3 фазы для загородного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alanle, 19.01.16.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Как говорил выше - все групповые (9 -14, 16) поставить по 16А.
    И АВ №25 заменить на 10А.
     
  2. alanle
    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    alanle

    Участник

    alanle

    Участник

    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это уже сделал.
    И с этим понятно.
    Я имел ввиду нужно ли для конечных потребителей что-то еще менять?
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Большие сомнения в необходимости УЗО 42, АВ 49 ?, что включать будете ?
    АВ 20, это что за газовый котел 1,5кВт ?
     
  4. alanle
    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    alanle

    Участник

    alanle

    Участник

    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗО 42 - бытовые кухонные приборы (например, микроволновка, простенькая кофеварка, миксер, блендер и т. п.).
    АВ 49 - разве что только фен в ванной комнате, розетка в с/у под вопросом (не придумал пока для чего :|:).
    Имеется ввиду электрооборудование для него - сервоприводы, регуляторы и т. п.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не нужно там это УЗО.
    Фены бывают и по 3кВт, я как раз о том не маловат ли номинал АВ.
    Перемудрили.
    Напольный Будерус мощностью 70кВт со всеми прибамбахами потребляет не более 1кВт.
     
  6. alanle
    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    alanle

    Участник

    alanle

    Участник

    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Убрал.
    Да, что-то я не глянул на их мощу, думал не более 750Вт. Меняю на 10А. Не думаю что у нас больше 1,5кВт появится.
    Ну это я немного заложился, меняю на 6А
     
    Последнее редактирование: 05.02.16
  7. alanle
    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    alanle

    Участник

    alanle

    Участник

    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выкладываю схему с внесенными правками. В ней выделил серым контуром отдельные блоки, о которых пойдет речь ниже.

    Уважаемые @Alex992 и @Pleshkovpa, почитал про реле приоритетов и набросал структурную схему (на ней А1-А7 и ПечьL1-ПечьL3 как раз те самые серые блоки, только блок Печь еще условно поделен по фазам). На ней для упрощения не указаны коммутаторы после реле. Над реле подписан порог по току отключения для каждого реле. Времена отключения и включения можно выставить 20 с и 900 с соответственно.
    При ее составлении исходил из следующих соображений. Основной неприоритетной нагрузкой является печь сауны, подключаемая к 3-м фазам. Как уже отмечалось выше
    https://www.forumhouse.ru/threads/343669/#post-14878239
    Т. е. чтобы печь не отключилась полностью в случае перегруза, будем отключать частями, если конечно на фазе отключаемой части печи не будет "мозгов", для этого фазу с "мозгами" запитаем от менее загруженной фазы.
    Следующим шагом можно на реле посадить теплый пол и розетки веранды в блоке А4, а также блок А5 как неприоритетные нагрузки. По остальным потребителям не вижу, что может сильно оказать влияние на перегруз, за исключением ПММ и стиралки, если вместе станут работать в режиме нагревания, но это исключительная ситуация и в качестве неприоритетной нагрузки их рассматривать не будем.
     

    Вложения:

    • Стр-ая схема РМТ.png
  8. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    хм. а теплый пол на веранде и гараж не рассматриваете в дополнение к отключению котла?

    Да и лучше это сделать на ОМ-310 (причем у него есть расчет мощности пофазно.) а контакторы можно и 2р поставить. на отдельные фазы.
     
  9. alanle
    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    alanle

    Участник

    alanle

    Участник

    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рассматривал, я в конце своего поста написал о них, но предполагал как-нибудь исхитриться и отключать их последовательно, т. е. сначала печь, а потом, если не будет хватать мощи, то и пол с гаражом.
    Пока не осилил его описание, буду дальше разбираться. С однофазными как-то попроще :).
    Это в плане того, чтобы одновременно отключать, например, печь и теплый пол с одной фазы?
     
  10. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    там все просто.
    ставим ограничение на 5кВт (например). Если потребление превышает то сначала срабатывает реле №2 (т.е отключение нагрузок 2 очереди). Если потребление все еще превышает - то срабатывает реле №1 (отключение нагрузок 1 очереди). Соответственно - подключенными остаются только приоритетные нагрузки.
    На реле №2 и реле №1 можно подключить несколько двухполюсных контакторов, которые будут рвать нужные линии.
    + возможность на компе смотреть разные данные. (и настраивать. программа есть у производителя на сайте)
     
  11. alanle
    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    alanle

    Участник

    alanle

    Участник

    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, все понятно, спасибо. Только в этом случае придется с помощью реле №2 отключать сначала теплый пол, а затем с помощью реле №1 полностью печь, а я предполагал у печки отключать по отдельности нагревательные элементы. Хотя никто не мешает отключить и один из нагревателей, но в этом случае по другим фазам все равно придется отдельно контролировать нагрузку, т. е. все равно ставить однофазные реле. Да и стоимость 3-х фазного реле как стоимость 3-х однофазных, хотя функционал огромный.
     
  12. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    ограничитель сам контролирует. (либо сумму по 3 фазам, либо пофазно).
    зачем полностью?
    Реле 1 - теплый пол и 1 тэн у печи.
    Реле 2 - второй тэн.
    Третий тен и мозги - оставляете чтобы работали.

    но можно и 3 однофазных поставить.
     
  13. alanle
    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    alanle

    Участник

    alanle

    Участник

    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да, чего-то не подумал :super:
    но тут опять же стоимость примерно та же, а ремонтопригодность выше. Так что, наверно, на однофазных остановлюсь
     
  14. alanle
    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    alanle

    Участник

    alanle

    Участник

    Регистрация:
    18.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемый @Alex992, не посмотрите компоновку щитов? Может есть какие-нибудь косяки. За основу взял компоновки @osipenko_pavel, уж очень там все понятно, спасибо ему за это! :super:
    В правом щите первого этажа оставил побольше места, чтобы в последствии можно было поставить реле ограничения тока и контакторы. Пока их ставить не буду, т. к. в ближайшие пару лет точно большой нагрузки не будет. :)
     

    Вложения:

  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А что за боксы выбрали (модель, размер и т. д.), и какие комплектующие (производитель) ?