1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте ТЗ на МЗЛФ

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем miha_vas, 17.01.16.

  1. miha_vas
    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    miha_vas

    Участник

    miha_vas

    Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Солнечногорск
    Покритикуйте ТЗ на МЗЛФ
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Задумал строить избушку, фундамент выбрал МЗЛ. Почитал форум, Сажина и Дачника, что-то прояснилось. Я технарь, но не строитель. Уже изучаю предложения, разместив заказ на бирже.
    Потом понял, что лучше сначала сформулировать ТЗ, потом уже оценивать предложения исполнителей. Сначала хотел делать без перемычки, но один потенциальный исполнитель посоветовал всё же с перемычкой, чтобы лаги были поустойчивее. Изначально хотел слепить столбы из кирпича для подпорки лаг.
    Вот, набросал ТЗ, https://docs.google.com/document/d/1reLl6EGebBx4Sy8gWnbI85ECvIIAfpe44wYijfKyAYM/edit?usp=sharing Просьба, посмотрите, нет ли откровенной лажи и не забыл ли я чего важного.
    Так же просьба не отговаривать от МЗЛФ.
    Заранее спасибо за советы и критику.
     
    miha_vas , 17.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.092

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грунтовые условия и угв
     
    Rolandspb , 17.01.16
    #2 + Цитировать
  3. miha_vas
    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    miha_vas

    Участник

    miha_vas

    Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Солнечногорск
    ~30 см плодородный слой, потом 70-80 см суглинок, глина с песком, затем коричневая глина 5 метров точно, дальше не копали. Летом эта глина сухая и твёрдая, весной и осенью влажная. В колодце до воды 1.6 м, если об этом можно судить о УГВ.
     
    miha_vas , 17.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.092

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. если снимать 30см. а потом делать подушку, то заглубления не будет у фундамента. кстати, подушка - лишняя на мой взгляд. можно просто выравнять песком.
    2. нет ни слова об утеплении. грунт потенциально пучинистый. продухи будут мешать нормальному утеплению. величина одного продуха не должна быть меньше 0,05кв.м. это отверстие 20х25см. суммарная площадь не менее 1/400 площади подполья.
    3. защитные слои в грунте от 40мм и более.
    4. армирование на мой вкус недостаточно. лента 40х80. внизу и вверху надо по 3 стержня диам 12 А400 или А500С. в перемычке можно 2 стержня. при высоте ленты более 70см необходимо делать промежуточные ряды стержней с шагом не более 40см. вот на них можно 10ку. их стягивают попарно через толщу бетона шпильками из диам. 6-8мм А240 с шагом 500 мм по длине.
    5. перехлесты арматуры зависят от класса бетона, от класса арматуры и наличия разбежек стыков. если все стыки в одном сечении, то перехлест для бетона В25 и арматуры А500С должен быть 85 диам. для А400 - 70диаметров. Если разбежка есть, то В25 и А500С - 50 диам. - перехлест, 65 диаметров - разбежка. В25 и А400 - 40 диам. перехлест и 52 диам. разбежка.
    если бетон В20, то увеличить на 20% величины стыков и разбежек.
    Если В15 еще на 20% по отношению к В20.

    П. С.
    мзлф по техзаданию - 10кубов + перекрытие по этой ленте с достаточно большим количеством утеплителя. проблемы с утеплением грунта от морозного пучения.
    плитный фундамент 20см толщиной (под гараж более чем) - 11 кубов. простая опалубка. сразу пол.
    дело Ваше, конечно.
     
    Rolandspb , 17.01.16
    #4 + Цитировать

Смотрите также